| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 2011 2041 2071 2101 <2131> 2161 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Stigma | 02.12.2018 12:45 | 62 / 3094 | Tregart | 07.02.2019 9:10 | |
| * * | Собственно идет такая информация что дымовой извещатель ДИП-34 фирмы Болид будет снят с производства (может уже снят) и поставщикам сложно данный извещатель найти, тогда назревает вопрос - какие будут альтернативы? Ведь востребованность именно данных дым |
=> | koks ®
Ну летом спад обычно, так что вряд ли.
Но линию, насколько мне известно, расширять не планируют.
Все ники заняты ®
Представляю, что | |
 |  |
 |
| | | Zenta_ | 06.02.2019 15:20 | 3 / 793 | BG-34 | 06.02.2019 20:48 | |
| * * | Всем привет.
Опытные специалисты, подскажите пожалуйста.
На старинном объекте перед проверкой соответственно нужно быстренько смонтажить ОПС.
Постройка 80х годов, из сэндвич панелей, смесь АБК и Производственных помещений (трубы, вода, компрессор)
То |
=> | ***класс конструктивной пожарной опасности;
Статья 32 123-ФЗ
| |
 |  |
 |
| | | 057 | 02.02.2019 11:19 | 20 / 1102 | Рустам74 | 04.02.2019 16:02 | |
| * * | Добрый день!
ОПС на Болиде.
Можно ли в дымовой двухпороговый шлейф установить ИПР? |
=> | В конце РЭ на Сигнал-10 в приложении Г сказано "Rд = 510 Ом для ... ИПР 513-3;"
Так и ставьте добавочный резюк на 510 Ом. | |
 |  |
 |
| | | Gonzo037 | 01.02.2019 18:28 | 17 / 1028 | BTS | 04.02.2019 14:14 | |
| * * | Встречался с понятием, что сечение "грилльеты" (сеточный фальшпотолок) влияет на площадь орошения АУПТ. Подскажите, прописано ли это где-то в нормативных или технических документах или же это выдумки "спецов"? |
=> | Tomches ® [04.02.2019 3:57:50]Битая ссылка
Попробуйте ещё
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Станислав Геннадьевич | 19.12.2018 19:53 | 43 / 2643 | ФПБ | 04.02.2019 11:58 | |
| * * | Просим Вас разъяснить коллеги можно ли выполнить временную задержку на срабатывание системы Стрелец-Мониторинг от пожарной автоматики, в пределах 30 секунд – 1 минуты, для того чтобы охрана объекта могла быстро принять решение о ложном срабатывании.
Ряд |
=> | Виноват, грешен, голову пеплом посыпаю.
Мне была поставлена задача ничего не переделывая в тексте ст.83, найти место куда засунуть ПМ. Я как уж на сково | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 28.01.2019 14:32 | 14 / 1295 | Romeusska | 04.02.2019 10:45 | |
| * * | Где вроде обсуждалось, но в поиске найти не удалось.
В помещении из СТЕН выступают конструкции на 1,5 метра, от пола до потолка. Толщина конструкций 40 см. Само помещение размерами 2,5х3 м. Из потолка ничего не выступает. Стена делится этой конструкцией |
=> | А нет ли каких писем на эту тему? В поиске ничего найти не удалось. Никто таким вопросом не задавался? Все исходят из логики Ув. Gonzo037 ®
| |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 03.02.2019 12:23 | 3 / 655 | Petrov_I_S | 04.02.2019 9:47 | |
| * * | День добрый!
На объекте довольно сложная ситуация с размещением шкафов: те помещения, в которых предлагают поставить шкафы, расположены очень отдалённо от сами вентиляторов.
Насколько мне известно, современные шкафы управления вентиляцией обладают функц |
=> | Предельная длина кабеля также может зависеть от наличия частотного преобразователя. Если он есть - то зависит от характеристик применяемого ЧП. Также в это | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 30.01.2019 19:15 | 11 / 846 | Tregart | 02.02.2019 12:56 | |
| * * | Вот, сделал простенькую программу для расчета падения напряжения на кабеле. Может кому пригодится. Работает без интернета, регистрации и смс.
[ссылка]
|
=> | kazakru ®
Потому что не умею :)
Alexey_02 ®
У меня Win10, всё отображается корректно. Под Win7 позже буду тестировать.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Pasha2585 | 31.01.2019 10:32 | 1 / 1092 | VAN | 01.02.2019 11:43 | |
| * * | Добрый день!
Помогите с выбором средств пожаротушения.
Требуется защитить помещения окрасочного участка предприятия.
1.Помещение участка нанесения лакокрасочного покрытия. Категория А.Площадь - 112 м2. Высота помещения - 8 м. Объем помещения - 896 |
=> | Pasha2585® разобрались с тушением? Есть рекомендации по тушению…
- Подкласс пожара В2: горение неполярных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и пла | |
 |  |
 |
| | | Alex17 | 30.01.2019 12:04 | 6 / 963 | Брандмауэр-СБ | 30.01.2019 16:03 | |
| * * | Всем доброго дня. Мы при установке в серверной площадью 10 кв.м. системы тушения буран 2.5 на базе с2000 АСПТ установили два дымовых извещателя ИП 212-45. Сработка одного дает "Внимание". Двух "Пожар". Заказчик через три месяца после м |
=> | Alex17 ®
Поищите на форуме тему 1-2-3-4
Там очень много рассказано, когда можно ставить хоть один ИП, а когда нужно и 4 ИП на маленькое помещение.
П. | |
 |  |
 |
| | | Sege | 30.01.2019 14:35 | 3 / 815 | BG-34 | 30.01.2019 15:22 | |
| * * | согласно СП3.13130.2009
"3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям"
Что имее |
=> | ***имелось в виду ручное управление.
Какая разница? Что ручное что автоматическое. | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 29.01.2019 8:13 | 8 / 1024 | BG-34 | 30.01.2019 12:23 | |
| * * | Наткнулся на интересное решение суда:
[ссылка]
Если ссылка не работает, можно в поисковике забить:
Первоуральский городской су |
=> | ***но в силу достижения предельного состояния, срока службы - требуется замена ..."
Сталкивался с одним подрядчикам по ТО. Он в договоре писал что о | |
 |  |
 |
| | | lamyk | 30.01.2019 9:59 | 1 / 761 | Gidrant | 30.01.2019 11:46 | |
| * * | Добрый день, помогите разобраться, существует ли норматив обязывающий устанавливать в помещения ВРУ и трансформаторных внутри офисного здания пожарную сигнализацию? |
=> | п.А4 СП5. | |
 |  |
 |
| | | Pingfist | 29.01.2019 9:53 | 2 / 807 | Pingfist | 30.01.2019 9:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите какие есть требования по пожарной безопасности к термобоксам и антивандальным шкафам в которых установлено телекоммуникационное оборудование и ибп с парой акб. В термобоксах имеются системы подогрева и кондиционеры. В шкафах нет. П |
=> | А в случае проверки от пожарных не будет вопросов по отсутствию? Ранее работал у мобильного оператора, и при подготовке к проверке по пожарной безопасности | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 06.01.2019 14:17 | 23 / 1410 | Dekma | 29.01.2019 20:04 | |
| * * | Еще года два назад появилась первичная информация и даже с фоткой морды-лица бескамерника от Apollo под названием Soteria. И потом тишина. То ли есть, то ли нет и от нее отказались.
Так нет, свежак, нашлась эта Soteria, но пока с каким-то не очень понятн |
=> | >>>"содержит 2 фотодиода защищенных от дневного света и 3 излучателя ИК в различных положениях и углах.
Возможно манагеры в описании напут | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 25.01.2019 13:05 | 7 / 1193 | j_flack | 29.01.2019 13:26 | |
| * * | [ссылка]
В заключении статьи утверждается, что в проекте СП5.13130 нормативная объемная огнетушащяяй концентрация хладона ФК 5-1-12 составляет 5,4% об.
Кто-нибудь рассчитывает по этой цифре в ус |
=> | Ув.Алексей_Н,
не досмотрел это видео, так как сравнения примитивны, а само видео затянуто. Давайте уже скажем, что должность Алины Сафоновой это специалис | |
 |  |
 |
| | | Gvardia | 19.01.2019 11:41 | 36 / 1452 | Крюгер | 28.01.2019 22:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги, при каких условиях НЕ НУЖНА НАСОСНАЯ в системе спринклерной или дренчерной АУПТ ?????? |
=> | Прим. 3 к таблице 1:
3 Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснов | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 26.01.2019 21:55 | 7 / 1171 | Асашай | 28.01.2019 12:34 | |
| * * | СП.10
4.1.5. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих
актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
СП.10 |
=> | в ст. 90 указаны общие нормы, которые не всегда должны выполняться. Случаи их законного невыполнения я указал. ФЗ не идеален в этом смысле | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 28.01.2019 9:44 | 0 / 791 | | |
| * * | Добрый день форумчане.
Подскажите нужно ли делать электрочасофикацию в гемотологическом центре ?
Если да, то на основании чего.
Или есть какой норматив позволяющий уйти от этого ? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | koks | 23.01.2019 7:56 | 2 / 890 | koks | 23.01.2019 9:09 | |
| * * | Всем привет.
Поставлена задача автоматизировать дымоудаление (приточка и вытяжка) на одном из объектов. Сами вентиляторы с электродвигателя размещаются на кровле над торговым залом (в двухэтажной части здания). Поблизости нет вентеляционных (ближайшая на |
=> | Surveyor Andrey ® Понял.
Планирую на посту охраны установить С2000М и С2000-БКИ в замен шкафа с постами управления. Структурная схема указана тут - https | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 22.01.2019 11:21 | 0 / 699 | | |
| * * | Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, хорошие дымовые пожарные извещатели с IP4x. Присматриваюсь к рубежовским ИП212-141М, но уверенности нет.
Раньше ставил системсенсоровские, но хотят подешевле :(
И еще, выбираю из двух тепловых максимальн |
=> | | |
 |  |
 |
| | | faiz | 21.01.2019 10:04 | 11 / 1006 | faiz | 21.01.2019 18:37 | |
| * * | Добрый день. Я - инженер ТСЖ. Получили предостережение "помещение хранения автомобилей не оборудовано системой автоматического пожаротушения( п 6.5.3 СП 113.13330.2012)
Паркинг наземный ,одноэтажный, закрытый, встроенный в 10 этажное монолитное жило |
=> | "В 5 части речь о том, что до 01.01.2018 применялись требования законодательства Украины. Начиная с 01.01.2018 к объектам применяются действующее зако | |
 |  |
 |
| | | yurix37 | 27.12.2018 9:59 | 89 / 1438 | Tregart | 18.01.2019 11:00 | |
| * * | Здравствуйте господа! подрядчик предлагает установить на наш объект ИП 132-1-Р Елань, прибор стоит 1,5 млн. наших рублей. Кто нибудь сталкивался с этой штукой? Может быть у кого- то есть опыт эксплуатации данного устройства? Очень интересует надежность и |
=> | А целесообразность-то есть именно оптики? У термоэлектрического кабеля расстояния тоже немаленькие, не 20 км, конечно, но все же. | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 17.01.2019 11:09 | 4 / 980 | notfire | 17.01.2019 13:31 | |
| * * | Добрый день. В связи с последними пожарами я слышал, что органы ГПН теперь должны согласовывать проекты строительства и участвовать в приемке построенных зданий. Подскажите пожалуйста:
- согласование проектов ГПН идет только на новые здания или также на |
=> | исполняющий обязанности замминистра МЧС Игорь Кобзев поведал что ГПН займётся этой работой с 2020 года. Ещё год впереди - успеют при желании, тем более на | |
 |  |
 |
| | | Fduch | 10.01.2019 17:04 | 55 / 1237 | zerber | 14.01.2019 15:52 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые!
Прошу в рамках данной темы ответить на следующий вопрос: какие извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые с сиреной вы проектировали или устанавливали на объектах на территории РФ?
Для примера:
1. MTD 533X-S. Производитель |
=> | я не бестолковый. я вас предостерегаю от возможных проблем, которые у вас могут возникнуть с вашим объектом. не видите их - флаг в руки. | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 06.01.2019 13:08 | 82 / 9058 | Georg | 10.01.2019 12:27 | |
| * * | Согласно:
СП 5 13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строител |
=> | >110 в это напряжение телефонной сети при вызове, когда используются обычные физические линии и стоят обычные телефонные аппараты.
110 В - это под на | |
 |  |
 |
| | | Sadika01 | 04.01.2019 13:34 | 5 / 886 | ALEX_SE | 09.01.2019 17:51 | |
| * * | Добрый день!
Имеем в наличии Гранит-3 и три точки доступа которые управляются С2000-2. Планируется протянуть от ПЦН "Пожар" до С2000-2 линию на отключение питания замков, подключение будет через клеммы "EXIT".
У Гранита нет контроля |
=> | Должна обеспечивать вообще и должно быть выполнено на конкретном объекте совсем не одно и то же.
Второе решает проектировщик. И как этой возможностью пол | |
 |  |
 |
| | | _Grey_ | 28.12.2018 15:15 | 13 / 1194 | Volk_ | 09.01.2019 16:08 | |
| * * | Добрый день, подскажите ОКЛ, предполагающую использование силовых кабельных линий (например, ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4/6/10), время работоспособности 120 минут. Гугл не помог( |
=> | ОКЛ-терминатор. Пока не расплавят в реакторе держит форму, постоянно собираясь в нужную фигуру | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 09.01.2019 10:33 | 14 / 875 | GMG | 09.01.2019 14:40 | |
| * * | Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем. Согласно СП5, двухэтажные здания предприятий торговли при размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах надлежит оборудовать системой АУПТ. Распространяется ли это правило на двухэтажные здания |
=> | Да
| |
 |  |
 |
| | | j_flack | 26.12.2018 11:36 | 24 / 1221 | adgernaut | 06.01.2019 12:50 | |
| * * | Стандарт австрийский, встретил такое требование в техзадании.
Стандарт наверное мало отличается от EN 12094-1-2003. Главный вопрос можно ли найти приборы управления с таким сертификатом? |
=> | >>Начнём с того, что сигнализация может быть на только звуковая, но и световая, а также символьная.<<
Начнем с того, какое слово в оригинале | |
 |  |
Список с