2 или 3 извещателя на С2000 АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2019 12:04:01]
 Всем доброго дня. Мы при установке в серверной площадью 10 кв.м. системы тушения буран 2.5 на базе с2000 АСПТ установили два дымовых извещателя ИП 212-45. Сработка одного дает "Внимание". Двух "Пожар". Заказчик через три месяца после монтажа требует установить третий дымовой извещатель со ссылкой на п. 14.3 СП 5.13130.2009. Прав ли заказчик?


[30.01.2019 12:15:57]
 ***Прав ли заказчик?
Я думаю -да.Надо ставить 3.


[30.01.2019 12:18:09]
 ИП 212-45? однозначно прав


[30.01.2019 12:25:58]
 а если по существу:
СП 5.13130.2009
14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя;

13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;

Отсюда следует, что п.13.3.3 в) Вы с ИП212-45 явно выполните не сможете, поэтому заказчик прав.


[30.01.2019 13:27:59]
 То есть правильно ли я понимаю, если у нас допустим вариант с обычным АПС и необходимо отключить вентиляцию при пожаре при сработке на пожар то даже в помещении 10 кв.м. необходимо 3 извещателя?


[30.01.2019 14:06:04]
 Нет


[30.01.2019 16:03:13]
 Alex17 ®
Поищите на форуме тему 1-2-3-4
Там очень много рассказано, когда можно ставить хоть один ИП, а когда нужно и 4 ИП на маленькое помещение.

П.С.
У вас проект на пожаротушение кто делал? Проектировщик или рисовальщик? Или вы смонтировали, а потом нарисовали что получилось?

П.С.С.
Монтаж АПС и пожаротушения следует осуществлять в соответствии с проектом - это лицензионное требование.
Осуществление лицензионной деятельности с нарушениями влечет административную ответственность, либо отзыв лицензии.
При осуществлении лицензионной деятельности без соответствующей лицензии - там тоже какой-то ататат предусмотрен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: 2 или 3 извещателя на С2000 АСПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.