касательно нормативной объемной огнетушащей концентрации хладона ФК 5-1-12

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2019 13:05:15]
 http://www.npo-pas.com/index.php/pro...

В заключении статьи утверждается, что в проекте СП5.13130 нормативная объемная огнетушащяяй концентрация хладона ФК 5-1-12 составляет 5,4% об.
Кто-нибудь рассчитывает по этой цифре в условиях стесненного расположения стоек в серверной?


[25.01.2019 13:18:03]
 Для объектов с иностранным капиталом?


[25.01.2019 13:37:43]
 Огнетушащая концентрация для пожаров класса A составляет:
СП 5.13130.2009 – 4,2%;
NFPA 13 – 4,5%;
FMDS 4-9 – 4,2%.

Огнетушащая концентрация для пожаров класса B составляет:
СП 5.13130.2009 – 4,2%;
NFPA 13 – 5,85% с учётом коэффициента запаса 1,3;
FMDS 4-9 – 5,9%.

---

Вывод: статья рекламная - "Покупайте больше нашего Дюкарэ!"


[25.01.2019 13:38:50]
 Блин, перепутал: не NFPA 13, а NFPA 2001.


[25.01.2019 13:44:24]
 Да они же сами посчитали по 4.2%, когда я обратился к ним за коммерческим предложением.
В проекте СП5.13130 есть 5.4%?


[25.01.2019 14:02:35]
 Нашёл проект этого СП. 5.4% без разделения на классы пожара.


[26.01.2019 12:49:51]
 Меры предупреждения и возможные последствия использования неоригинального Novec 1230
https://www.youtube.com/watch?v=dMeu...


[29.01.2019 13:26:02]
 Ув.Алексей_Н,
не досмотрел это видео, так как сравнения примитивны, а само видео затянуто. Давайте уже скажем, что должность Алины Сафоновой это специалист по маркетингу 3М Россия. А не просто специалист или эксперт, как подписано в статьях, печатаемых на правах рекламы.
В чём уступает ФК-5-1-12, продаваемый НПО ПАС и изготовленный Sinochem Lantian Trading Co Ltd (дочерней компанией Sinochem Group)?
Технология производства не может быть одинаковой, если только это не промышленный шпионаж. А что они поставляют в Россию газ для систем пожаротушения чистотой менее 99.0%? Нет утвержденной методики и программ для расчёта? У них меньше чем 30-летняя гарантия на ГОТВ, но позвольте спросить а сколько лет срок службы баллонов и других комплектующих, которые выпускает Пожтехника под это ГОТВ?
Или статья нацелена на других российских дистрибьюторов ФК-5-1-12 торговой марки Новек 1230?

Нашёл на 0-1 старые ветки по этой теме, где обсуждалось это ГОТВ и его НОК. Раньше интересовался этим ГОТВ, но не доводилось использовать его в своих проектах. Вопрос возник после техзадания, где служба заказчика написала ФК-5-1-12 (без привязки к торговым маркам). Спасибо ув.Sdn за указанные концентрации из FMDS и NFPA. Нужны данные для сравнения, а не спорные маркетинговые утверждения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: касательно нормативной объемной огнетушащей концентрации хладона ФК 5-1-12      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.