Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Оптимальная длина кабеля от ШУВ до вентилятора для контроля обмоток двигателя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2019 12:23:17]
 День добрый!
На объекте довольно сложная ситуация с размещением шкафов: те помещения, в которых предлагают поставить шкафы, расположены очень отдалённо от сами вентиляторов.
Насколько мне известно, современные шкафы управления вентиляцией обладают функцией контроля обмоток электродвигателей, которые к ним присоединяются. И целостности кабеля, соответственно.
Меня интересует с практической точки зрения - насколько длинным может быть кабель от шкафа управления вентилятором до самого вентилятора, и какого он должен быть минимального сечения, чтобы этот контроль не пропал?
В частности, меня интересуют данные по рубежевским td.rubezh.ru и мастеровским шкафам sispb.ru.


[03.02.2019 15:36:07]
 ИМХО какие бы не были требования, размещать такие шкафы надо в непосредственной близости к двигателям..лучше интерфейс подтащить к шкафу, чем прокладывать 16+ квадратов к двигателям..


[03.02.2019 17:54:31]
 У шкафа td.rubezh.ru напряжение контроля 220В, падение незначительное, 200м за милую душу.


[04.02.2019 9:47:38]
 Предельная длина кабеля также может зависеть от наличия частотного преобразователя. Если он есть - то зависит от характеристик применяемого ЧП. Также в этом случае кабель обязательно должен быть экранированным.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оптимальная длина кабеля от ШУВ до вентилятора для контроля обмоток двигателя      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.