Контроль линии отключения СКУД при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.01.2019 13:34:46]
 Добрый день!
Имеем в наличии Гранит-3 и три точки доступа которые управляются С2000-2. Планируется протянуть от ПЦН "Пожар" до С2000-2 линию на отключение питания замков, подключение будет через клеммы "EXIT".
У Гранита нет контроля линии ПЦН на КЗ и Обрыв. Надо ли нам контролировать эту линию на КЗ и Обрыв, при этом все точки доступа оборудованы кнопками экстренной разблокировки.


[09.01.2019 8:35:35]
 Пожарные нормы не требуют ни наличия этой линии, ни требований к контролю её целостности. IMHO.


[09.01.2019 11:57:41]
 Общие технические требования к СКУД.

СКУД с централизованным управлением должна обеспечивать установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т.п.).


[09.01.2019 12:50:29]
 j_flack®
Это из какого документа и для кого он является обязательным?
И есть ли логическая связь между дистанционным включением "режима свободного доступа" и автоматической разблокировкой при пожаре?


[09.01.2019 13:57:03]
 Это из какого документа - ГОСТ Р 51241-2008.
и для кого он является обязательным? - Для производителей?


[09.01.2019 17:51:31]
 Должна обеспечивать вообще и должно быть выполнено на конкретном объекте совсем не одно и то же.
Второе решает проектировщик. И как этой возможностью пользоваться, нужно ли пользоваться вообще, закладывать такаую линию или нет контролировать или нет - решает проектировщик. В части обязательности уже ответил Рустам74 :)

Вот именно что с пункта управления а не с ППКОП. Каким прибором о взрыве оповещать будете? или про наводнение?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Контроль линии отключения СКУД при пожаре      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.