| * * | Изучаю проект АПС. Проектировщик в проекте указал, что все проходки через стены выполнять ВГП трубами. Через все стены. В том числе через внутренние стены из гипсокартона, которые не являются границами пожарных отсеков. Насколько это требование актуально? |
=> | Ну то есть механическая жесткость тоже важна, само собой.
Но это решается несколько иначе: из пластика гораздо проще сделать некое готовое изделие (гильзу | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 24.12.2019 11:31 | 4 / 1023 | mavas01 | 26.12.2019 18:12 | |
| * * | Они заложены в проекте, и стоят ого-ого,
нужно найти официальный документ/ закон о запрете таких товаров, даже если они имеют пожарный сертификат.
Мы хотим проложить гофру, а проектировщики в категорично форме запрещают. На заметку, гофра в разы деше |
=> | Уважаемый Новичок
Прямого запрета на применения пластикового кабель-канала на самоклеющейся основе нет. Если речь идет о кабельной линии системы пожарно | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 23.12.2019 14:03 | 70 / 1567 | Georg | 25.12.2019 11:05 | |
| * * | Попался в руки проект автоматической пожарной сигнализации (РД). Проектировщик пишет, что монтаж производить проводом таким-то в ОКЛ. И все. То есть он устранился от вопроса выбора самой ОКЛ. Такое допустимо? Кто тогда должен выбирать ОКЛ? Монтажная орган |
=> | >При этом раздел ЭОМ собирает все нагрузки объекта, а не только АСПС.
Меняется система пожаротушения в существующем здании: канализация, питание, гид | |
 |  |
 |
| | | makuc | 13.12.2019 13:31 | 3 / 794 | Рустам74 | 20.12.2019 13:35 | |
| * * | Подскажите, каким кабелем выполняется подключение? Расцветка жил кабеля ппгнг(а)-frhf 3х1.5 белая, синяя и ж/з, используете ж/з как вторую фазу? |
=> | makuc®
Можно и 3х1,5, но только ж/з жилу брать нолём, а не фазой. И после этого корпус клапана всё равно придётся как-то заземлить, если воздуховод не за | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 18.12.2019 17:30 | 4 / 1055 | Рустам74 | 19.12.2019 11:30 | |
| * * | Имеется производственное одноэтажное здание с оповещением 1-го типа. Пребывание персонала в нём временное, в шумозащитном снаряжении. Звуковые оповещатели никто не услышит, допускается ли использовать только стробы или устанавливать звуковые оповещатели с |
=> | j_flack® "не представляю, как можно выполнить это требование"
Никак. Но всё равно ставить сирены не тише 110дБ, лучше побольше. | |
 |  |
 |
| | | asol611 | 18.12.2019 13:51 | 5 / 692 | asol611 | 19.12.2019 10:44 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Проектируем склад диз. топлива на котором два резервуара по 5000 м3 и два резервуара по 2000 м3.
В соответствии с пунктом 9 таблицы А.2 СП5 нужно делать АУПТ для резевуаров 5000 м3.
В соответствии с пунктом 13.2.3 СП155 допускает |
=> | В СП155 есть ещё интересный пункт:
"13.2.5 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования складов нефти и нефтепродуктов устано | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 17.12.2019 7:16 | 6 / 996 | Surveyor Andrey | 18.12.2019 13:41 | |
| * * | Приветствую вас, коллеги!
Допускается ли применять затворы с пневмоприводами для систем трубопроводов водяных и пенных АУПТ? Какие требования
предъявляются к таким затворам в системах АУПТ? Необходимо ли обеспечивать резервирование пневмолинии по аналог |
=> | Из сети предприятия. | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 25.11.2019 12:59 | 103 / 4593 | Drakon | 17.12.2019 14:10 | |
| * *
 | Коллеги! Помогите разобраться, запуталась...
Какой выбрать кабель для АППЗ в зданиях с массовым пребыванием людей?
В таблице ГОСТ 31565-2012 есть отдельная строка для кабеля не -FR (не для систем АППЗ) - там строго кабель -HF
В |
=> | "На объектах с пожарной автоматикой в 2018 году при пожаре погибло 42 человека, из общего числа жертв 7913 чел." (с)
Не обманывайте люде | |
 |  |
 |
| | | DooD | 16.12.2019 13:45 | 3 / 949 | Dimma | 16.12.2019 14:43 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся со следующим: в помещениях установлены пожарные извещатели со светозвуковым оповещением о пожаре. Стоят на основном потолке. Пришел арендатор, сделал фальшпотолок типа Грильяж -пожарные извещатели остались на ос |
=> | Может инициировать проверку пожарным, чтоб он предписал руководству объекта, чтоб световые стробоскопический оповещатили были перенесены?
Иначе самим бе | |
 |  |
 |
| | | StCM | 12.12.2019 9:49 | 3 / 746 | rvv | 16.12.2019 12:12 | |
| * * | Коллеги, приветствую.
Заказчик требует отобразить на блоке индикации на пожарном посту <<режим работы каждого шкафа управления ДУ-ПД в части "Автоматика/Руч
нойРежим".>>
Требуют ли действующие нормы передачи подобных сигналов на п |
=> | Шачнём с того - какой шкаф? Управления ДУ/ПД? Тогда он должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства | |
 |  |
 |
| | | List2704 | 10.12.2019 22:18 | 74 / 2236 | Рустам74 | 16.12.2019 9:58 | |
| * * | Добрый день.
Сегодня встал вопрос о том как правильно нужно включать автоматику на приборах АУГПТ . В автоматическом режиме или в ручном режиме . на примере прибора с2000 аспт и хладон 125 . Заказчик Просит чтобы мы мы сделали постановку автоматики с пом |
=> | TOVSLA® "А всегда ли так необходимо отключать автоматику при наличии людей в защищаемом помещении? Порошок, газ - понятно и само собой разумеется. А е | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 11.12.2019 10:48 | 12 / 1831 | Georg | 11.12.2019 17:02 | |
| * * | Коллеги!
Согласно п 13.8.1 СП5-13130.2009 «Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м"
Какая физическая интерпретация высоты установки не менее 0,8м, выделения дыма |
=> | >Болометры вымерли раньше чем пейджеры, где-то одновременно с ламповыми телевизорами.
А фотогальванические приемники? | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 11.12.2019 5:53 | 4 / 967 | Рустам74 | 11.12.2019 16:46 | |
| * * | Добрый всем день! Дано: Садик, коридор 70м. Охрана в центре садика. Пожарка аналоговая. По заданию надо 8 дверей первого этажа оборудовать только на выход по кнопке без привязки к охране. Можно наверно было установить блок питания+эл.замок+кнопка ВЫХОД. Н |
=> | Жинженёр "... одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;" | |
 |  |
 |
| | | G_15 | 29.08.2018 12:03 | 23 / 3755 | dizel2012 | 09.12.2019 13:13 | |
| * *
 | Добрый день!
Много было сказано про защиту извещателями запотолочного пространства, но меня интересует, как это реально выглядит на практике?
Как определить объём горючей нагрузки, в л/м при проектировании? Необходимо производить запрос у заказчик |
=> | Коррупционеры и враги народа>>
Смело!!! | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 01.12.2019 10:37 | 70 / 3109 | Владимир 227 | 09.12.2019 12:27 | |
| * * | Ув форумчане. Прошу разъяснить п. 16 т. 2 СП 3
16. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы - до 6 этажей 2 тип СОУЭ, с |
=> | В принципе я то же думаю, что на первые 7 этажей нужно сделать 3 тип СОУЭ. А в жилье делать 2 тип.
Объединить коммерцию нельзя т. к разные владельцы. То | |
 |  |
 |
| | | lvs-eng | 05.12.2019 11:34 | 4 / 944 | Фокус | 05.12.2019 12:24 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток.
В одном из ФЗ видел статью, в которой говорилось о применений норм с более высокими требованиями при "стыке интересов".
Подскажите пожалуйста в каком именно, если это еще не убрали.
За ранее спасибо. |
=> | Раньше часто встречал такие формулировки в НПА, однако в последнее время уже давно не сталкивался (возможно не придавал значения), т.к. раньше пожарные нор | |
 |  |
 |
| | | makuc | 02.12.2019 21:13 | 3 / 1200 | Брандмауэр-СБ | 05.12.2019 7:25 | |
| * * | Подскажите плз, что не так? конфиг пульта - [ссылка]
если нажимаю на ручник всё работает, приходит на пульт Пожар2, если курим в один извещатель, на пульт приходит сигнал Пожар и КПБ не отрабатывает. Охранная сигнализация работает |
=> | Варианта два. Либо разбираетесь в программировании, либо на дымовых извещателях дополнительные сопротивления уменьшить. Уменьшать нужно немного меньше чем | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 30.11.2019 9:56 | 14 / 1501 | Фокус | 04.12.2019 14:37 | |
| * * | Как обычно, на физкультуре школьники могут быть в футболках и шортах, пуховики находятся в гардеробе.
Вопрос возник из-за Воронежской новости: в
Воронеже в школе №101 сегодня, 29 ноября, сработала пожарная сигнализация. Звук тревоги прозвучал примерн |
=> | ФЗ 123 ст. 2
50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ из помещений, в которы | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 30.11.2019 22:48 | 6 / 1192 | ogpn8 | 04.12.2019 8:34 | |
| * * | Небольшая новость. Внесены поправки об увеличении штрафов за незаконную частную охранную деятельность
[ссылка]
Но кое-где в связи с этим |
=> | Законопроект интересный, пояснительная записка к нему тем более. Белгородские законодатели, его создавшие, официально декларируют невозможность предотврати | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 24.11.2019 17:50 | 59 / 1810 | Alex116 | 02.12.2019 15:35 | |
| * * | Считается ли грубым нарушением лицензионных требований установка ППКП без действующего сертификата?Какова ответственность в случае если считается у лицензиата,а заодно и у инспектора ГПН который закрыл на это глаза? |
=> | БКВ ® [02.12.2019 6:05:28]
Сертификат может быть и действительным но функциональные характеристики продукта могут не соответствовать требованиям действующ | |
 |  |
 |
| | | teskatilpoka | 29.11.2019 7:20 | 16 / 803 | Prakt!k | 29.11.2019 18:49 | |
| * * | Подскажите пожалуйста по поводу сложившейся ситуации.
При проверке производственного помещения сотруднику технадзора показалось, что неисправна пожарная сигнализация. Помещение обслуживается специализированной организацией, имеющей лицензию на обслуживан |
=> | ***Парадокс: сигнализация исправна, но отключена.
Если ложнит (не важно по какой причине) значит уже неисправна. Надо срочно принимать меры к устранению л | |
 |  |
 |
| | | kazkip | 06.12.2012 9:04 | 9 / 2586 | Drakon | 29.11.2019 16:55 | |
| * *
 | Здравствуйте!
Заказчик требует в проект добавить световые постоянно включенные табло (например ПК) для пожарных шкафов, где размещены пожарные краны системы противопожарного водопровода.
Подскажите, пожалуйста, согласно какого пункта норм это необ |
=> | /Можно конечно и послать "к электрикам", но как быть с обязательными с 1.01. 2013 требованиями СП113/
Данное требование касается автосто | |
 |  |
 |
| | | Merlyn13 | 28.11.2019 10:50 | 4 / 2213 | Merlyn13 | 29.11.2019 14:24 | |
| * * | Всех приветствую. Ниже приведу свою переписку с экспертом, а также с техподдержкой БОЛИДа. Особо ничего дополнять не буду, всё по тексту понятно. Кто осилит всё описанное - прошу высказывать своё аргументированное мнение, желательно со ссылками. Чтобы не |
=> | Уважаемый ФПБ ®, спасибо за ваши разъяснения. | |
 |  |
 |
| | | Денис Олегович | 11.07.2019 15:38 | 5 / 1015 | абырвалГ | 28.11.2019 23:00 | |
| * * | Добрый день, хочу уточнить такой вопрос-Есть 5 жилых домов высотой 23.4 м. Оборудование пожарной сигнализацией не требуется. А надо ли устанавливать автономные дымовые извещатели? Влияет ли п.7.3.4 СП54 на это? |
=> | Ни к какому типу автономник отнести нельзя.
Один сработавший автономник эвакуацию из многоквартирного жилого дома не обеспечивает, кроме жильцов в одной к | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 28.11.2019 20:41 | 0 / 934 | | |
| * * | Коллеги, приветствую.
Наверняка кто-то делал ПДВ на болиде и отрисовывал графику в орионе. Есть у кого-нибудь пример графики клапанов, нарисованной средствами Орион-Про, которая проста, понятна и не вызывает эстетической депрессии? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 22.11.2019 6:21 | 31 / 1054 | adgernaut | 28.11.2019 14:54 | |
| * * | Как известно с 01.01.2020 у С-М заканчивается сертификат и они его пока не продлили.Эпоха С-М заканчивается?На смену идет Прометей или все же любой производитель с сертифмкатом по ГОСТ Р 53325-2012 р.9? |
=> | >>Тогда очень хотел бы я посмотреть на того умельца, который будет ко всем бошевским, сименским или еще чьим-то что ИП, что всяким модулям и другим ш | |
 |  |
 |
| | | FR1 | 27.11.2019 10:09 | 2 / 883 | Volk_ | 28.11.2019 13:14 | |
| * * | Добрый день коллеги.
Помогите найти нормативные документы для разговоров с инспектором.
Ситуация следующая.
Помещение промышленной прачки. Было решено использовать в качестве ПИ извещатели пламени. Высота установки 5м, при общей высоте помещения 9. Вы |
=> | @@@ведь при нг LS ни огня не дыма быть в принципе не должно@@@
еще как должно | |
 |  |
 |
| | | МмМмМ | 21.11.2019 22:48 | 12 / 1367 | СОТовец в ПО | 28.11.2019 5:35 | |
| * * | Доброго времени суток коллеги, работаю в пожарной части на обьекте график сутки/трое сейчас после аттестации рабочих мест (как я понял) рукаводство хочет перевести пожарную часть на график день/ночь... Вопрос как этого не допустить, может кто имеет опыт, |
=> | EliseyIvanov, неправильно 12 часовую смену считаете.
Д.б. примерно так:
понедельник с 08.00 до 20.00 смена
вторник с 20.00 до 08.00 среды смена | |
 |  |
 |
| | | makuc | 19.11.2019 10:16 | 34 / 2523 | koks | 27.11.2019 13:41 | |
| * * | Подскажите, что можно использовать вместо ук-вк?
Нужно, чтобы при пропадании питания 12В, размыкалось (замыкалось) реле. |
=> | Альтернатива от ИВСа - [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 26.11.2019 8:47 | 2 / 929 | Эльгранд | 27.11.2019 4:51 | |
| * * | Доброго всем дня! Проект АПС на Болиде, по ТЗ необходим Рупор-300....
Но в прайсе Болида смотрю полностью отсутствуют Рупор-300 и Рупор-200 (т.к. необходима смета по проекту). Может стоит "поженить" Болид с SPM–A01050–DW через КПБ? |
=> | Будем "поженить" Болид с SPM–A01050–DW | |
 |  |