Проходки кабеля пожарной сигнализации через внутренние некапитальные стены.

Все ники заняты 25.12.2019 2:02 48 / 3812 TOVSLA 27.12.2019 12:47    
 * *Изучаю проект АПС. Проектировщик в проекте указал, что все проходки через стены выполнять ВГП трубами. Через все стены. В том числе через внутренние стены из гипсокартона, которые не являются границами пожарных отсеков. Насколько это требование актуально? =>Ну то есть механическая жесткость тоже важна, само собой. Но это решается несколько иначе: из пластика гораздо проще сделать некое готовое изделие (гильзу 
    

Документ о запрете самоклеющих коробов кабель-канало

Новичок 24.12.2019 11:31 4 / 1023 mavas01 26.12.2019 18:12    
 * *Они заложены в проекте, и стоят ого-ого, нужно найти официальный документ/ закон о запрете таких товаров, даже если они имеют пожарный сертификат. Мы хотим проложить гофру, а проектировщики в категорично форме запрещают. На заметку, гофра в разы деше =>Уважаемый Новичок Прямого запрета на применения пластикового кабель-канала на самоклеющейся основе нет. Если речь идет о кабельной линии системы пожарно 
    

Выбор типа ОКЛ проектировщиком.

Все ники заняты 23.12.2019 14:03 70 / 1567 Georg 25.12.2019 11:05    
 * *Попался в руки проект автоматической пожарной сигнализации (РД). Проектировщик пишет, что монтаж производить проводом таким-то в ОКЛ. И все. То есть он устранился от вопроса выбора самой ОКЛ. Такое допустимо? Кто тогда должен выбирать ОКЛ? Монтажная орган =>>При этом раздел ЭОМ собирает все нагрузки объекта, а не только АСПС. Меняется система пожаротушения в существующем здании: канализация, питание, гид 
    

Кабель для подключения реверсивного клапана

makuc 13.12.2019 13:31 3 / 794 Рустам74 20.12.2019 13:35    
 * *Подскажите, каким кабелем выполняется подключение? Расцветка жил кабеля ппгнг(а)-frhf 3х1.5 белая, синяя и ж/з, используете ж/з как вторую фазу? =>makuc® Можно и 3х1,5, но только ж/з жилу брать нолём, а не фазой. И после этого корпус клапана всё равно придётся как-то заземлить, если воздуховод не за 
    

стробы как основной способ оповещения о пожаре

j_flack 18.12.2019 17:30 4 / 1055 Рустам74 19.12.2019 11:30    
 * *Имеется производственное одноэтажное здание с оповещением 1-го типа. Пребывание персонала в нём временное, в шумозащитном снаряжении. Звуковые оповещатели никто не услышит, допускается ли использовать только стробы или устанавливать звуковые оповещатели с =>j_flack® "не представляю, как можно выполнить это требование" Никак. Но всё равно ставить сирены не тише 110дБ, лучше побольше. 
    

Склад диз. топлива. Нужна или нет АУПТ?

asol611 18.12.2019 13:51 5 / 692 asol611 19.12.2019 10:44    
 * *Здравствуйте, коллеги! Проектируем склад диз. топлива на котором два резервуара по 5000 м3 и два резервуара по 2000 м3. В соответствии с пунктом 9 таблицы А.2 СП5 нужно делать АУПТ для резевуаров 5000 м3. В соответствии с пунктом 13.2.3 СП155 допускает =>В СП155 есть ещё интересный пункт: "13.2.5 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования складов нефти и нефтепродуктов устано 
    

Применение затворов с пневмоприводом для систем АУПТ

Surveyor Andrey 17.12.2019 7:16 6 / 996 Surveyor Andrey 18.12.2019 13:41    
 * *Приветствую вас, коллеги! Допускается ли применять затворы с пневмоприводами для систем трубопроводов водяных и пенных АУПТ? Какие требования предъявляются к таким затворам в системах АУПТ? Необходимо ли обеспечивать резервирование пневмолинии по аналог =>Из сети предприятия. 
    

Кабель для зданий с массовым пребыванием людей: HF или LS

Юлия_911 25.11.2019 12:59 103 / 4593 Drakon 17.12.2019 14:10    
 * *
Коллеги! Помогите разобраться, запуталась...

Какой выбрать кабель для АППЗ в зданиях с массовым пребыванием людей?

В таблице ГОСТ 31565-2012 есть отдельная строка для кабеля не -FR (не для систем АППЗ) - там строго кабель -HF

В
=>"На объектах с пожарной автоматикой в 2018 году при пожаре погибло 42 человека, из общего числа жертв 7913 чел." (с)

Не обманывайте люде
 
    

Пожарные извещатели со стробом и речью и потолок типа Грильято

DooD 16.12.2019 13:45 3 / 949 Dimma 16.12.2019 14:43    
 * *Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся со следующим: в помещениях установлены пожарные извещатели со светозвуковым оповещением о пожаре. Стоят на основном потолке. Пришел арендатор, сделал фальшпотолок типа Грильяж -пожарные извещатели остались на ос =>Может инициировать проверку пожарным, чтоб он предписал руководству объекта, чтоб световые стробоскопический оповещатили были перенесены? Иначе самим бе 
    

Сбор сигналов состояния со шкафов управления (ШКП)

StCM 12.12.2019 9:49 3 / 746 rvv 16.12.2019 12:12    
 * *Коллеги, приветствую. Заказчик требует отобразить на блоке индикации на пожарном посту <<режим работы каждого шкафа управления ДУ-ПД в части "Автоматика/Руч нойРежим".>> Требуют ли действующие нормы передачи подобных сигналов на п =>Шачнём с того - какой шкаф? Управления ДУ/ПД? Тогда он должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства  
    

Включение автоматики АУГПТ вручную....ДА или НЕТ?

List2704 10.12.2019 22:18 74 / 2236 Рустам74 16.12.2019 9:58    
 * *Добрый день. Сегодня встал вопрос о том как правильно нужно включать автоматику на приборах АУГПТ . В автоматическом режиме или в ручном режиме . на примере прибора с2000 аспт и хладон 125 . Заказчик Просит чтобы мы мы сделали постановку автоматики с пом =>TOVSLA® "А всегда ли так необходимо отключать автоматику при наличии людей в защищаемом помещении? Порошок, газ - понятно и само собой разумеется. А е 
    

Извещатели пламени: высота установки

Юлия_911 11.12.2019 10:48 12 / 1831 Georg 11.12.2019 17:02    
 * *Коллеги! Согласно п 13.8.1 СП5-13130.2009 «Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м" Какая физическая интерпретация высоты установки не менее 0,8м, выделения дыма =>>Болометры вымерли раньше чем пейджеры, где-то одновременно с ламповыми телевизорами. А фотогальванические приемники? 
    

Аналоговая пожарка и СКУД

Эльгранд 11.12.2019 5:53 4 / 967 Рустам74 11.12.2019 16:46    
 * *Добрый всем день! Дано: Садик, коридор 70м. Охрана в центре садика. Пожарка аналоговая. По заданию надо 8 дверей первого этажа оборудовать только на выход по кнопке без привязки к охране. Можно наверно было установить блок питания+эл.замок+кнопка ВЫХОД. Н =>Жинженёр "... одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;" 
    

Защита извещателями запотолочного пространства!

G_15 29.08.2018 12:03 23 / 3755 dizel2012 09.12.2019 13:13    
 * *
Добрый день!
Много было сказано про защиту извещателями запотолочного пространства, но меня интересует, как это реально выглядит на практике?
Как определить объём горючей нагрузки, в л/м при проектировании? Необходимо производить запрос у заказчик
=>Коррупционеры и враги народа>>
Смело!!!
 
    

Тип СОУЭ в проектной организации.

Владимир227 01.12.2019 10:37 70 / 3109 Владимир 227 09.12.2019 12:27    
 * *Ув форумчане. Прошу разъяснить п. 16 т. 2 СП 3

16. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы - до 6 этажей 2 тип СОУЭ, с
=>В принципе я то же думаю, что на первые 7 этажей нужно сделать 3 тип СОУЭ. А в жилье делать 2 тип. Объединить коммерцию нельзя т. к разные владельцы. То 
    

Использование НТД по ФЗ

lvs-eng 05.12.2019 11:34 4 / 944 Фокус 05.12.2019 12:24    
 * *Коллеги, доброго времени суток. В одном из ФЗ видел статью, в которой говорилось о применений норм с более высокими требованиями при "стыке интересов". Подскажите пожалуйста в каком именно, если это еще не убрали. За ранее спасибо. =>Раньше часто встречал такие формулировки в НПА, однако в последнее время уже давно не сталкивался (возможно не придавал значения), т.к. раньше пожарные нор 
    

Пуск КПБ от одного извещателя

makuc 02.12.2019 21:13 3 / 1200 Брандмауэр-СБ 05.12.2019 7:25    
 * *Подскажите плз, что не так? конфиг пульта - [ссылка] если нажимаю на ручник всё работает, приходит на пульт Пожар2, если курим в один извещатель, на пульт приходит сигнал Пожар и КПБ не отрабатывает. Охранная сигнализация работает =>Варианта два. Либо разбираетесь в программировании, либо на дымовых извещателях дополнительные сопротивления уменьшить. Уменьшать нужно немного меньше чем  
    

Эвакуация из школы с урока физкультуры в зимнее время.

Dimma 30.11.2019 9:56 14 / 1501 Фокус 04.12.2019 14:37    
 * *Как обычно, на физкультуре школьники могут быть в футболках и шортах, пуховики находятся в гардеробе. Вопрос возник из-за Воронежской новости: в Воронеже в школе №101 сегодня, 29 ноября, сработала пожарная сигнализация. Звук тревоги прозвучал примерн =>ФЗ 123 ст. 2 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ из помещений, в которы 
    

Проект федерального закона «О частной охранной деятельности»

ФПБ 30.11.2019 22:48 6 / 1192 ogpn8 04.12.2019 8:34    
 * *Небольшая новость. Внесены поправки об увеличении штрафов за незаконную частную охранную деятельность [ссылка] Но кое-где в связи с этим =>Законопроект интересный, пояснительная записка к нему тем более. Белгородские законодатели, его создавшие, официально декларируют невозможность предотврати 
    

установка ППКП без действующего сертификата?

REG15 24.11.2019 17:50 59 / 1810 Alex116 02.12.2019 15:35    
 * *Считается ли грубым нарушением лицензионных требований установка ППКП без действующего сертификата?Какова ответственность в случае если считается у лицензиата,а заодно и у инспектора ГПН который закрыл на это глаза? =>БКВ ® [02.12.2019 6:05:28] Сертификат может быть и действительным но функциональные характеристики продукта могут не соответствовать требованиям действующ 
    

ОПС и Технадзор

teskatilpoka 29.11.2019 7:20 16 / 803 Prakt!k 29.11.2019 18:49    
 * *Подскажите пожалуйста по поводу сложившейся ситуации. При проверке производственного помещения сотруднику технадзора показалось, что неисправна пожарная сигнализация. Помещение обслуживается специализированной организацией, имеющей лицензию на обслуживан =>***Парадокс: сигнализация исправна, но отключена. Если ложнит (не важно по какой причине) значит уже неисправна. Надо срочно принимать меры к устранению л 
    

Световые табло у пожарных шкафов

kazkip 06.12.2012 9:04 9 / 2586 Drakon 29.11.2019 16:55    
 * *
Здравствуйте!
Заказчик требует в проект добавить световые постоянно включенные табло (например ПК) для пожарных шкафов, где размещены пожарные краны системы противопожарного водопровода.
Подскажите, пожалуйста, согласно какого пункта норм это необ
=>/Можно конечно и послать "к электрикам", но как быть с обязательными с 1.01. 2013 требованиями СП113/

Данное требование касается автосто
 
    

Порошковое ПТ без С2000-АСПТ

Merlyn13 28.11.2019 10:50 4 / 2213 Merlyn13 29.11.2019 14:24    
 * *Всех приветствую. Ниже приведу свою переписку с экспертом, а также с техподдержкой БОЛИДа. Особо ничего дополнять не буду, всё по тексту понятно. Кто осилит всё описанное - прошу высказывать своё аргументированное мнение, желательно со ссылками. Чтобы не =>Уважаемый ФПБ ®, спасибо за ваши разъяснения. 
    

Автономные извещатели в здании высотой менее 28 метров

Денис Олегович 11.07.2019 15:38 5 / 1015 абырвалГ 28.11.2019 23:00    
 * *Добрый день, хочу уточнить такой вопрос-Есть 5 жилых домов высотой 23.4 м. Оборудование пожарной сигнализацией не требуется. А надо ли устанавливать автономные дымовые извещатели? Влияет ли п.7.3.4 СП54 на это? =>Ни к какому типу автономник отнести нельзя. Один сработавший автономник эвакуацию из многоквартирного жилого дома не обеспечивает, кроме жильцов в одной к 
    

Графика дымоудаления в Орион-Про

Tregart 28.11.2019 20:41 0 / 934    
 * *Коллеги, приветствую. Наверняка кто-то делал ПДВ на болиде и отрисовывал графику в орионе. Есть у кого-нибудь пример графики клапанов, нарисованной средствами Орион-Про, которая проста, понятна и не вызывает эстетической депрессии? =>  
    

С-М VS Прометей

REG15 22.11.2019 6:21 31 / 1054 adgernaut 28.11.2019 14:54    
 * *Как известно с 01.01.2020 у С-М заканчивается сертификат и они его пока не продлили.Эпоха С-М заканчивается?На смену идет Прометей или все же любой производитель с сертифмкатом по ГОСТ Р 53325-2012 р.9? =>>>Тогда очень хотел бы я посмотреть на того умельца, который будет ко всем бошевским, сименским или еще чьим-то что ИП, что всяким модулям и другим ш 
    

Лотки с кабелями нг выше извещателей

FR1 27.11.2019 10:09 2 / 883 Volk_ 28.11.2019 13:14    
 * *Добрый день коллеги. Помогите найти нормативные документы для разговоров с инспектором. Ситуация следующая. Помещение промышленной прачки. Было решено использовать в качестве ПИ извещатели пламени. Высота установки 5м, при общей высоте помещения 9. Вы =>@@@ведь при нг LS ни огня не дыма быть в принципе не должно@@@ еще как должно 
    

Переход с графика работы 1/3 на график 12/12 как избежать...

МмМмМ 21.11.2019 22:48 12 / 1367 СОТовец в ПО 28.11.2019 5:35    
 * *Доброго времени суток коллеги, работаю в пожарной части на обьекте график сутки/трое сейчас после аттестации рабочих мест (как я понял) рукаводство хочет перевести пожарную часть на график день/ночь... Вопрос как этого не допустить, может кто имеет опыт, =>EliseyIvanov, неправильно 12 часовую смену считаете.
Д.б. примерно так:
понедельник с 08.00 до 20.00 смена
вторник с 20.00 до 08.00 среды смена
 
    

Замена УК-ВК

makuc 19.11.2019 10:16 34 / 2523 koks 27.11.2019 13:41    
 * *Подскажите, что можно использовать вместо ук-вк? Нужно, чтобы при пропадании питания 12В, размыкалось (замыкалось) реле. =>Альтернатива от ИВСа - [ссылка]  
    

Рупор-200 (300)

Эльгранд 26.11.2019 8:47 2 / 929 Эльгранд 27.11.2019 4:51    
 * *Доброго всем дня! Проект АПС на Болиде, по ТЗ необходим Рупор-300.... Но в прайсе Болида смотрю полностью отсутствуют Рупор-300 и Рупор-200 (т.к. необходима смета по проекту). Может стоит "поженить" Болид с SPM–A01050–DW через КПБ? =>Будем "поженить" Болид с SPM–A01050–DW 