Документ о запрете самоклеющих коробов кабель-канало

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.12.2019 11:31:21]
 Они заложены в проекте, и стоят ого-ого,
нужно найти официальный документ/ закон о запрете таких товаров, даже если они имеют пожарный сертификат.

Мы хотим проложить гофру, а проектировщики в категорично форме запрещают. На заметку, гофра в разы дешевле стоит.
И тем более проектировщики заложи самолклющие короба очень маленькие, стены кривы.


[24.12.2019 15:03:02]
 Новичок, официальное письмо на заказчика и проектировщиков о невозможности прокладки физически, нормативно - вряд ли прямое указание существует, у Хилти есть в разделе проходок самоклеящиеся диски, почему нет


[24.12.2019 15:04:17]
 Другой вопрос в том, как будет обеспечаена работоспособность кабелей при пожаре (если речь о пожарной автоматике), вот тут пускай проектировщики обосновывают своё видение


[24.12.2019 16:50:49]
 ** вот тут пускай проектировщики обосновывают своё видение***
Скажут в проекте есть или платите за расчёты

Также ведь, нужно делать ОКЛ, то если этот случай, как грамотно сослаться на это? Скорее всего переписка будет через почту или менессенджеры. Бумажная волокита может ещё сильнее затянуться.
mavas01 ®

[26.12.2019 18:12:38]
 Уважаемый Новичок

Прямого запрета на применения пластикового кабель-канала на самоклеющейся основе нет. Если речь идет о кабельной линии системы пожарной автоматики, то должно быть обеспечено выполнение требование ст. 82 п.2 ФЗ№123. На данный документ и на СП6 должна быть ссылка в данном проекте. И еще должна быть запись в тексте пояснительной записки, что принятые решения соответствуют требованиям действующих нормативных документов ( так называемая «клятва ГИПа). Если проектировщик по легкомыслию или недомыслию заложил техническое решение по прокладке кабельной линии без учета требований Закона – он крайний. Если он дал хитрую ссылку на то, что прокладка кабельной линии выполняется в соответствии с рекомендациями организации, сертифицировавшую кабельную линию по ГОСТ Р 53316, Вы крайний и именно Вам необходимо подбирать техническое решение. Кабель внутри пластикового кабель – канала необходимо будет закрепить металлическими скобами, например из набора КЛ « Спецкабель» , «Промрукав», или применить металлические фиксаторы кабеля в кабель-канале КЛ «ГПБ». Последний вариант для Вас возможно предпочтительнее, т.к. фиксаторы есть для кабель-канала очень маленького размера.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 