Применение затворов с пневмоприводом для систем АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2019 7:16:13]
 Приветствую вас, коллеги!
Допускается ли применять затворы с пневмоприводами для систем трубопроводов водяных и пенных АУПТ? Какие требования
предъявляются к таким затворам в системах АУПТ? Необходимо ли обеспечивать резервирование пневмолинии по аналогии с 1
категорий надежности по электроснабжению?
У кого есть опыт применения? Какие вопросы, проблемы возникали с такими приводами?


[17.12.2019 10:03:43]
 Что такое "затвор с пневмоприводом"? К какому оборудованию из приложения к ТР ЕАЭС 043/2017 он относится?

Ну и для России с прневмоприводами традиционная проблема - перемерзают трубы. Если возможна отрицательная температура в месте прокладки - требуется дополнительная подготовка воздуза.


[17.12.2019 15:57:43]
 Узлы управления должны быть сертифицированы.Если речь о дренчерных клапанах с пневматическим пуском,это обвязки сертифицированные поставщиками.Если это запорные устройства с пневмоприводом для подачи воды(раствора) по направлению,они также должны быть сертифицированы. Точно также,как сертифицированы многие различные запорные устройства с электроприводом.


[18.12.2019 0:18:16]
 Интересно как Вы будете контролировать пневматическую линию управления до привода затвора на неисправность?

Наверное не применяют пневмопривод потому, что создание сжатого воздуха для управления приводом гораздо трудоемкий и затратный процесс, чем подать напряжение на привод.


[18.12.2019 6:26:17]
 Спасибо за ответы. Поясню.
Имеется существующая установка пенного пожаротушения на заводе.
Пневмозатворы установлены в насосной пенотушения на линиях подачи пенообразователя и на линии подачи воды на охлаждение подшипников насосов.
Стоит вопрос: соответствует ли данное техническое решение нормам ПБ или нет и эти задвижки нужно менять? Применение задвижек с пневмоприводом нормами не запрещено, но и требований к таким приводам нет.

Для Georg.
Данная установка эксплуатируется и таких проблем не наблюдалось, хотя установка эксплуатируется в Сибири, где и -40 бывает.
На установке имеются технологические затворы с такими же пневмоприводами.

Для BTS.
Конечно же общий сертификат затворы должны иметь.

Для Dekov.
Пневмолиния в данном случае - это аналог линии питания 220В или 380В, которые на исправность не контролируются. Контролируется только наличие напряжение.
По аналогии с этим можно контролировать наличие давления в этой пневмолинии. Контроль линии управления клапанами =24В имеется.


[18.12.2019 9:58:02]
 Для "линии подачи воды на охлаждение подшипников насосов" требования нужно брать из ТР ТС "Обезопасности машин и оборудования", в котором содержатся требования к самому насосу.

Откуда берется воздух - из сети предприятия или из компрессора в насосной?


[18.12.2019 13:41:48]
 Из сети предприятия.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 