 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[11.12.2019 5:53:28]
 Добрый всем день! Дано: Садик, коридор 70м. Охрана в центре садика. Пожарка аналоговая. По заданию надо 8 дверей первого этажа оборудовать только на выход по кнопке без привязки к охране. Можно наверно было установить блок питания+эл.замок+кнопка ВЫХОД. Но наверно надо, чтобы двери разблокировались автоматически при пожаре. Если только с ПЦН прибора взять...Тогда получается наверно много кабеля прокладывать до каждой двери... В общем пока зависаю. Подскажите пожалуйста.


[11.12.2019 8:03:58]
 Эльгранд® "Но наверно надо, чтобы двери разблокировались автоматически при пожаре"

Можно, но не обязательно.
Эльгранд ®

[11.12.2019 12:43:51]
 Спасибо!
Жинженёр

[11.12.2019 13:06:54]
 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
http://www.consultant.ru/document/co...

О противопожарном режиме (с изменениями на 20 сентября 2019 года)
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
http://docs.cntd.ru/document/902344800

Просто кнопка "Выход" не удовлетворяет ППР. Необходимо физически разрывать питание замка. Надо устройство для разблокировки двери - например ST-ER115
https://www.tinko.ru/catalog/product...



[11.12.2019 16:46:41]
 Жинженёр "... одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;"

И что? Нет же требования "всеми указанными способами одновременно".
  Ответ пойдет СЮДА