Кабель для подключения реверсивного клапана

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2019 13:31:25]
 Подскажите, каким кабелем выполняется подключение? Расцветка жил кабеля ппгнг(а)-frhf 3х1.5 белая, синяя и ж/з, используете ж/з как вторую фазу?


[13.12.2019 16:30:07]
 Почему не заложить ППГнг(A)-FRHF 4х1,5 ?


[20.12.2019 11:49:22]
 а 3х1.5 подключаете? При сдаче проблемы были?


[20.12.2019 13:35:19]
 makuc®
Можно и 3х1,5, но только ж/з жилу брать нолём, а не фазой. И после этого корпус клапана всё равно придётся как-то заземлить, если воздуховод не заземлён.