Склад диз. топлива. Нужна или нет АУПТ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.12.2019 13:51:21]
 Здравствуйте, коллеги!
Проектируем склад диз. топлива на котором два резервуара по 5000 м3 и два резервуара по 2000 м3.
В соответствии с пунктом 9 таблицы А.2 СП5 нужно делать АУПТ для резевуаров 5000 м3.
В соответствии с пунктом 13.2.3 СП155 допускается не делать АУПТ для двух резервуаров 5000 м3.
Так делать АУПТ для резервуаров 5000 м3 или не делать? Склоняюсь к более строгим требованиям из СП5.


[18.12.2019 14:09:51]
 СП 155.....

1.3 Наряду с настоящими нормами должны соблюдаться требования пожарной безопасности, изложенные в других нормативных документах, если эти требования не регламентированы настоящим сводом правил.

Следовательно делать АУПТ


[18.12.2019 15:03:09]
 Спасибо!


[18.12.2019 15:08:41]
 Ага!
"...если эти требования не регламентированы настоящим сводом правил"
Обсуждаемое требование как раз и регламентируется настоящим сводом правил.


[18.12.2019 18:28:30]
 Все верно, не так понимаешь....или читаешь


[19.12.2019 10:44:51]
 В СП155 есть ещё интересный пункт:
"13.2.5 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования складов нефти и нефтепродуктов установками автоматического пожаротушения следует принимать согласно СП 5.13130."
Получается противоречие с пунктом 13.2.3 СП155.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Склад диз. топлива. Нужна или нет АУПТ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.