| | | qwerty | 10.03.2020 11:38 | 28 / 3126 | Владимир 227 | 13.03.2020 11:08 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где прописана норма шага крепления кабеля АПС и СОУЭ? |
=> | Я всё же считаю, что единственный документальный норматив в этом вопросе это СП 6 п. 4.9. и далее как я писал [11.03.2020 14:49:45].
Других документов | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 02.03.2020 12:11 | 78 / 1064 | _Роман_ | 13.03.2020 10:16 | |
| * * | требуется сделать проект по черновикам(отмечены ип оповещатели итд). Грубо говоря больше исполнительская работа,чем изыскания. Сроки очень сжаты, объем большой, кому интересно, пишите на accord_999@mail.ru Для примера сразу кидайте проект. Оформление треб |
=> | Мне кажется, многие заказчики и подрядчики приходят постепенно к выводу что учесть заранее - намного лучше, чем разгребать на месте. Особенно на крупных об | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 04.03.2020 14:32 | 118 / 1598 | Админ | 12.03.2020 19:53 | |
| * *
 | [ссылка]
Продолжаем тут, ибо ветка переполнена.
Georg ® [04.03.2020 14:31:00]
>Такое Georg до обеда раз пять рассчитывает.
Например, делал расчеты для тепловых извещателей через 5 |
=> | Уход с темы и переполнение.
При попытке продолжить разговор Уточните обсуждаемыю тему. Простое повтоение темы не пройдет.
| |
 |  |
 |
| | | zeter64 | 02.03.2020 17:57 | 17 / 785 | Брандмауэр-СБ | 12.03.2020 4:41 | |
| * * | Добрых вечеров!Нужен совет.На объекте 2 Сигнал-20м.Установили двери с эл.доводчиками.Работают по короткому импульсу закрытие-стоп-закрытие.Реле включить на время.Получается при сработке двери начинают закрываться,если сработает другой шлейф то остановятся |
=> | Как я понял, напруга(сигнал) подается самим доводчиком. Посему обеспечить контроль линии будет затруднительно, а скорее невозможно.
| |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 11.03.2020 12:27 | 18 / 2426 | Bagration | 11.03.2020 16:29 | |
| * * | Кто-нибудь знает, система оповещения LPA-EVA имеет действующий пожарный сертификат?
На сайте производителя ничего нет, в интернете только просроченные сертификаты (и сертификат на ЭМ совместимость), по телефону производитель сначала обещал прислать в поч |
=> | В серии LX нет контроля питания 220, тоже попали на одном объекте.
Использовали это [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 04.03.2020 13:44 | 4 / 977 | Владимир 227 | 11.03.2020 15:41 | |
| * * | По следам соседней темы.
А есть вообще какие-то разъяснения ВНИИПО по поводу ОКЛ? Такие чтоб на официальном бланке? |
=> | У ВНИИПО вообще нет ссылок на аббревиатуру ОКЛ.
Они маркетингом не занимаются. | |
 |  |
 |
| | | XKAvto | 10.03.2020 12:16 | 5 / 964 | puzzle | 10.03.2020 23:51 | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите кто нибудь использовал "STR оповещатель пожарный световой серии exceder, в паре с блоком сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 ИСП.02 болид. Какие могут быть нюансы и подвохи. |
=> | Синхронный режим возможен только совместно с модулями синхронизации Cooper Notification (SM или DSM ) или с приборами управления CooperNotifica | |
 |  |
 |
| | | XKAvto | 05.03.2020 18:44 | 3 / 2041 | ktoj | 10.03.2020 10:26 | |
| * * | Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как сделать что бы при сработке одного пожарного извещателя ДИП34а если не произошел сброс тревоги по истечение 180 секунд формировался ПОЖАР2??? Может кто нибудь знает? |
=> | Алгоритм формирования сигнала «Пожар2» пультом «С2000М» имеет две настройки:
1) количество входов (извещателей) в разделе, которые должны перейти | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 07.03.2020 12:56 | 5 / 1145 | ALEX_SE | 10.03.2020 9:08 | |
| * * | Уважаемые, подскажите пожалуйста, зачем в учебном заведении заставили сделать по середине коридора двусторонние двери?
[ссылка]
Собственно это я к вопросу размещения табло спрашиваю. |
=> | Так и я об этом. Таблички не должны противоречить плану. Тем более что в данном случае направление открывания дверей не нормируется. | |
 |  |
 |
| | | D | 23.01.2019 17:23 | 21 / 1396 | Prakt!k | 09.03.2020 18:54 | |
| * *
 | Добрый день, коллеги.
Получили проект АУПС Клуба 2012 г.в. в монтаж.
АУПС в зрительном зале выполнена точечными ИПД, кабели прокладываются в гофре открыто.
ПУЭ гласит:
п.7.2.52
В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещения |
=> | ***Нужно ли прокладывать кабель пожарной сигнализации в металлической трубе или нет ?
Мое мнение что не нужно. | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 21.02.2020 15:09 | 25 / 1492 | AntonAnton | 07.03.2020 1:00 | |
| * *
 | В соседней ветке ([ссылка]) от АПС сложных промышленных объектов отвлеклись на вопрос по нормам проектирования для аспирационных извещателей. Выношу это в отдельную ветку.
При отсутствии пожаротушения каждое помещение д |
=> | Уважаемый gweenblade, у Wagner есть низкотемпературная версия извещателей и детекторных модулей (серия F/a), которые можно размещать внутри помещений с тем | |
 |  |
 |
| | | Sikhartha | 26.02.2020 16:04 | 138 / 3291 | myfild | 04.03.2020 14:40 | |
| * *
 | Ле хаим, бояре!
Просмотрев относительно свежие ветки по ОКЛ, возникла потребность прояснить вопросы, ответа на которые я там (в ветках) не нашел.
Пардон, конечно, ежели в ветках со старинными сра... спорами на тему ОКЛ, я все-таки что-то пропустил |
=> | adgernaut
"А вот с этим вопросом будет что-то в ГОСТ на ТО "
И при чем тут ТО? Я говорю о том, что проектировщик при проектировани | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 04.03.2020 12:13 | 0 / 655 | | |
| * * | Товарищи,необхрдимо будет поставить большое количество данных ИП. Есть у кого опыт работы их в долгосроке? И удовлетворяют ли они приложению Р? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | splinker | 03.03.2020 12:33 | 6 / 846 | TOVSLA | 04.03.2020 11:44 | |
| * * | Друзья подскажите, такая проблема здания склада высотой 6 метров крыша двухскатная. Требуется установить тепловые датчики. посредине здания идет металлический тросс отступая от крыши на 1 метр, можно на него поставить датчики? |
=> | Вдогонку:
Ув.gweenblade ® [04.03.2020 11:38:32] написал дельное замечание про два троса (тоже два используем, один - в исключительных случаях, там где &qu | |
 |  |
 |
| | | Vasim | 03.03.2020 22:34 | 5 / 583 | Dimma | 04.03.2020 11:36 | |
| * * | Ситуация такая есть уже установленная система с проектом.
С меня требуют установку |
=> | Vasim ®, если требуют очень мало работы, то будет достаточно исполнительной документации.
Если ремонт, то проект нуженё | |
 |  |
 |
| | | новичок и только | 28.02.2020 16:36 | 39 / 4302 | Prakt!k | 02.03.2020 18:10 | |
| * * | Здравствуйте. вот пришла претензия от заказчика - отсутствие маркировки кабеля. Объясню есть шкафы опс в нем блок питания , с2000-кдл , с2000-кпб на каждом приборе и блоке питания наклейка с адресом , схема шкафа соответсвует схеме в проекте т.е. к пример |
=> | ***Необходимость маркировки кабеля вытекает не из ПУЭ, а из здравого смысла.
Ну до здравого смысла в нашей стране очень далеко :). На одном объекте пришло | |
 |  |
 |
| | | Мариец | 02.03.2020 12:31 | 0 / 623 | | |
| * * | Добрый день!
Получили замечание от ГГЭ
"Не представлен расчет времени формирования сигналов управления в автоматическом режиме системой оповещения и инженерным оборудованием (не превышающий разницы между минимальным значением времени блокирования |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Granit-Om | 01.03.2020 18:03 | 3 / 781 | Drakon | 02.03.2020 12:03 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Вопроса два. 1. Инспектор обнаружил (не проводя испытаний), что в помещении технического коридора не обеспечено равномерное орошение пола автоматической установкой водяного пожаротушения при выступающих конструкциях (кабельные лотки, |
=> | "В данных случаях очень сложно выполнить монтаж спринклерной системы, поэтому и возник вопрос про установку ТРВ." (с)
Модули ТРВ тоже надо буд | |
 |  |
 |
| | | aks | 26.02.2020 11:12 | 31 / 1081 | Prakt!k | 28.02.2020 21:15 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
Недавно получили лицензию на обслуживание АПС.
Нужна помощь в понимании ситуации.
Есть ряд объектов которых обслуживает сторонняя компания. Клиенты не против к нам на обслуживание по ряду причин.
Только на объект |
=> | ***Но за эти 40 лет мир изменился, и сейчас он меняется гораздо серьёзнее, чем в 90-е.
Согласен, я поэтому тут и "тусуюсь", что-бы не отставать | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 26.02.2020 10:24 | 34 / 1183 | ФПБ | 26.02.2020 23:37 | |
| * * | Действительно, как-то очень быстро достигли 114 постов, и ветка [ссылка] закрылась, а недосказанного осталось еще много.
В предыдущей ветке ув. один из них (в запасе) нашел в квалификационном справочнике должность охранни |
=> | Если в своем предыдущем посте я описывал ППУ по их европейской классификации класс "С", то есть небольшая номенклатура ППКиУП, т.е по их классифи | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 25.02.2020 19:53 | 1 / 1082 | Рустам74 | 26.02.2020 8:06 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно расставить ИП в архиве. Очень смущает СП 5. Вот 3 варианта.
[ссылка]
ИПДЛ использовать не вариант, лампы помешают. Бороться с Заказчиком, что бы стеллажи уменьшили , то же без по |
=> | Вроде все три соответствуют букве норм. Мне больше нравится второй из них. | |
 |  |
 |
| | | makuc | 18.02.2020 20:07 | 114 / 6900 | один из них (в запасе) | 25.02.2020 20:21 | |
| * *
 | Имеется 18-этажное здание и системы:
1. Запуск СОУЭ (3 тип)
2. Отключение вентиляции
2. Закрытие ОЗК
4. Опуск лифтов
5. Разблокировка СКУД
6. Открытие дверей для естественного подпора
7. Разблокировка магнитных держателей двере |
=> | Есть ещё оперативный дежурный
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 13.02.2020 9:56 | 15 / 1226 | Alendi | 25.02.2020 20:00 | |
| * * | Товарищи, есть какой-то эстетичный способ проложить кабель до датчика, например в кабинетах? Если раньше этот вопрос решался коробом 20х10 или меньше, то теперь туда еще и сетку запихать надо,эстетика так себе. Есть какие-то виды ОКЛ (недорогие), чтобы во |
=> | ОКЛ «АВАНГАРДЛАЙН-IEK». На вопрос какой каб. канал входит в ОКЛ ответили "любой производства IEK", вроде как все сертифицированы. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 21.02.2020 14:59 | 7 / 1513 | asol611 | 25.02.2020 10:07 | |
| * * | Пожалуйста, напомните, как обозначать на чертежах газовые извещатели, для пожарной и охранной сигнализации.
(В охранной сигнализации есть охранные извещатели совмещённые с газовым извещателем). |
=> | Обозначайте как хотите, только расшифровку условного обозначения надо давать на поле чертежа. | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 22.02.2020 3:39 | 26 / 1078 | Tregart | 24.02.2020 0:28 | |
| * * | Здравствуйте. На проект АПС и СОУЭ у заказчика есть определенное требование по качеству воспроизведения речевыми оповещателями на трансляцию объявлений, аудио рекламы и записанных аудио сообщений. Я планирую применить оповещатели речевые типа Глагол-Н2-5. |
=> | Viss ® [23.02.2020 18:35:15]
Можно сделать, например вот такую клемму [ссылка]
У Легранда в розетках используются вот такие кле | |
 |  |
 |
| | | prosto gip | 04.02.2020 12:32 | 6 / 1036 | Prakt!k | 21.02.2020 17:13 | |
| * * | Заказчик выдал в производство стадию Р по пожарке, в которой куча недостатков, вплоть до нарушений действующей нормативной документации.
На мое электронное письмо с указанием замечаний настаивают на производстве работ "как есть".
Отказаться от |
=> | ***Обычно заказчик уходит в тину, в таком случае мы обычно исправляем недостатки за свой счет
Даже если и не исправлять, нужно писать письма и составлять | |
 |  |
 |
| | | ProjectPBT | 21.02.2020 15:28 | 0 / 736 | | |
| * * | Добрый день! Как настроить СПЖ Стрим v4 с помощью комбинаций кнопок, для работы реле. При движении воды в трубопроводе включения нормально-разомкнутого контакта. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | XKAvto | 19.02.2020 16:13 | 8 / 919 | Gidrant | 20.02.2020 12:33 | |
| * * | Доброго времени суток!
Вопрос такой, есть гостиница, пожарная сигнализация и дымоудаление сделано на Болиде. Уже все практически смонтировано. Пришел заказчик и говорит что бы в каждом номере были датчики со звуковым оповещением, типо борьба с курениям в |
=> | общаги ф1.2, можно отнести с натяжкой. других оснований для заказчика нет, только если по договору хотят. | |
 |  |
 |
| | | XKAvto | 19.02.2020 16:13 | 11 / 689 | undrru | 20.02.2020 9:53 | |
| * *
 | Доброго времени суток!
Вопрос такой, есть гостиница, пожарная сигнализация и дымоудаление сделано на Болиде. Уже все практически смонтировано. Пришел заказчик и говорит что бы в каждом номере были датчики со звуковым оповещением, типо борьба с курения |
=> | Gidrant ®:
Это дубляж. Такое бывает. Разработчики (админы), внедрите $timeout= для функции submit )
[Продолжвем здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 14.02.2020 14:47 | 4 / 795 | Рустам74 | 17.02.2020 13:14 | |
| * * | Подскажите, кто как ставит свистелки. По 3 типу понятно, нужно в каждый кабинет, что со 2 типом? Понимаю, что если в коридор только поставить, то в нормы вряд ли влезешь, но в каждый кабинет ставить тоже так-то перебор? Кто как ставит в проектах? |
=> | KOKOS_KOKOS®
Смотря что за здание. Если в поликлинике кабинет с нормированным шумом на 35дБ, то в производственном здании в кабинете 60дБ.
В поликлиник | |
 |  |