Звуковое оповещение в каждом номере гостиницы, через дплс

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2020 16:13:17]
 Доброго времени суток!
Вопрос такой, есть гостиница, пожарная сигнализация и дымоудаление сделано на Болиде. Уже все практически смонтировано. Пришел заказчик и говорит что бы в каждом номере были датчики со звуковым оповещением, типо борьба с курениям в номерах(если кто то покурит и будет сработка с одного датчика то запускалось звуковое оповещение в этом номере). У болида таких датчиков нет. Я им предложил вариант с2000ОПЗ, но их не устроил этот вариант, что надо доп.питание будет подводить в каждый номер, да и дизайн не подходит. Возможно есть еще какие нибудь варианты. Что бы можно было врезаться в линию ДПЛС которая идет от с2000-КДЛ.Возможно заменить адресные датчики на безадресные(со звуковой индикацией,если есть такие) с помощью АР2 исп.2. Или еще какие нибудь варианты. Посоветуйте пожалуйста.


[19.02.2020 21:02:09]
 Все проще, табл.А1 прим. 1 СП5 - надо поставить автономники.


[19.02.2020 21:30:36]
 На вряд ли автономники помогут защитить от курящих постояльцев. Дым просто до них не дойдёт, скорее всего он относится как дисперсное распределение аэрозольных наночастиц сигаретного дыма.


[19.02.2020 21:44:19]
 XKAvto ®, заказчик скорее всего отодвигает сроки оплаты, либо не хочет платить полную стоимость.

Так, что тебе, XKAvto ®, надо спрашивать: "Как заставить подписать акты, иначе заказчик не заплатит"

XKAvto ®, если что увеличьте чувствительность ДИП-34А (на одном из наших ДИП-34А реагировали на дым от каляьнов в кальяной многофункционального комплекса, пришлось уменьшить чувствительность извещателей, так мне говорили)

Из паспорта:
Чувствительность извещателя, дБ/м от 0,05 до 0,2.


[20.02.2020 8:09:30]
 Dimma® "На вряд ли автономники помогут защитить от курящих постояльцев. Дым просто до них не дойдёт …"
С чего вдруг? Прекрасно срабатывают на сигаретный дым, как и положено.


[20.02.2020 10:41:15]
 Рустам74 ®, а у нас не доходит дым, к сожалению не знаю от какой фирмы. Если в тамбуре поставить 1,5х1,5 и высотой 2 м пожарный извещатель, даже один, тогда сработает.


[20.02.2020 10:42:42]
 Может потому что балкон открыт в номере или не знаю чего-то.


[20.02.2020 11:31:16]
 Gidrant ® "Все проще, табл.А1 прим. 1 СП5 - надо поставить автономники" на гостиницы же не распространяется


[20.02.2020 12:33:05]
 общаги ф1.2, можно отнести с натяжкой. других оснований для заказчика нет, только если по договору хотят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Звуковое оповещение в каждом номере гостиницы, через дплс      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.