сработка одного дип34а формировался пожар 2

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2020 18:44:33]
 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как сделать что бы при сработке одного пожарного извещателя ДИП34а если не произошел сброс тревоги по истечение 180 секунд формировался ПОЖАР2??? Может кто нибудь знает?


[06.03.2020 1:42:44]
 Пишите скрипты.


[06.03.2020 1:43:52]
 Или попробуйте шлейфу с ДИПом присвоить тип "ручной пуск". Никогда так не делал. Даже самому интересно, что получится.


[10.03.2020 10:26:51]
 Алгоритм формирования сигнала «Пожар2» пультом «С2000М» имеет две настройки:
1) количество входов (извещателей) в разделе, которые должны перейти в состояние
«Пожар» в течение заданного интервала времени. В алгоритме формирования сигнала «Пожар2»
участвуют только входы следующих типов: «пожарный», «адресно-аналоговый тепловой»,
«адресно-аналоговый дымовой» (типы задаются входам при конфигурировании «С2000М»);
2) период времени, в течение которого должны сработать эти извещатели.
Настраиваемые параметры следующие:
1) «ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ=0» - задаёт количество извещателей в разделе, которые должны
перейти в состояние «Пожар». Значение «0» (по умолчанию) означает, что «С2000М» не
формирует сигнал «Пожар2». При использовании этой функции рекомендуется значение «2», а Вы попробуйте значение «1».
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: сработка одного дип34а формировался пожар 2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.