Двери с доводчиком

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2020 17:57:07]
 Добрых вечеров!Нужен совет.На объекте 2 Сигнал-20м.Установили двери с эл.доводчиками.Работают по короткому импульсу закрытие-стоп-закрытие.Реле включить на время.Получается при сработке двери начинают закрываться,если сработает другой шлейф то остановятся.Что посоветуете?


[02.03.2020 18:14:58]
 Посоветую изъясняться попонятливей)))


[02.03.2020 18:51:04]
 Извиняюсь за сумбур.Эл.доводчики подключены к реле сигнал-20м (сухой контакт нр). Программа упр. включить на время(1сек).Алгоритм управления эл.доводчика:сигнал-закрытие,следующий сигнал-стоп,следующий-закрытие и т.д. Когда шлейф переходит в пожар двери начинают закрываться(медлено),в это время срабатывает другой шлейф(допустим на втором сигнал-20м) и двери останавливаются.Проход не заблокирован.Как избежать многократного срабатывания реле?


[02.03.2020 19:50:12]
 Ничего непонятно. Двери начинают закрываться и тут срабатывает шлейф на втором "Сигнале". Так и пусть срабатывает. Причем тут второй Сигнал, если у вас дверь управляется первым Сигналом?


[02.03.2020 20:35:08]
 >Причем тут второй Сигнал, если у вас дверь управляется первым Сигналом?

"Сигнал" - это та информация, которую передает Сигнал-20 с помощью реле. Контакты реле замыкаются/размыкаются при каждом срабатывании шлефа.

Человек говорит правильно - в результате его не понимают.


[02.03.2020 21:24:17]
 
Цитата
Когда шлейф переходит в пожар двери начинают закрываться(медлено),в это время срабатывает другой шлейф(допустим на втором сигнал-20м) и двери останавливаются.
--Конец цитаты------
Написано так, что двери управляются от двух Сигнал-20 одновременно. Зачем? По-хорошему, нужна схема принципиальная. Или хотя бы структурная.


[02.03.2020 21:33:39]
 Один сигнал-20м овечает за первый этаж, другой за второй.Двери должны закрыться при сработке любого шлейфа.Сигнал от реле должен быть не более 1-2 сек.


[02.03.2020 21:50:07]
 Давайте возьмем для примера первый этаж. Сколько дверей на первом этаже? Как реализовано управление этими дверьми? На каждую дверь свое реле или от одного реле сразу управляются все двери? Двери управляются простым замыканием контактов реле, или контакты реле коммутируют напряжение, подаваемое на двери?


[02.03.2020 21:50:30]
 Есть ли в системе пульт С2000М или Сигналы настроены на автономную работу?


[02.03.2020 22:16:04]
 C2000М нет.Сигналы-20 автономны.Двери (две пары) находятся на первом этаже.Должны закрыться от сработки как первого так и второго этажей.Управляются замыкание контактов на 1-2 секунды.То есть реле сработало и вернулось в исходное состояние.Двери закрываются секунд 30.Если за это время сработает ещё шлейф они встанут,так как реле опять сработает.Алгоритм мозгов доводчика при подаче сигнала: закрытие-стоп-закрытие-стоп и т.д.


[03.03.2020 5:29:47]
 Программируете второе реле "разомкнуть при пожаре" (с задержкой 2 секунды, до сброса тревоги).
Далее от первого реле запитываете второе.
При пожаре сработает первое реле, сигнал уйдет на доводчик. Далее разомкнется второе реле и при повторном замыкании первого реле сигнал уже не пройдет.


[03.03.2020 7:19:24]
 Спасибо. Логично. Сделаю.


[03.03.2020 7:26:15]
 Хотя эта схема применима если первое реле срабатывает без задержки. В данном случае стоит задержка 10 секунд, что бы охрана среагировала.


[04.03.2020 11:54:23]
 1. Уточню - речь идет об АПС? И каким образом обеспечивается контроль целостности линий (до исполнительных доводчиков на дверях)?
2. Нужно реализовать схему "И" (вход1 = сигнал от 1го этажа, вход2 = от 2го этажа, на выходе получите нужную тактику работы, со всеми нужными задержками). Способ реализации - может быть разный, в том числе в зависимости от ответа на п.1.


[04.03.2020 11:57:21]
 3. Релейных выходов, как правило, не хватает на "Сигналах-20" под все нужды, лучше уж тогда использовать связь двух "Сигналов-20" через ШС, а не рвать одной релюхой питание другой.


[04.03.2020 11:59:13]
 А еще лучше поставить С2000М и С2000-КПБ и спокойно все настраивается централизованно.


[04.03.2020 12:50:07]
 Целостность линии не контролируется. Склоняюсь к убеждению покупки с2000м и сп-1. Потом объединить в один раздел. А если создать несколько разделов, создать сценарий упр.реле и в разрешение и запрещение поставить эти разделы, что будет?


[12.03.2020 4:41:22]
 Как я понял, напруга(сигнал) подается самим доводчиком. Посему обеспечить контроль линии будет затруднительно, а скорее невозможно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Двери с доводчиком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.