[01.03.2020 18:03:00]
 Добрый день, коллеги! Вопроса два. 1. Инспектор обнаружил (не проводя испытаний), что в помещении технического коридора не обеспечено равномерное орошение пола автоматической установкой водяного пожаротушения при выступающих конструкциях (кабельные лотки,вентиляция) и предлагает разместить оросители ниже уровня выступающей конструкции (а там как таковой пожарной нагрузки и нет) у кого какие мысли по этому поводу? Допустимо ли закрыть этот вопрос установив ниже выступающих конструкций модули ТРВ?
2. В торговом комплексе коридор у санитарных узлов закрыт армстронгом, а сверху ещё закрыт профлистом и соответственно этот коридор не имеет спринклеров. Разобрать этот декоративный потолок нет возможности, а выше его есть действующая система спринклерного пожаротушения. Вопрос тот же, допустимо ли закрыть эту проблему установкой модулей ТРВ?


[01.03.2020 19:03:31]
 1.Формулировка СП-5 п.5.2.15 в принципе допускает неравномерность орошения и наличие мёртвых зон.Но так как более подробной информации о расстановке спринклеров относительно препятствий для орошения в СП5 нет,приходится ориентироваться на собственный здравый смысл. Инспектор руководствуется своим.Чем ставить ТРВ, лучше или как-то переставить имеющиеся оросители,или поставить дополнительные. Бывает,что коммуникации, проложенные после монтажа спринклерной системы,полностью закрывают зону орошения спринклера. То же может случиться из-за отсутствия согласования разделов проектов.
2.Можно проложить рядок под подвесным потолком "армстронг",заглушив спринклеры сверху,или срезав верхний рядок.Коридор к санузлам не то место,где это сильно испортит интерьер.


[02.03.2020 4:27:29]
 В данных случаях очень сложно выполнить монтаж спринклерной системы, поэтому и возник вопрос про установку ТРВ.


[02.03.2020 12:03:59]
 "В данных случаях очень сложно выполнить монтаж спринклерной системы, поэтому и возник вопрос про установку ТРВ." (с)

Модули ТРВ тоже надо будет вешать, не на трубы же и воздуховоды Вы их повесите?

Между профлистом и армстронгом есть пространство?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Спринклерное пожаротушение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.