[04.02.2020 12:32:30]
 Заказчик выдал в производство стадию Р по пожарке, в которой куча недостатков, вплоть до нарушений действующей нормативной документации.
На мое электронное письмо с указанием замечаний настаивают на производстве работ "как есть".
Отказаться от подряда уже не могу. Но и работать с нарушениями... "Меня терзают смутные сомнения" (с)
Что делать? Могу ли я получить про шапке?


[04.02.2020 12:55:49]
 prosto gip®

Имеет смысл соблюсти все формальности этикета.
1. В соответствии с ст.716 Гражданского кодекса остановить работы и сделать об этом официальное бумажное письмо, которое зарегистрировать у заказчика.
2. Перед выполнением работ в соответствии с п.5.4 СП48.13330 получить на руки бумажный проект на каждой странице которого стоит штамп "в производство работ" и подпись ответственного по контракту представителя заказчика.
3. Хорошенько пошерстить Градостроительный кодекс и соблюсти все остальные формальности для прикрытия своей спины.
...


[04.02.2020 13:02:10]
 "1. В соответствии с ст.716 Гражданского кодекса остановить работы и сделать об этом официальное бумажное письмо, которое зарегистрировать у заказчика."
Пока будем переписываться, отделочники уйдут вперед со своими работами, а у меня там штробы и прочие скрытые работы. С одной стороны - хочу ж... прикрыть, а с другой - как потом работы выполнять?!
"2. Перед выполнением работ в соответствии с п.5.4 СП48.13330 получить на руки бумажный проект на каждой странице которого стоит штамп "в производство работ" и подпись ответственного по контракту представителя заказчика."
Есть штамп с подписями, но всё равно "чего-то я очкую..." (с)

Потому и пытаюсь выяснить, как лучше поступить, а то первый раз в такое вляпался.


[04.02.2020 13:46:23]
 В письме написать, что приостанавливаете работы до дальнейшего распоряжения заказчика и требуете приостановить (или не производить) отделочные работы. Хороший вариант, если заказчик в ответ выдаст письменно распоряжение Вам продолжить работы в полном соответствии с проектом.
Тогда Вы как монтажная организация не имеющая прав и оснований производить проверку или экспертизу чужого проекта просто выполняете распоряжение заказчика, считая что все отступления от норм закрыты согласованными с МЧС СТУ или расчётом риска или ещё чем неважно и Вас не касающимся.

А по шапке получить мы всегда рискуем, как тот пожарный инспектор в Перми, которого сажали в СИЗО за прорыв теплотрассы в ста метрах от гостиницы которую он год назад проверял.


[04.02.2020 13:54:01]
 Ваше мнение я услышал. Спасибо за советы.


[21.02.2020 16:38:08]
 Ох сколько мы выполняли таких контрактов, да процентов 90% с нарушениями. Письмо нарочно обязательно с недостатками. Обычно заказчик уходит в тину, в таком случае мы обычно исправляем недостатки за свой счет, изначально закладывая на это. Допустим нет ОКЛ, а просто кабель в гофре за потолком. Немного нужно денег,чтобы купить скобы и метал. дюбеля. Если конкретно залет, типо извещателей надо в 2 раза больше итд, то опять таки делаем не весь объект в рамках количества оборудования. Но это все с гос заказчиками, которые инерционны и у которых лишнюю копейку не возьмешь


[21.02.2020 17:13:58]
 ***Обычно заказчик уходит в тину, в таком случае мы обычно исправляем недостатки за свой счет
Даже если и не исправлять, нужно писать письма и составлять акты.
В случае разборок, будет чем прикрыть одно место.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Об ответственности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.