Дымовые датчики на троссе.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
splinker ®

[03.03.2020 12:33:36]
 Друзья подскажите, такая проблема здания склада высотой 6 метров крыша двухскатная. Требуется установить тепловые датчики. посредине здания идет металлический тросс отступая от крыши на 1 метр, можно на него поставить датчики?


[03.03.2020 12:50:58]
 Поставить можно. Но это неправильно.
splinker ®

[03.03.2020 12:51:34]
 Значит только на потолок?


[03.03.2020 13:03:04]
 Диавол тут

13.3.5. В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.
Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20%.

Примечание - Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны, то извещатели устанавливаются у поверхностей, имеющих меньшие уклоны.


[04.03.2020 11:38:32]
 Экспертиза один раз указывала, что на одном тросе не обеспечивается фиксированное положение датчика.
Поставили на два троса, расположенные рядом. И крепить базы было намного проще к двум.


[04.03.2020 11:40:37]
 А также нужно обратить внимание на п.13.3.4.
Извещатели следует устанавливать непосредственно на перекрытии. Допускается установка их на тросе на определенном расстоянии от перекрытия (расстояния - из Приложения П) либо иных расстояниях (обосновать расчетом - но это удовольствие "так себе").

Что до приложения П, то там в любом случае расстояние от перекрытия никак не 1м, а в зависимости от уклона крыши в пределах 0,4-0,6м для вашего случая.

То есть на тросе установить можно, но расстояния должны быть соблюдены по нормативам.
Это обусловлено тем, что чем ниже отстоит извещатель от перекрытия, тем позднее он сможет обнаружить пожар.


[04.03.2020 11:44:39]
 Вдогонку:
Ув.gweenblade ® [04.03.2020 11:38:32] написал дельное замечание про два троса (тоже два используем, один - в исключительных случаях, там где "геометрия" позволяет с помощью одного троса обеспечить устойчивое положение извещателя).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дымовые датчики на троссе.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.