Модификация ОПС без изменения проекта

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2020 22:34:31]
 Ситуация такая есть уже установленная система с проектом.
С меня требуют установку


[03.03.2020 22:39:27]
 Ситуация такая есть уже установленная система с проектом.
С меня требуют установку C2000БКИ (Блок контроля и индикации)
Данную систему обслуживают обычные электрики без корочек "Электромонтера ОПС".
Сам я работаю мастером
Вопрос в следующем могут ли в дальнейшем у меня быть проблемы изза изменений ОПС.
то есть есть блок С2000М к нему я добавил С2000БКИ (для того чтобы старушки могли понять что происходит)


[04.03.2020 0:18:44]
 ***вопрос в следующем могут ли в дальнейшем у меня быть проблемы изза изменений ОПС.
Я не думаю что будут какие-то проблемы, тем более вы по должности, за ОПС наверное не отвечаете.
Все изменения конечно лучше оформлять документально, но у вас не изменения а дополнения, которые не отражаются на работе системы, если вы не будете управлять разделами, а осуществлять только контроль.


[04.03.2020 10:33:14]
 Формально надо нарисовать "проект модернизации АПС" на один листик, а по завершении работы написать акты исполнительной документации, что работа выполнена. Без проекта и исполнительной документации - да, будет нарушением формально.


[04.03.2020 11:09:40]
 Не известно, хватает ли адресов в интерфейсе, потянет ли ИБП и/или аккумулятор новый блок.
Старушки должны пройти обучение, чтоб понимать, что происходит, либо не лезть вообще в систему :)


[04.03.2020 11:36:07]
 Vasim ®, если требуют очень мало работы, то будет достаточно исполнительной документации.

Если ремонт, то проект нуженё
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Модификация ОПС без изменения проекта      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.