| | | tesbo | 20.05.2021 11:28 | 20 / 1585 | Асашай | 30.05.2021 7:34 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли оборудовать здание системой пожаротушения, сами бьемся уже давно и единого мнения пока не выработали.
Ситуация следующая:
Есть здание, цокольный этаж, 8 надземных этажей с чердачной надстройкой.
Ранее |
=> | а вы уверены, что оно многофункциональное???
3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав два и более
самостоятельных (с возможнос | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 20.05.2021 16:42 | 33 / 1544 | ALEX_SE | 29.05.2021 23:50 | |
| * * | Здравствуйте! Разрешено ли установить приборы управления АПС в стойке, где установлено не связанное с системами АПС оборудование? |
=> | Это понятно но зачем производителю прописывать в ТД очевидное? | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 29.05.2021 20:00 | 4 / 980 | Админ | 29.05.2021 20:41 | |
| * *
 | Кто уже успел ознакомиться?
Вступает в силу правда через полгода, но много интересного там. Можно будет неадресную пожарку делать обычными кабелями, для первой и второй категории надежности электроснабжения не применять АКБ.
Мне только остался неп |
=> | обзор изменений в СП6 рассматривается в соседней ветке. [ссылка]
если хотите обсудить что то конкретное в новом сп6 откройт | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 07.05.2021 15:06 | 1 / 1048 | Ух ты | 29.05.2021 17:02 | |
| * * | Подскажите, существует какая-то нормативка по частоте обслуживания пожарного водопровода. Заказчик говорит,что не может заключить договор на обслуживание без обоснования, допустим раз в месяц. Как определяется частота обслуживания противопожарных систем,в |
=> | Сначала надо определиться что в ВПВ надо обслуживать. | |
 |  |
 |
| | | Alex_Crazy | 27.05.2021 15:34 | 16 / 2687 | puzzle | 29.05.2021 8:29 | |
| * * | Коллеги, в новом СП484
"6.3.4. одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, |
=> | "В кадастровом учете помещения откажут, если объект не изолирован или не обособлен от других, расположенных в здании или сооружении.
Помещение счит | |
 |  |
 |
| | | 194485 | 28.05.2021 18:52 | 2 / 1075 | Админ | 28.05.2021 19:45 | |
| * * | В разделе РАСЦО. Что в пояснительной записке что писать о Заземление экранов кабелей??? |
=> | Размещение копии постов в несколько веток считается спамом.
В теме сообщения следует раскрывать сам вопрос, а не к чему он относится
Эти и другие правил | |
 |  |
 |
| | | Alex44111 | 28.05.2021 9:46 | 3 / 950 | Alex44111 | 28.05.2021 14:58 | |
| * * | Добрый день!
По требованиям СТУ требуется доп. защита наружного остекления изнутри спринклерами с шагом 1 метр.
Эти оросители учитывать при гидравлическом расчете и подборе насоса? Таким образом в расчетном участке оказывается около 40 оросителей. |
=> | Со спринклерами еще более-менее согласен. Так же требуется привести таблицу диафрагм для уравнивания давлений по каждой секции. Имеется ввиду все секции ни | |
 |  |
 |
| | | x-plintus | 27.05.2021 10:56 | 1 / 893 | Рустам74 | 27.05.2021 11:14 | |
| * * | В соответствии с СП10 п.6.1.6, для системы ВПВ необходим дистанционный пуск насосов. Т.е. из пожарного поста.
На объекте насосы ВПВ и АУПТ совмещены (один резервный) и работают автоматически по падению давления. В каком случае персонал пожарного поста до |
=> | В случае, если он посчитает это необходимым.
Например, увидит пожар, решит тушить его, а почему-то шкаф насосов как обычно находится в ручном режиме и ав | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 26.05.2021 12:19 | 3 / 1069 | Aminka | 26.05.2021 14:13 | |
| * * | Лень добрый. Читала занимательную тему. [ссылка] Подскажите, поменялось что? Как в ГМЦ Санкт-Петербурга комментируют сопряжение РАСЦО и СОУЭ? Какие требования при этом и ссылки на нормы указывают? |
=> | Sege - спасибо. Занимательное чтиво :) | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 24.05.2021 17:54 | 1 / 1430 | Viss | 25.05.2021 1:55 | |
| * * | Подскажите по фото,может кто скажет марку клапана. Ставили очень давно, все зашито. Называется КД-01 по проекту,но это ни о чем
[ссылка] |
=> | [ссылка]
Гугл говорит что оно производство Лиссант, но домен сайта продается. Спешите скачать =) | |
 |  |
 |
| | | Mironkarasev | 17.05.2021 8:18 | 2 / 1633 | Praktik po Plastiku | 24.05.2021 11:22 | |
| * *
 | Доброго дня господа форумчане, недавно наткнулся на любопытное видео где сравнивают трубы из пластика для пожаротушения двух компаний Antifaer и Fireproff, я так понимаю они оба претендуют на лидерство.
Вот само видео [ссылка] |
=> | Новые требования по пластиковым трубам пожаротушения отражены в ГОСТ Р 58832-2020 и СП 485.1311500.2020 (введен с 1 марта 2021г) в частности п 6.7.3.1, в к | |
 |  |
 |
| | | Savelieff | 20.05.2021 19:12 | 10 / 1036 | Savelieff | 23.05.2021 19:36 | |
| * * | На объекте установлена пожарная сигнализация производства ESSER: пожарные датчики используются ESSER 802371 и приемные панели ESSER 8008.
Тип системы оповещения: 4 тип.
Часть помещений оборудована двумя пожарными извещателями, помещения менее 50 кв.м. |
=> | да физически все работает все как надо. вопрос только видимо в проектном решении древнем. можно ли стедлать проектную документацию на модернизацию, где нап | |
 |  |
 |
| | | Pumka | 20.05.2021 16:01 | 11 / 1539 | puzzle | 22.05.2021 23:20 | |
| * * | Доброго времени суток господа!
Кто должен делать расчет пожарной нагрузки?
И надо ли его включать в ПЗ к проекту СПС, хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным потолком. Я так поняла что значение 40см устарело, и надо ставить ИП п |
=> | 40 см никогда не относилось к сигнализации, только к тушению.
Расчет здесь есть.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Viss | 20.05.2021 22:59 | 1 / 1428 | adgernaut | 21.05.2021 0:14 | |
| * * | Поднял старую АР одного замороженного объекта, сделал 1 этаж.
АР особо не уникальная, такая геометрия и нарезка не редко встречается. Алгоритм С
[ссылка]
Первый лист - План 1 этажа
Далее уже вопросы |
=> | Про "мёртвые зоны" - принял для себя, что учитываю не по "лучу", а по "пути".
За углом часто бывает. Но а если заказчик или | |
 |  |
 |
| | | Kirj | 20.05.2021 14:44 | 0 / 951 | | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с таким прибором COOPER CF-3000?
Нужна консультация. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Koui | 19.05.2021 18:20 | 7 / 1010 | южный | 20.05.2021 11:09 | |
| * * | Столкнулся с новым заданием Заказчика: двери (небольшой ТЦ) должны быть распахнуты и удерживаться специальными электромагнитными устройствами.
Но я предполагаю, что некоторые двери должны выполнять функции противопожарной преграды. Я в строительных норма |
=> | "А как их потом закрывать, не доводчик же ставить?"
Есть двери с электроприводом (двигателем). | |
 |  |
 |
| | | ЮнитКайнозоя | 24.12.2017 23:48 | 7 / 1178 | Алексей Ч. | 20.05.2021 11:00 | |
| * *
 | Во время установки манометра на головной баллон производство (LPG) модульной АУГПТ, произошел запуск всех модулей без временной задержки, С2000М обозначило эту феерию как "АВАРИЙНЫЙ ПУСК". Для полноты картины следует упомянуть тот факт чт |
=> | Добрый день. Прошла сработка резервных модулей. Могло произойти из за датчика СДУ-М. | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 20.05.2021 7:32 | 3 / 853 | Эльгранд | 20.05.2021 10:46 | |
| * * | Добрый день! Необходимо ли проектировать СМК на дверь при газовом пожаротушении? |
=> | Пробую на Рубеже. Может адресное СМК поставить? У меня 5 помещений. В одном 2 двери. | |
 |  |
 |
| | | южный | 09.04.2021 16:28 | 41 / 1653 | южный | 20.05.2021 10:17 | |
| * * | 29 января 2021 года около 13 часов в костюмерном цехе, расположенном в подвале театра, вследствие короткого замыкания в пиропатроне пожарной сигнализации произошел пожар.[8] В это время на большой сцене театра проходила репетиция спектакля «Ревизор», кото |
=> | ну и про причину пожара в Томском ТЮЗе:
"«Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. При обслуживании светильника пр | |
 |  |
 |
| | | vladS | 17.05.2021 10:42 | 13 / 1008 | Брандмауэр-СБ | 20.05.2021 4:39 | |
| * * | Колеги! Прошу совета: Жилой комплекс в виде выстроенных в ряд двухэтажных жилых коттеджей для частного проживания (таунхаусы). Ф1.4 -"блокированные одноквартирные жилые дома".
ПО СП486 - табл.1 п.6.2 "Жилые одноквартирные дома" - треб |
=> | Если есть автономные извещатели и СП выполнены, то:
Ставьте что хотите и как хотите, главное с соблюдением норм ПБ. А это кабель не распространяющий горен | |
 |  |
 |
| | | Casp_er | 06.05.2021 12:41 | 21 / 2803 | трое пожарников | 19.05.2021 15:13 | |
| * * | Доброго дня, коллеги!
Собственно сабж. Имеется подвальное помещение детского сада, потолок которого будет подшиваться слоем минеральной ваты толщиной 100мм. Не могу найти ответ на вопрос, можно ли кабельные линии пожарной сигнализации смонтироват |
=> | 19.05.2021 Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низков | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 19.05.2021 12:28 | 0 / 770 | | |
| * * | Начальство заставляет переходить на оборудование СОУЭ фирмы Synergo, на усилители сертификат соответствия ГОСТ Р 53325-2012 - добровольный, выдан "ГОСТэР", с кодом ОКПД2 26.40.43.110 на "Усилители электрические звуковых частот". Это вообще законно? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | apol340 | 18.05.2021 17:07 | 7 / 1374 | южный | 18.05.2021 21:10 | |
| * * | Добрый день!
Есть небольшой объект с тремя помещениями. В нем нет пребывания круглосуточного персонала и пожарного поста.
Раньше в СП5 был пункт 14.4 об этом. В новом СП484 требуют пожарный пост. Как быть? куда надо выводить извещения о пожаре и надо ли |
=> | там же дальше и ответ куда выводить сигналы от СПС - хоть в обслуживающую организацию, хоть в ЧОО, хоть директору домой.. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 18.05.2021 10:11 | 2 / 794 | южный | 18.05.2021 14:36 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте, я болшь специалист по автоматике, но приходится в общем разбираться в разном. Тестировали Пожарку, запустилась ДУ, и я обратил внимание, что клапана снизу всасывают. Разве это не подбор. Он же должен лкивать воздух снизу? |
=> | ну у нас было такое - фазы на двигателе неправильно подключили, крутил в обратную сторону.. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 17.05.2021 21:30 | 2 / 912 | yannay | 18.05.2021 10:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги, назрел вопрос. Допускается ли не отключать лифт в здании, если на первом этаже этого здания есть часть, которая выделена в отдельный противопожарный отсек со своими входами и выходами. Соединяет этот противопожарный отсек со здание |
=> | Вот я тоже обратил внимание что статья в 123-ФЗ на эту тему была отменена в 2017 году. А куда перенесли эти нормы не понятно | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 16.05.2021 7:01 | 8 / 1135 | Эльгранд | 18.05.2021 8:22 | |
| * *
 | Добрый день!
Пытаюсь ознакомиться в оборудованием и проектированием в Рубежкад.
МПТ-1 имеет 2 ШС. Если на один подключить УДП 513-10, то остается один ШС. Насколько будет это правильно в помещении 1 ШС? Запуск ПТ будет осуществляться от РМ-4К. |
=> | Спасибо! Всех благ! | |
 |  |
 |
| | | Антонио | 17.05.2021 10:12 | 6 / 859 | Антонио | 17.05.2021 12:06 | |
| * *
 | Добрый день!
В свете выхода новых нормативных требований к АУПС и в частности появления термина "ЗКПС" столкнулся с проблемой выбора между двумя техническими решениями.
Ситуация следующая: система Рубеж Глобал (прот. R2) на территории за |
=> | Думаю что для помещений по возможности использовать ИКЗ. А вот для наружных установок проложить дополнительную АЛС. | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 14.05.2021 16:05 | 3 / 928 | puzzle | 14.05.2021 22:07 | |
| * * | Здравствуйте. Почитала я 4 темы по чистым помещениям на форуме. И поняла, что в итоге какого-то решения конкретного принять не могу.
Во всех гостах исо очень обтекаемые формулировки.
Во-первых, если нет никаких ТУ, то не понятно, как влияет класс чи |
=> | Ув. Aminka, был у меня как-то объект с чистыми помещениями. Прежде всего надо смотреть там систему вентиляции и число циклов смены воздуха в час. у меня бы | |
 |  |
 |
| | | rides | 14.05.2021 8:32 | 5 / 1254 | dizel2012 | 14.05.2021 16:13 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Возникла очень сложная и непонятная ситуация с МЧС.
Получил в разработку объект, завод по производству этилового спирта. Оснащение АУПТ.
Есть корпус, в котором расположены емкости с этиловым и метиловым сп |
=> | Скажем вот для примера
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Юля8888 | 14.05.2021 10:33 | 2 / 1095 | Нина | 14.05.2021 13:21 | |
| * * | Спрут-2.Топология ПАС300.
Подскажите пожалуйста, как произвести подключение линейного шлейфа к кольцевому через извещатель С300Ди? Подключение производится через клеммы самого датчика? |
=> | [ссылка]
п. 6.6
вроде понятно нарисовано.
Да, от клемм извещателя.
Можно поинтересоваться, зачем вам в | |
 |  |