Новый СП6

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[29.05.2021 20:00:25]
 Кто уже успел ознакомиться?
Вступает в силу правда через полгода, но много интересного там. Можно будет неадресную пожарку делать обычными кабелями, для первой и второй категории надежности электроснабжения не применять АКБ.
Мне только остался непонятен один пункт по совместной прокладке кабелей, в описании только фигурируют сплошные лотки с перегородкой, т.е. на проволочных и перфорированных совсем нельзя или можно без перегородки?


[29.05.2021 20:09:45]
 >для первой и второй категории надежности электроснабжения не применять АКБ.

Это если найдете пожарный источник бесперебойного питания без аккумуляторов (выдерживающий провал напряжения 5 секунд).


[29.05.2021 20:22:19]
 Выгода в том, что можно поставить два маленьких РИП с АКБ на 7Ач, а не лепить здоровый с рекомендуемыми 26 или 40 Ач. Понятно, что в природе нет сертифицированных источников без АКБ


[29.05.2021 20:23:04]
 Два, чтобы получить необходимый ампераж


[29.05.2021 20:41:49]
 обзор изменений в СП6 рассматривается в соседней ветке. http://0-1.ru/discuss/?id=42580

если хотите обсудить что то конкретное в новом сп6 откройте новую ветку с конкретным заголовком в теме.