Кто должен делать расчет пожарной нагрузки? хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Pumka ®

[20.05.2021 16:01:49]
 Доброго времени суток господа!

Кто должен делать расчет пожарной нагрузки?

И надо ли его включать в ПЗ к проекту СПС, хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным потолком. Я так поняла что значение 40см устарело, и надо ставить ИП по таблице 2 в СП 486. Тока вот я никогда не делала расчет пожарной нагрузки, там же надо учитывать все кабеля, трубы, вентиляшку.


[21.05.2021 10:01:25]
 Заказчик всё это должен указать в задании на проектировании. Посмотрите РД 25.952-90. Хоть и старенький, но интересный.


[21.05.2021 12:26:09]
 Не должен заказчик это указывать в задании на проектирование. Это и так вытекает из обязательности применения нормативной документации.


[21.05.2021 13:54:08]
 Значит этот расчет делаем мы проектировщики да?


[21.05.2021 14:01:42]
  >>>>Значит этот расчет делаем мы проектировщики да?>>>

Всегда делаю. Запрашиваю у электриков данные по кабелям, прибавляю свои и считаю. Но стараюсь уходить от извещетелей. Договариваемся с электриками о прокладке основных кабелей в железных лотках.


[21.05.2021 14:46:49]
 asol611 ® [21.05.2021 12:26:09 Не должен заказчик это указывать в задании на проектирование.

Это называется сбор исходных данных. Чтобы получить объект Вы и категории считайте, класс-зоны определяете, обмеры делайте и т.д. За те же деньги. Что ж, поздравляю!


[21.05.2021 16:37:07]
 Владимир227 а можно пожалуйста пример расчета???


[21.05.2021 20:24:12]
 
Цитата Владимир227 21.05.2021 14:01:42
прибавляю свои
--Конец цитаты------
зачем?


[22.05.2021 0:42:31]
 Кстати хороший вопрос, то же интересно. Ведь необходимость вытекает из объема нагрузки НА МОМЕНТ расчета. А на этот момент никаких своих еще нет.
И чем железный лоток отличается от нежелезного, то же просьба подсказать зачем такой нюанс?


[22.05.2021 2:43:18]
 Для начала нужно понять - является ли прокладка за подвесным потолком скрытой. Нормативно это не закреплено, спорами на эту тему уже никого не удивить. Стандартная ситуация; установили извещатели над подвесным потолком, а требование заказчика на каждый извещатель и на прокладку кабеля предоставить акты освидетельствования скрытых работ – не видно - значит скрытые. Один акт нарисовать не сложно, но когда он не один – их десятки, сотни – это время, кроме того напрягает сам подход. Когда определяем количество кабеля над подвесным потолком ни о каких актах скрытых работ разговора быть не может – их нет и если они есть никто не знает где они есть; количество кабеля со слов тоже варьируется. «Смотрите сами» - говорит заказчик; а как смотреть? – это скрытые проводки, для оценки качества необходимо разрушение.

На мой взгляд здесь два пути решения (если мы говорим не о новом строительстве):
1) Если заказчик и его технадзор считают, что проводка скрытая – то для расчета горючей массы до начала проектирования необходимо наличие всех актов скрытых работ, как исходных данных. В общих данный должна быть соответствующая запись о необходимости составления актов освидетельствования скрытых работ, соответственно в смету должны быть заложены работы по демонтажу и монтажу потолка.
2) Если заказчик умеет логически мыслить и не считает проводку и оборудование за подвесным потолком скрытыми, то тут расчет объема горючей массы необходимо произвести в рамках обследования и сбора информации. Но этот расчет должен быть заверен заказчиком: сегодня 5 силовых кабелей, а завтра электрики проложат еще 20.

"хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным"
Это их право и оно вполне логичное. Уверен - Вам тоже не душе навязанные услуги, в необходимости которых Вы сомневаетесь.



[22.05.2021 9:30:08]
 
Цитата ALEX_SE 22.05.2021 0:42:31
Кстати хороший вопрос, то же интересно
--Конец цитаты------
вопрос хороший, но не только поэтому :)
Считается нагрузка на метр кабельной линии, а не все кабели, что находятся за потолком.
"Свои" кабели по-любому не будут входить в состав других линий.


[22.05.2021 23:20:35]
 40 см никогда не относилось к сигнализации, только к тушению.
Расчет здесь есть.
https://algoritm.org/arch/08_6/08_6_...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кто должен делать расчет пожарной нагрузки? хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.