Монтаж кабеля ПС под слоем минваты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.05.2021 12:41:02]
 Доброго дня, коллеги!

Собственно сабж. Имеется подвальное помещение детского сада, потолок которого будет подшиваться слоем минеральной ваты толщиной 100мм. Не могу найти ответ на вопрос, можно ли кабельные линии пожарной сигнализации смонтировать на бетон до того как смонтируют минвату?

Если нельзя, то какие есть идеи по креплению кабеля сквозь 100мм минеральной ваты?

Спасибо!



[06.05.2021 13:22:33]
 Потолок будет зашиваться?


[06.05.2021 13:25:45]
 Ответ чисто с точки зрения монтажа (было такое). Монтировать под слоем минваты можно. Но есть риск повреждения кабеля при укладке минваты и крепления смежных инженерных систем. Поиск обрыва по минвате по площади - увлекательное занятие.
Альтернатива саморезы и дюбели длиной 150 мм. Под ОКЛ наверное только разрезные анкеры и шпильки, крепеж кабелей соответственно хомутами. Ну и с поиском производителя ОКЛ еще придется заморочиться.


[06.05.2021 13:50:51]
 
Потолок зашиваться не будет. Насколько я понял будет просто обшит плитами из минваты без какой-либо дальнейшей отделки.


А по ОКЛ на такой слой и проблема. Нет таких вариантов.


[06.05.2021 13:53:27]
 Что же такое там за помещение в подвале с минватой на потолке?
Там точно АПС нужна?
Можно еще поставить извещатели на стену, если расстояния позволяют.


[06.05.2021 14:21:47]
 Слой минваты является частью перекрытия - соответственно должны применяться требования по прокладке кабельных линий внутри строительных конструкций.

СП 6.13130.2013
4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, В ПУСТОТАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.


[06.05.2021 17:06:43]
 Прокладка кабеля под обоями тоже прокладка кабельных линий внутри строительных конструкций!?


[06.05.2021 17:31:14]
 Коллеги, достал раздел АР и вот что там написано, верхнее покрытие опущу, нам интересно что под плитой:

Монолитная плита перекрытия 150мм.
Утеплитель - ISOVER OL-P на клее 120мм.
Штукатурка по сетке 20мм.

Т.е. все таки отделка штукатуркой будет.

Я могу к этому 20мм слою штукатурки крепится?


[06.05.2021 17:38:28]
 А что все-таки за помещение? техподполье?
может там и не надо ничего?


[06.05.2021 17:40:58]
 Да, это подвальное помещение, но там кроме технических (ГРЩ, венткамера) находятся и бытовые помещения, кладовки, кухня, моечная и т.д.


[06.05.2021 17:47:31]
 Наврал немного. Кухня на нуле. В подвале прачечная, кладовая, комната персонала, душевая.


[06.05.2021 18:01:13]
 Viss
Прокладка кабеля под обоями тоже прокладка кабельных линий внутри строительных конструкций!?

5.2.46 стена (wall): Вертикальная конструкция, которая ограничивает или делит на части помещение и обычно является несущей.
5.2.47 перегородка (partition): Внутренняя, не несущая нагрузку вертикальная конструкция, которая разделяет помещение.
5.2.59 перегородка, разделяющая стена (separating wall): Стена, которая разъединяет соседние помещения.

Сможете доказать, что обои не являются частью стены (перегородки)?


[06.05.2021 18:32:42]
 Господа, Что такое обои не тема данного обсуждения. Ув. БКВ, Хотите спорить дальше - откройте отдельную ветку. Последний заход на эту тему http://www.0-1.ru/discuss/?id=40061#34 пришел к выводу что обои это отделка стен, а не стена как часть строительной конструкции.
БКВ ®

[06.05.2021 19:06:22]
 Уважаемый Админ, почему данная претензия адресована в мой адрес, разве я являюсь инициатором вопроса?



В данном конкретном случае идёт речь об поиске общего случая отношении покрытия конструкции к самой конструкции на основе сопостовления.



Кроме того хочу заметить, что мнение анонимных пользователей не может являеться аксиомой строительной отрасли, а может служить лишь пищей для размышления.




[ДА, вы не правильно вбрали форму и задаете новый вопрос к обсуждению РАЗВИВАЯ отступление от темы.

==Сможете доказать, что обои не являются частью стены (перегородки)?==


Предупреждаю Вас что попытки публичного обсуждения, спора, дискуссии с админом является ГРУБЕЙШИМ нарушением правил и жёстко пресекаются вплоть до бана. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ ]


[06.05.2021 19:25:29]
 
Цитата Casp_er 06.05.2021 17:47:31
В подвале прачечная, кладовая, комната персонала, душевая.
--Конец цитаты------
почему вы не хотите поставить ИП на стенах?


[06.05.2021 19:33:51]
 А вообще, я думаю, все закончится зашивкой гипсокартоном, штукатурить по рабице желающих мало.


[07.05.2021 12:50:43]
 Не могу разобраться как тут цитата вставляется..... =

На стенах не хочу монтировать потому что есть достаточно большие помещения где датчики должны быть по центру, все равно нужно будет тянуть кабель до них по потолку.

Я являюсь подрядчиком по монтажу и сильно отступать от проекта на данной конкретной стройке не могу. Это проговаривалось особо.



[07.05.2021 13:19:36]
 
Цитата Casp_er 07.05.2021 12:50:46
есть достаточно большие помещения
--Конец цитаты------
ширина больше чем 9 метров?


[07.05.2021 14:46:41]
 Да есть и такие, где ширина более 9м.

Теперь наверно мой вопрос звучит так:
Могу ли я крепится к 20мм слою штукатурки которая поверх минваты? Противоречит ли это решение нормам?


[09.05.2021 7:27:02]
 Крепиться к слою штукатурке никто не запрещает - штукатурка также является частью перекрытия, но вы сами должны оценить насколько этот монтаж будет качественным. Гипсовая штукатурка нормально не держит ни дюбелей ни саморезов - при периодическом извлечении извещателя из базы через пару лет база будет висеть на проводах.

Можете использовать Z-образный адаптер, либо подвес на шпильке. Чтобы закрепить извещатель на шпильке используйте металлическую пластину с приварной гайкой.


[11.05.2021 7:40:09]
 Casp_er® "Могу ли я крепится к 20мм слою штукатурки которая поверх минваты?"

IMHO, у нас нет крепежа рассчитанного на такой тонкий слой. Дюбелей короче 20мм не встречается, тем более металлических.


[19.05.2021 15:13:52]
 19.05.2021 Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"
Актуализирован свод правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" (см. аннотацию)


http://www.consultant.ru/law/hotdocs/
© КонсультантПлюс, 1992-2021
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж кабеля ПС под слоем минваты      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.