ЗКПС во взрывоопасной среде

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.05.2021 10:12:50]
 Добрый день!
В свете выхода новых нормативных требований к АУПС и в частности появления термина "ЗКПС" столкнулся с проблемой выбора между двумя техническими решениями.
Ситуация следующая: система Рубеж Глобал (прот. R2) на территории завода. Применяются извещатели пламени и ручники в оболочке Exd с адресными метками, встроенными в корпуса извещателей. ППКП - КАУ-2.
Таким образом, для соблюдения требований п.5.4 СП 484 касательно единичной неисправности линии связи я вижу два выхода:
1 - устанавливать ИКЗ между ИПП и ИПР;
2 - прокладывать две отдельные АЛС.
Основная проблема 1 варианта в том, что ИКЗ имеет вид пластиковой коробочки с IP20 и нужно ставить это добро в какую-то (какую?) оболочку Exd, в т.ч. и на улице (а там как известно бывают морозы).
Минус 2 варианта в том, что это влечет значительное увеличение материальных затрат (на мой взляд), в сравнении с установкой ИКЗ в оболочки.
Как вы считаете, какой вариант является более разумным?


[17.05.2021 10:34:36]
 Да и еще существует такой момент что между двумя автоматическими или ручными извещателями может понадобиться ИКЗ.


[17.05.2021 11:10:52]
 А какая необходимость размещать ИКЗ во взрывоопасной зоне? Можно же его поставить например в соседнем невзрывоопасном помещении.


[17.05.2021 11:28:49]
 Не везде такая возможность имеется. Например условное здание насосной ЛВЖ может быть как одно помещение категории А. Либо резервуарный парк ЛВЖ, нужно разделить на несколько зон, вдобавок на линии связи сидят как ИПП, так и ИПР.


[17.05.2021 11:37:27]
 Условное здание насосной ЛВЖ никогда не состоит из одного помещения. Там точно будет РУСН, операторная, на худой конец тамбур-шлюз какой-нибудь. Где разместить ИКЗ, всегда место найдётся.
Ну а на резервуарный парк отдельную АЛС сделать.


[17.05.2021 11:48:58]
 Для резервуарного парка обратите внимание на пункт 5.1.6 СП 423. Может вам взрывозащищённое исполнение и не потребуется.


[17.05.2021 12:06:28]
 Думаю что для помещений по возможности использовать ИКЗ. А вот для наружных установок проложить дополнительную АЛС.