чистые помещения. не в4

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2021 16:05:44]
 Здравствуйте. Почитала я 4 темы по чистым помещениям на форуме. И поняла, что в итоге какого-то решения конкретного принять не могу.
Во всех гостах исо очень обтекаемые формулировки.

Во-первых, если нет никаких ТУ, то не понятно, как влияет класс чистоты помещения CNC,D,С,B на оборудование?

Во-вторых, не поняла, данные классы CNC,D,С,B говорят только о количестве пыли на м3 или все же есть где-то ИСО или GMP, которые предписывают не просто использовать "гладкое и закругленное", но и дают конркутные рекомендации на отсутствие галлогенов в пластике, или использование нержавющей трубы или оцинкованной?

В-третьих, если все ж чистое помещение не В2 или В3(к в4 не привести) и вентиляция в нем мне работает постоянно (апирационники в вент канал не подходят), то чем оборудовать? Решения поставить тепловики взрывобезопасные видела, но но у них такая затейливая форма, что как-то не возникает желание такое тыкать в чисто помещение.

Решение с аспирационкой вроде недурно - но придется ставить в потолок одну ветку тогда, а в вентияшку - другую. работает вентиляшка - смотрим из вентаканала. не работает - вырубаем датчик и вентиляции, начинаем забор воздуха из помещения с потолка. Но тоже как-то смущает меня, но пока не поняла, чем именно. Может просто нестандарностью. Но скорее предположением, что отверстия аспирационников на потолке это тоже некий фактор для скопления пыли. Тем более,ч то аспирационник полоточынй будет отключаться, когда будет включаться внтлияция во время эсплуатации.
По СОУЭ тоже не нашла красивого оборудования, чтоб гладенькое такое было, может подскажете?

Зато нашла у сименса на сайте брошюру, где господа буржуи ставят ИПОД в коридорах, а в чистых помещениях - только радиоканальную сиренку. но тут тоже мне не очень понятно, насколько сильно будут влиять помехи в виде стен на радиосигнал этих пищалок.

Поделитесь опытом, что нового вы применяли с 2016года, особенно буду благодарна если включиться Андорра. Уж больно красиво он писал в посте 2016го о том, что надо как лучше.


[14.05.2021 16:18:42]
 У меня ощущение, что лучше ставить радиоканальные извещатели в такие помещения. Это и адресность и минимум протираемых поверхностей


[14.05.2021 16:37:47]
 Самое лучшее решение - это аспирация, и без всяких извратов типа "поставить в вентиляшку".
Прекрасное решение - размещать дополнительные трубы на воздухозаборных решетках в соответствии с 6.6.32.
Если "отверстия аспирационников на потолке это тоже некий фактор для скопления пыли", то и воздухозаборное отверстие системы вытяжной вентиляции тоже?


[14.05.2021 22:07:04]
 Ув. Aminka, был у меня как-то объект с чистыми помещениями. Прежде всего надо смотреть там систему вентиляции и число циклов смены воздуха в час. у меня было макс. 57 - 59. Т.е. весь воздух заменяется каждую минуту.
Причем приток на потолке, а вытяжки на уровне пола. На примерно 20 помещений на одном этаже было 3 отдельных вентсистемы.
Так что на потолке аспиры работают только при выключенной вентиляции.
Аспиры пыль не собирают, а наоборот фильтруют, к тому же в чистых помещениях ее нет в принципе.
У нас норм нет, в зарубежных только есть что-то.
Могу помочь, пишите ineplokhov@firepro.ru
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 