Распахнутые двери во время пожара - какие нельзя держать открытыми?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2021 18:20:47]
 Столкнулся с новым заданием Заказчика: двери (небольшой ТЦ) должны быть распахнуты и удерживаться специальными электромагнитными устройствами.
Но я предполагаю, что некоторые двери должны выполнять функции противопожарной преграды. Я в строительных нормах не силён, может, кто сталкивался с подобным? А как их потом закрывать, не доводчик же ставить? А может, и закрывать не надо?
ПС: на объекте АУП ТРВ модульного типа


[19.05.2021 18:33:52]
 4.2.24.
В случае, если по условиям технологии двери, расположенные на путях эвакуации,
необходимо эксплуатировать в открытом положении, они должны быть оборудованы
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.


[19.05.2021 21:16:37]
 Асашай, спасибо. но меня смущает, что пункт начинается со слов "Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией" - у меня такое чувство, что это требование относится только к помещениям с ДУ.


[19.05.2021 22:07:08]
 Ещё п.27 правил противопожарного режима


[19.05.2021 23:14:07]
 чего гадать-то? противопожарная дверь должна быть закрыта только при пожаре. И то закрыта не глухо, а с возможностью вручную открыть ее

ст. 88 ФЗ-123
8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и
ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и
клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.


[20.05.2021 4:11:18]
 ППР
24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.


[20.05.2021 4:20:26]
 Большинство дверных доводчиков не предназначены для длительного удержания в открытом состоянии - выходят из строя и при необходимости не выполняют свою функцию. Для этих целей устанавливали специальные доводчики со скользящим каналом Dorma. Ценник у них не для всех приемлемый.


[20.05.2021 11:09:04]
 "А как их потом закрывать, не доводчик же ставить?"
Есть двери с электроприводом (двигателем).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Распахнутые двери во время пожара - какие нельзя держать открытыми?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.