| | | beldimon | 25.03.2018 19:35 | 4 / 700 | beldimon | 26.03.2018 17:05 | |
| * * | Здравствуйте.
В номере гостиницы расположена открытая лестница (номер получается двухэтажный). Со со второго этажа номера можно эвакуироваться только по этой открытой лестнице.
При этом сам номер расположен на 2-3 этажах здания.
Является ли эта открыта |
=> | Асашай ®, в моем случае уж очень явно выражен двухэтажный номер: первый этаж номера на уровне 2го этажа здания; 2й этаж номера на уровне 3го этажа здания. | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 23.03.2018 15:19 | 5 / 900 | Saxa01 | 25.03.2018 19:27 | |
| * * | В последние пару лет мы покупали на замену вышедшим из строя аккумуляторам исключительно АКБ Security Force 12V 17A/h. Просто потому, что они самые дешевые и самые ходовые. Даже Тинко сейчас торгуют в основном только Security Force. Но хочу сказать, что в |
=> | Я тоже за CSB. Стоят своих денег. | |
| |
|
| | | renegatus | 05.04.2017 12:18 | 45 / 1331 | CCM | 24.03.2018 0:15 | |
| * * | Коллеги, отвлекитесь уже от нападок на уважаемого Администратора. У кого пульт тот и выбирает кино.
Не прошло и двух недель с момента наделения МЧСа обязанностью разработки уставов для пожарной охраны, как те, своими соплекопательными членами о |
=> | Для спецупо служить? | |
| |
|
| | | s-kr | 22.03.2018 10:30 | 3 / 826 | Питкин | 23.03.2018 16:39 | |
| * * | Добрый день Вопрос такого рода может кто посоветует что делать? Мы являемся обслуживающей организацией по ПАК Стрелец по социально значимым объектам. На одном из объектов (школа)вышел из строя Стрелец, оборудование демонтировалось и было направлено на рем |
=> | Если б так было можно давно бы уже все понаставили свои пульты(хотя так было раньше, до Стрельца). Но в ПЧ один ответ- у нас на балансе стоит один стрелец | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 23.03.2018 11:01 | 6 / 937 | Виталий ГОЧС и ПБ | 23.03.2018 15:36 | |
| * * | Пожарные автомобили на Олдтаймер-Галерее 2018
[ссылка]
Перейдём к самим экспонатам. Краткий обзор осно |
=> | Вот это выстовка. Вот это я понимаю. Хотел бы я на такой побывать. | |
| |
|
| | | Доза | 22.03.2018 6:00 | 5 / 643 | Админ | 22.03.2018 20:18 | |
| * *
| Слышал что в службе началось движуха |
=> | Дубль [ссылка] | |
| |
|
| | | Русла М. | 20.03.2018 16:06 | 3 / 796 | Русла М. | 21.03.2018 8:04 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты, не могли бы Вы проконсультировать, если ли какие-либо специфические требования к противопожарным разрывам для полигона по отработки противопожарных задач.
Состав объектов в основном иллюминация, кроме резервуара с ЛВЖ |
=> | Andorra1 ®
Премного Вам благодарен | |
| |
|
| | | Den | 06.10.2017 20:13 | 103 / 1167 | японец | 15.03.2018 15:08 | |
| * *
| Где-нибудь назначают на новые должности в соответствии с этим письмом ДКП? [ссылка] |
=> | Народ, сегодня ЦАК в 16-00 мск, кто не в курсе... | |
| |
|
| | | статист | 13.03.2018 11:03 | 4 / 836 | статист | 14.03.2018 8:47 | |
| * * | Коллеги, помогите!
В бытность мою на службе получил медаль и успешно её прое...л. А сейчас понадобилось в ОК, а я вообще ничего не могу сказать. Как называлась не помню - то ли "За тушение пожаров", то ли "За успехи в борьбе с огнём" |
=> | О! Она точно! Данке шён | |
| |
|
| | | CSB | 08.03.2018 14:08 | 13 / 954 | CSB | 12.03.2018 20:10 | |
| * * | Смоделируем ситуацию.Организация выполнила монтаж Системы пожарной сигнализации.Применив оборудование которое соответствует ФЗ123 и ГОСТ Р53325-2012,подверждая сертификатами соответствия на оборудование.Запросила для достоверности у производителя ,соответ |
=> | И хотелось бы опять вернуться к вопросу,как отсутствие ПОО на ОЗ притягивается к ч7.ст 83. 123 ФЗ,которая требования предъявляет только к АПС и никак к СПИ | |
| |
|
| | | KseniyaLP | 06.03.2018 18:13 | 2 / 680 | KseniyaLP | 08.03.2018 5:26 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите. Мы сдаем склад Арендаторам под хранение текстильной продукции (вещи, колготки и т.д.) Проверяя арендаторов по требованиям пожарной безопасности. Мы обнаружении, что подходы к ПК перекрыты. Как предписания мы ссылаемся, что н |
=> | спасибо.
| |
| |
|
| | | Гамлет83 | 02.03.2018 23:29 | 13 / 1648 | paravoz | 06.03.2018 11:46 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Требуется помощь. Наша организация имеет лицензию на тушение пожаров. На нашем предприятии произошел пожар. Потушили быстро. Но так как было позднее время руководство отсутствовала и второпях не сообщили ему и не передали информацию в |
=> | Местный житель ® на основании акта о пожаре ГПН не только карточку выставляет, а так же проводит проверку по пожару в соответствии с 270 приказом и УПК. В | |
| |
|
| | | Валентина Б | 05.03.2018 15:07 | 3 / 747 | Аналитик | 06.03.2018 10:21 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые участники форума. Наверняка кто то из вас с подобным сталкивался, подскажите верно ли следующее:
При проведении огнезащитной обработки, организация проводившая ее, обязана предоставить протокол от аккредитованной лаборатор |
=> | уже писал, в гост есть указание на наименование на испытательной лаборатории если не видите то п.6.4.3.5, а еще прочитайте во имя чего и для чего данный с | |
| |
|
| | | REG15 | 02.03.2018 11:42 | 11 / 1227 | Лист 01 | 05.03.2018 14:54 | |
| * * | Добрый день!Подскажите пожалуйста существует ли до сих пор должность "Старший инспектор ОНД по С...о-За....му райну,г.В.....",или должность должна быть "Старший инспектор ОНД и ПР по С...о-За....му райну,г.В....."?
|
=> | У нас и отчетсво путали, и ничего, обжалование не прошло | |
| |
|
| | | Dimma | 21.08.2014 11:38 | 14 / 3102 | Viss | 05.03.2018 14:37 | |
| * * | Во-первых скажу, объект дошкольного образования сделан по проекту.
Пожарник при проверки говорит на словах, что при перпендикулярном пересечение силовых линий с пожарной сигнализации (LTX-кабель), должно быть расстояние 0,5, но как я знаю из СП5 это отно |
=> | dizel2012 ® [05.03.2018 14:32:35]
7 красных линий, одна из которых прозрачного цвета и одна в виде котенка:
[ссылка] | |
| |
|
| | | Timbu$ | 03.03.2018 11:36 | 1 / 758 | Timbu$ | 05.03.2018 8:39 | |
| * * | Здравия желаю!
Помогите разобраться в вопросе определения количества лестниц П1 для хитросделанного здания.
Преамбула: здание Ф5.1 55х75 м высотой 8,5 м; кровля здания представляет собой две разновысокие части, более высокая с восточной стороны, пер |
=> | Пока что мысли таковы:
1) в виду расстояния менее 10 м от нулевой отметки до парапета кровли здания Ф5.1 устройства лестницы П1 не требуется.
2) в виду | |
| |
|
| | | Alex Pertov | 02.03.2018 10:05 | 7 / 668 | Рустам74 | 05.03.2018 8:02 | |
| * * | Доброго времени суток, проконсультируйте по вопросу установки кнопок открывания дверей. У меня есть 2 выхода: один эвакуационный, а второй
аварийный. По ним постоянно ходят левые люди и на вход и на выход. Хочу установить скуд и считыватели с обоих сторо |
=> | Alex Pertov®
В указанных двух вариантах - нет, всё соответствует нормам. | |
| |
|
| | | Viczon | 02.03.2018 10:32 | 10 / 1217 | Орджоникидзе | 03.03.2018 6:32 | |
| * * | Подскажите подробную информацию передаваемую руководителем тушения пожара диспетчеру по прибытию на пожар |
=> | Ну вы блин даёте )) | |
| |
|
| | | ВАС | 28.02.2018 15:06 | 5 / 755 | Поля | 28.02.2018 23:08 | |
| * * | Кто нибудь знает, почему последние годы такая цель МЧС - жесткая борьба с предельщиками?
Ведь в 45 лет - человек работоспособный,с опытом, в декреты не уходит, детки обычно подросшие, мало больничных...
Зачем их всех увольнять?
А на их мест |
=> | Хорошо, наконец-то, а то гос служащих более 70 процентов работающего населения. Сколько можно кормить. | |
| |
|
| | | Lirik Magbeil | 16.02.2018 10:27 | 12 / 759 | CCM | 21.02.2018 22:12 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане!
Интересуют и очень тревожит такой вопрос.
У нас в офисном здании планируется перепланировка, и при переносе одной перегородки, получается что в помещение попадает пару спринклеров, которые не нужны, так как в связи с |
=> | Не то слово))) | |
| |
|
| | | ONDS | 20.02.2018 20:01 | 10 / 843 | 8691 | 21.02.2018 16:11 | |
| * * | Вопрос. Есть у меня 4 объекта. Я получается создаю добровольную пожарную охрану. В состав которой будет входить 4 дпд (по одной на каждом объекте). Как их обучать? Я руководителя добровольной пожарной охраны обучаю отрывом от производства по ПТМ. А гражд |
=> | То ONDS
Обучение надо проводить по программам МЧС ..
Обучать можете у себя в подразделении ДПО ..
Обучать можете как с отрывом от пр-ва так и без, во вт | |
| |
|
| | | lamberto | 19.02.2018 12:33 | 7 / 978 | Рустам74 | 21.02.2018 9:12 | |
| * * | Здравствуйте!
Имеется не закрытый вопрос с инспекторов по времени работы ОКЛ для Лифтов для транспортировки пожарных подразделений, предоставляемая ОКЛ на 60мин(сертификат + протокол испытаний). , инспектор требует на 180мин. (таких ОКЛ не видел), не мо |
=> | Volk_ ®
Если очаг пожара один и он в стороне от лифта, а пожар на 25 этаже, наверно большинство будет пользоваться. А если горит где-то может быть рядом | |
| |
|
| | | spasop_AIV | 20.02.2018 20:39 | 0 / 602 | | |
| * * | Коллеги подскажите вышло ли положение о проведении атестации других видов ПО а не МЧС? на основании Приказа МЧС России от 20.10.2017 N 450
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА ТУШЕНИЕМ ПОЖАРОВ И ЛИКВИДАЦИЕЙ |
=> | | |
| |
|
| | | Lekin | 15.02.2018 11:08 | 15 / 943 | Аналитик | 20.02.2018 12:41 | |
| * *
| Добрый день коллеги.
В очередной раз столкнулись с необходимостью огнезащиты несущих колонн до EI90.
Перечитали и почти вызубрили первоисточники и СП 55-101-2000 и инструкцию Кнауф по расчету фактических пределов огнестойкости ГВЛ и все, что соде |
=> | У ОГПН может нареканий и нет, а вот у Стойнадзора, ГАСН, толкового строительного контроля, а особенно у меня это вопрос первоочередный.
Производитель ч | |
| |
|
| | | Tregart | 15.02.2018 14:22 | 9 / 960 | puzzle | 20.02.2018 11:18 | |
| * * | По проекту ИПР должен быть установлен на высоте 1,5 м от пола, по факту установлен на высоте 1,25 м. Можно ли как-то нормативно это обосновать? Выше установить не получается. |
=> | [QUOTE Tregart 16.02.2018 15:52:56]Высота потолков - 1,3 м[/QUOTE]
Это не помещение, а пространство запотолочное или подпольное и ручники там ставить не т | |
| |
|
| | | Держимся | 16.02.2018 17:38 | 9 / 818 | Sew | 20.02.2018 0:36 | |
| * *
| Приходя на службу 18 лет назад более менее чтили и уважали личный состав, сотрудников, работников. В настоящее время руководство издевательски относиться к этому а именно. В нарушении приказа министра от 11.02.2016 г. № 56 заставляет выходить в выходные и |
=> | В жизни часто бывает выбор где и как (кем) работать.... | |
| |
|
| | | Dimon86nv | 19.02.2018 18:41 | 2 / 1000 | Shtirlitz | 19.02.2018 19:00 | |
| * * | Это же опять все переделывать,не пойму уже гдето они есть эти доки???? |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | Lirik Magbeil | 16.02.2018 14:15 | 7 / 805 | Georg | 16.02.2018 15:07 | |
| * * | Уважаемы специалисты, прошу подскажите!!!
В процессе перепланировки, переносим перегородку, тем самым захватываем часть коридора, перегородка 1-го типа, в помещение попадают несколько спринклеров, можно на их месте поставить заглушки и оборудовать вместо |
=> | Возможно, это послужило основой для СТУ:
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требован | |
| |
|
| | | гоха | 16.02.2018 11:56 | 3 / 683 | гоха | 16.02.2018 12:40 | |
| * * | Коллеги подскажите, кто и как поступает в такой ситуации:
есть проект реставрации памятника архитектуры, который предусматривает восстановление внешнего облика и частично внутренних конструкций здания. так вот, нужно-ли в ПБ описывать наружное ПТ с учето |
=> | да, наверное вы правы. просто там нет наружного водопровода (деревенька это) | |
| |
|
| | | ГПН73 | 20.11.2017 13:30 | 22 / 880 | Цуксенок | 15.02.2018 18:25 | |
| * * | Какие есть соображения по запросу Генеральной прокуратуры РФ в связи с обращением зам. полномочного представителя Президента РФ в ПФО Миронова А.Г. по проверке соблюдения законодательства при оптимизации штатной численности терр. подразделений МЧС России |
=> | Тут недавно запрос из ФКУ "ФРЦ МЧС России" приходил о представлении кучи сведений для военной прокуратуры, которая отрабатывает обращение от пред | |
| |