Заказчик хочет выводить сигнал на пост частной или добровольной пожарной охраны а не в гос часть

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
kurt__ ®

[02.04.2018 12:19:25]
 Здравствуйте уважаемые форумчане! Как всем известно "Частью 7 ст. 83 ТРоТПБ установлено, что системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации."

Заказчик работ хочет выводить сигнал на пост частной или добровольной пожарной охраны а не в государеву пожарную часть. В каких-нибудь регионах такое практиковалось!?



[ув. kurt__ Точне формулируйте вопрос в теме =Админ]


[02.04.2018 12:55:09]
 Это не противоречит ФЗ. Учитывая, что во многих подразделениях ГПС, сейчас нет диспетчеров(радиотелефонистов) на ПСЧ, вывод сигнала на ПСЧ частной,ведомственной или добровольной пожарной охраны может быть лучшей альтернативой.


[02.04.2018 13:00:51]
 А опыт в каких-нибудь регионах есть!? Как к этому МЧС относится!?


[02.04.2018 13:40:07]
 Действующие сотрудники отзовитесь! Не будет у Вас дублирования а спрашивать за пожар будут!


[02.04.2018 13:43:39]
 Не понятно получается, горит школа приехали добровольцы с одним ведром воды :) а ПСЧ и не в курсе, что пожар :)


[02.04.2018 16:58:17]
 еще требования обязательной передачи сигнала на пульт содержатся в СП 134.13330.2012 Табл.1 п.12 (пункта 4.4 Требования по оснащению групп функциональных объектов системами электросвязи). Я бы в Вашей ситуации, чтобы зря не спорить с Заказчиком, согласилась, но при условии, что данная частная компания выдаст официальные ТУ на подключение и подтвердит, что обеспечивает получение в автоматическом режиме информации согласно требованиями законодательства, в соответствии с порядком передачи информации о тревоге, неисправности, состоянии систем комплексной безопасности объектов, в том числе систем автоматической пожарной сигнализации, в органы повседневного управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в соответствии с требованиями СП 5.13130. Так и вы и заказчик узнаете законны ли услуги компании и хотелки заказчика.


[02.04.2018 18:11:52]
 в СП не найти информацию об обязанности подключения частной пожарной части к РСЧС


[02.04.2018 19:37:03]
 Пункт 4.4 в таблице 1 это трактует так:
"12 Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01"...


[02.04.2018 22:34:15]
 Как я понимаю не так


[02.04.2018 22:39:08]
 >в органы повседневного управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Частная часть входит в РСЧС и имеет органы повседневного управления


[02.04.2018 22:54:23]
 Ага, посмотрел спасибо, понял. Только как я мне кажется, что эта норма закона не рабочая т.к. в состав РСЧС входят и аварийно-спасательные формирования, которых по Нашей федерации много и я сомневаюсь, что все они подключены РСЧС


[02.04.2018 22:55:35]
 Или это подключение подразумевает тупо двухпроводной телефон :)


[02.04.2018 23:03:36]
 Какая-то СПха не рабочая где-то же 90% на нижних уровнях не исполняется


[03.04.2018 7:46:00]
 Ну вот почему все требования к системам пожарной сигнализации,пытаются выполнять установкой СПИ.Хорошо поставили СПИ,системы пожарной сигнализации при этом не поменялись,тогда объясните каким образом без СПИ системы пожарной сигнализации не соответствует ч.7 стоит 83.,а после установки СПИ вдруг соответствуют. СПИ поставили но в суде доказать легко,что не поменяв ни чего в системах пожарной сигнализации,она как не соответствовала так и не соответствует.Просто появился канал связи с ПЧ после установки СПИ.


[03.04.2018 7:50:30]
 И ведь если допустить что вышел из строя ППО,а ПОО так и работает дальше но сигнал в ПЧ не доходит ,опять системы пожарной сигнализации перестали соответствовать ?при чем здесь Системы пожарной сигнализации?На лицо не работающий канал связи (передачи извещений),который принадлежит МЧС,вот они пускай и чешутся.


[03.04.2018 7:55:59]
 Да и добровольная пожарная охрана не обязана,а может принимать участие в тушении.Основная ее цель профилактика в области обеспечения пожарной безопасности.И именно для выполнения целей она передаёт сообщения в ПЧ зоны реагирования.


[03.04.2018 7:57:06]
 Это просто очередной более менее законный противовес ПАКостникам.


[03.04.2018 8:34:52]
 Техрегламент ФЗ-123. Ст.83 пункт7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Законодатель не определяет вид пожарной охраны куда требуется вывести сигнал. Поэтому можно и в частную, и ведомственную, и добровольную пожарную охрану.


[03.04.2018 8:47:40]
 Законодатель даже не устанавливает в этой части , требования по наличию СПИ , а системы пожарной сигнализации обеспечивают дублирование ,согласно паспорту и сертификату как минимум двумя реле пожар и неисправность.т.е. дублирование есть, передачи нет в виду отсутствия СПИ,но про СПИ здесь ни слова не написано.


[03.04.2018 10:07:06]
 CSB : Здесь вопрос не об этом.


[03.04.2018 11:15:51]
 >Да и добровольная пожарная охрана не обязана,а может принимать участие в тушении.

Обязана. БУПО распространяется на все виды пожарной охраны.


[03.04.2018 11:18:16]
 Какие документы у пожарной части должны быть по подключению к РСЧС? Как я понимаю договор с ЦУКСом? Линии связи оповещения ростелекому принадлежат?


[03.04.2018 11:20:02]
 Про ПАК можете успокоится новый приказ 443 в скором времени расставит всё на свои места.


[03.04.2018 21:51:57]
 >>> Заказчик работ хочет выводить сигнал на пост частной или добровольной пожарной охраны а не в государеву пожарную часть.
Хотеть не вредно.... Пусть подписывает ТЗ, и выводит дублирующий сигнал куда угодно в ФПО, ГПО,МПО, ДПО и даже в частную пожарную охрану (осуществляющей тушение пожаров на законном основании).


[03.04.2018 21:57:06]
 Ага, не понимаю его. Какие документы должны быть у ДПО лицензии им не выдаются, свидетельства на спасательные формирования? И как проверить подключение его к РСЧС?


[03.04.2018 23:08:33]
 >>И как проверить подключение его к РСЧС?
Я извиняюсь, а что это за подключение? РСЧС это не техсредство, а "Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"


[04.04.2018 1:05:35]
 Управление РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения.


[04.04.2018 13:15:52]
 kurt__ ® [03.04.2018 21:57:06] И как проверить подключение его к РСЧС?
- ничего проверять не надо - это не в вашей компетенции, требуйте от них ТУ на подключение и подключайтесь именно согласно полученных ТУ. Если организация выдает ТУ, то они либо имеют право (допуск на оказание таких услуг), либо вводят в заблуждение доверчивых Заказчиков (тогда это уже не ваша проблема - у вас остается официальная бумага).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Заказчик хочет выводить сигнал на пост частной или добровольной пожарной охраны а не в гос часть      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail