деревянные двери

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
alexsol75 ®

[26.03.2018 11:11:32]
 Всем доброго времени суток!
Подскажите как поступить, выходы на лестничные клетки с подпором воздуха выполнены деревянными, можно ли просто нанести на них огнезащитную обработку с получением заключения ИПЛ. кто сталкивался с такой проблемой помогите!!!!!!!


[26.03.2018 11:35:40]
 alexsol75 ®

............. можно ли просто нанести на них огнезащитную обработку .А для чего это делать?


[26.03.2018 12:45:20]
 Отсутствует информация о степени огнестойкости


[26.03.2018 13:13:15]
 УВ. alexsol75 ® ИПЛ такие испытания не делает!!


[26.03.2018 14:00:58]
 Степени огнестойкости чего?


[26.03.2018 14:24:31]
 двери л/к с подпором должны быть противопожарными. вас нужна дверь с сертификатом


[26.03.2018 15:49:19]
 Самое обидное, что до сегодняшнего дня таких вопросов у инспекторов не возникало, а к ЧМ возникли


[26.03.2018 16:07:13]
 А как сдавался объект с незадымляемыми л/к и деревянными дверями в них?


[26.03.2018 16:09:46]
 Всей истории я не знаю, но разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции есть, и все предыдущие пожарные проверки про эти двери не упоминали


[26.03.2018 16:11:44]
 Какого типа хоть незадымляемые л/к? СО здания? Высота?


[26.03.2018 16:15:30]
 А может подпор там не нужен? Двери нужны с сертификатами, противопожарные дери могут быть деревянными.


[26.03.2018 16:16:15]
 это требования нового СП 2.13130.2012, который на ранее построенные здания не распространяется


[26.03.2018 16:18:22]
 Высота здание более 15 , ниже 50 метров

Лестницы внутри здания Н3


[26.03.2018 16:46:22]
 А что Вам вменяют инспектора, какие нормы нарушены?
alexsol75 ®

[26.03.2018 16:52:36]
 п.7.20 СНиП 21-01-97* и п5.4.16 СП2.13130.2012


[26.03.2018 17:00:58]
 alexsol75 ® [26.03.2018 16:18:22] "Высота здание более 15 , ниже 50 метров
Лестницы внутри здания Н3"
-----------------------------------
То есть, высота здания более 28 метров...
Лестничные клетки типа Н3 - это лестничные клетки с входом в них с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
А какого типа должен быть тамбур-шлюз перед входом в лестничную клетку типа Н3?
Согласно статье 37 ФЗ-123, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проёмах противопожарных преград, подразделяются на два типа: 1-й и 2-й. Но это про тамбур-шлюзы, устраиваемые в проемах противопожарных преград.
А вот являются ли внутренние стены лестничной клетки типа Н3 противопожарными преградами?
Так что, если здание было введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.13130.2012, как уже указал Асашай ®, для установки противопожарных дверей в тамбур-шлюзах перед Н3 оснований нет.

С уважением, водолей


[26.03.2018 17:07:51]
 видимо надо искать документы, что материал дверей Г3


[26.03.2018 17:29:31]
 Когда была последняя реконструкция?


[26.03.2018 17:31:15]
 2010 введено в эксплуатацию после реконструкции


[26.03.2018 17:33:24]
 Тогда читайте пост ув. Асашай ® [26.03.2018 16:16:15] на счет применения требований СП 2.13130.2012.


[26.03.2018 17:35:21]
 но до ввода сп2 действовал СНиП 21-01


[26.03.2018 17:36:24]
 А где Вы прочитали что лестничные клетки выделяются противопожарными преградами?


[26.03.2018 17:41:37]
 Или требования к тамбур-шлюзам при лестничных клетках типа Н3?


[26.03.2018 17:44:56]
 Требования к тамбур-шлюзам


[26.03.2018 18:04:14]
 Вам ув.водолей ® в посте от [26.03.2018 17:00:58] все объяснил по поводу тамбур-шлюза при лестничной клетке типа Н3.


[26.03.2018 18:10:22]
 Тип тамбур-шлюза при л/к 3 типа нигде нормативно не определен.


[26.03.2018 18:10:57]
 Л/К типа Н3*


[27.03.2018 13:12:17]
 спасибо за идею


[27.03.2018 18:17:57]
 ...спасибо за идею.
Очень "горько и обидно" что "инспектора" задают такие вопросы. И чтобы найти истину "ответ на грамотное требование ГПН" нужно, понять что он.......


[27.03.2018 18:40:19]
 То есть при Л/К Н3 можно ставить картонный тамбур-шлюз и табл.25 ФЗ № 123 как бы не про нас? Ну вы блин даёте.
  Ответ пойдет СЮДА