 Здравствуйте.
В номере гостиницы расположена открытая лестница (номер получается двухэтажный). Со со второго этажа номера можно эвакуироваться только по этой открытой лестнице.
При этом сам номер расположен на 2-3 этажах здания.
Является ли эта открытая лестница эвакуационной?


[26.03.2018 16:21:13]
 Считаю, что в Ф1.2 только через СТУ при наличии аварийного выхода на втором уровне. Для Ф1.3 без СТУ.
beldimon ®

[26.03.2018 16:50:55]
 Как я понимаю, нужно предусмотреть с каждого уровня этого гостиничного номера эв.выход, ведущий в лестничную клетку и гостиничные номера выполнить противопожарными перегородками 1 типа. Тогда пусть эти открытые лестницы остаются. Правильно?
"СП1.13130.2009 п.5.3.15 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа."


[26.03.2018 16:52:41]
 а если подойти с другой стороны:

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.
beldimon ®

[26.03.2018 17:05:11]
 Асашай ®, в моем случае уж очень явно выражен двухэтажный номер: первый этаж номера на уровне 2го этажа здания; 2й этаж номера на уровне 3го этажа здания.
Был бы перепад между этажами, можно было бы рассмотреть Ваше предложение в качестве компромисса.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Открытая лестница в номере гостиницы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.