| [Прочее] | | dalexeus | 29.02.2024 14:29 | 1 / 623 | Рустам74 | 29.02.2024 17:26 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 8.2.3.6 СП 158 "Здания и помещения медицинских организаций" указано:
8.2.3.6 Безопасные зоны следует предусматривать с выходом на незадымляемую лестничную клетку и оборудовать лифтом для транспортирования пожарных подразде |
=> | Если в ЗнП сказано выполнить проект в соответствии с СП158, то надо выполнять и п.8.2.3.6.
Если в ЗнП сказано выполнить какие-то разделы проекта в соответ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | JokerSe | 29.02.2024 11:56 | 0 / 851 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу помочь разобраться в требованиях методики по расчету пожарного риска № 1140 от 14.11.2022 г.
Имеется общественное здание, которое оборудовано СПС в виде дымовых пожарных извещателей и системой АУПТ - спринклерная водозаполненная с те |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 28.02.2024 11:21 | 7 / 830 | Comfire | 29.02.2024 8:55 | |
| * * | Приветствую. Имеется лестница 2-го типа из вестибюля 1-го этажа в холл 2-го этажа в здании Ф3.3. Правильно ли считать, что помещением с лестницей 2-го типа является именно и только холл 1-го этажа? Суть в том, что эта лестница не является эвакуационной из |
=> | ===Суть в том, что эта лестница не является эвакуационной из 2-го этажа, так как в другом месте из 1-го на 2 и 3 этажи ведут открытые эскалаторы в "ст | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Beginner | 28.02.2024 10:45 | 2 / 869 | ибо | 28.02.2024 17:38 | |
| * * | Добрый день!
Уважаемые коллеги,
Мир неумолимо и стремительно меняется, и чтобы быть на одной волне, следует постоянно чему-то учиться.
Подскажите курсы повышения квалификации, курсы по расчёту категорий помещений, разработки планов, деклараций и тому п |
=> | так этот форум и есть, то что ищете, только надо уметь правильно задавать вопросы и внимательно слушать (читать) ответы. А "свидетельства", конеч | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 28.02.2024 15:22 | 2 / 563 | начальник отдела | 28.02.2024 16:40 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, в каком нормативе прописано, в каких случаях порошковое пожаротушение считается по площади, а в каких по объёму? |
=> | пп.10.2.8,10.2.9 СП 485. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Mikoff | 27.02.2024 14:34 | 4 / 591 | Mikoff | 27.02.2024 20:28 | |
| * * | Добрый день! Компания, в которой работаю, заключает договор на монтаж модулей пожаротушения в спецтехники, а именно в экскаваторах. Столкнулись с проблемой, что не можем в договоре сослаться на нормативные документы, указывающие требования к таким система |
=> | спасибо за ответ, в данном нормативе указано, что такие системы должны быть, попробую сослаться на него | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ZAGREB | 22.02.2024 11:25 | 4 / 864 | Асашай | 27.02.2024 17:43 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какой пункт какого нормативного документа нарушается если в детском саду изменили предусмотренные проектом выходы, вместо четырех выходов оставили два, и то один из двух сделали также не по проекту? |
=> | См. ст. 134, табл. 28-29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kolosok | 26.02.2024 17:38 | 4 / 853 | Volk_ | 27.02.2024 16:01 | |
| * * | Добрый день. Может ли считаться огнестойкой кабельной линией линия, состоящая из кабеля КПВнг(А)FRLSLTx в гофрированной трубе с категорией горения ПВ-0 и закрепленная к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей и таких-же скоб? Если да, то как о |
=> | С имеющимися в справочниках характеристиками ) по типу - цпс, алебастр, бетон), и то некоторые особо активные могут подобное не пропустить | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kirs88 | 26.02.2024 9:40 | 1 / 709 | Рустам74 | 26.02.2024 15:13 | |
| * * | День добрый!
Имеется задача оснастить пожарной сигнализацией помещение с бес чердачной шатровой кровлей. Загвоздка в том, что стропильная система выполнена из бревна высотой 30-40см и образует 13 секторов.
[ссылка] (фото потолка)
Подскажит |
=> | Совсем все нормы соблюсти тут наверно трудно.
Я бы исходил из таблицы 5 СП484 и считал что тут продольные и поперечные балки; извещатели крепил бы на пот | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 05.04.2023 5:28 | 36 / 1987 | южный | 26.02.2024 13:48 | |
| * * | Доброго дня! Проектировщик в театре ТЮЗ установил пожаротушение, алгоритм сработки СПС "В". АУПТ реализовано: дренчерные завесы - заполненный трубопровод; спринклерное пожаротушение - сухотруб и ВПВ. В помещениях где установлено АУПТ алгоритм работы СПС " |
=> | особенно интересно если произойдет ложная сработка скоко воды из дренчеров выльется и куда она вся денется?
:)))) | |
 |  |
 |
| [Служба] | | OlegD | 22.02.2024 18:14 | 3 / 706 | Jamal | 26.02.2024 13:14 | |
| * * | Подскажите кто сталкивался, у коллег сложное здание 5.1 + пристройка 5.2 + пристройка 4.3
В утратившем силу п. 6.2.8 СП 4.13130.2013 было указание что выход на кровлю требуется 1 на 40 000 кв.м.
т.е. на условное здание 200х200 м требовался один вы |
=> | а про ширину до сих пор нет однозначного понимания. В виду того, что теперь нет этого определения нигде, то часть людей принимает по внешним габаритам, а ч | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 25.02.2024 8:08 | 0 / 608 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.2.9 СП 59 указано, что:
Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с односторонним движением следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.
Ширину марша пандуса на общих путях движения следует принимать сог |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BillyQE | 22.02.2024 21:10 | 2 / 791 | BillyQE | 25.02.2024 3:42 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Столкнулся с определенной дилеммой. Есть стадия "П" небольшого дома с подземной парковкой (три подъезда, и толи 5 толи 7 этажей, как это иногда бывает - ещё не определились), там на паркинге ДУ и порошковое АУПТ. Стадия &qu |
=> | Ув. Viss, спасибо большое за совет. Что иногда не получается сделать всё по нормам то это конечно понятно)
Поменять тип ИП не получится, я в этом ограниче | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | erro | 09.06.2023 9:28 | 8 / 1510 | Lelik 23 | 22.02.2024 19:04 | |
| * * | Здравствуйте. Обобщаю предложения для подачи обращения по внесению изменений к СП 485 и СП 486. Прошу всех интересующихся их написать здесь. Особенно интересуют "ляпы".
Ну к примеру, в табл. 6.7.1 СП 485.1311500.2020 расстояния между опорами до |
=> | Что интересно, копался в интернете, на форумах и т.д. и понял, что мне "повезло" больше всех, нигде эта тема не поднималась. Признаюсь я и сам ко | |
 |  |
 |
| [Служба] | | dmitrusic | 20.02.2024 9:20 | 14 / 1458 | Giraf | 22.02.2024 14:56 | |
| * * | Добрый день!
В целях дальнейшего проектирования объектов необходимо получить справку о времени прибытия пожарных подразделений.
Объект находится в М.О., Домодевский округ. Растуновский район.
Подскажите пожалуйста как ее получить. |
=> |
Jamal, "Giraf вот вам пришло из МЧС, что время прибытия превышаеат 20 мин ... и что? экспертиза вам скажет строить ПЧ или вообще не строить?"
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 22.02.2024 12:25 | 2 / 630 | Comfire | 22.02.2024 14:06 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании начальной школы встроено дошкольное учреждение.
В соответствии с п. 7.12.7. СП1:
Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-г |
=> | Может Вам стоит СП 455 или нужный СанПиН посмотреть?
Раньше санитары исходили из этого: обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 21.02.2024 8:16 | 2 / 568 | Gun | 22.02.2024 6:24 | |
| * * | Допускается ли пересечение п/п открытой лестницы экрана технологическим трубопроводом с ГЖ (ГГ) с соответствующей заделкой или экран пересекать нельзя? |
=> | Спасибо. Ув. начальник отдела ®. Тоже так думаю. Возможно ВНИИПО это укажет когда-нибудь в СП 4.13130.2013. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 21.02.2024 15:20 | 3 / 624 | начальник отдела | 21.02.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.9 табл. 6.1 СП 477 указано, что предел огнестойкости перегородок, отделяющие квартиры от коридоров - EI 30.
При этом в п. 6.3 СП 477 указано, что двери проемов в конструкциях с нормируемыми в таблице 6.1 пределами огнестойкости (за и |
=> | =И видимо с пределом огнестойкости EI 15...=
Видимо так было задумано, но ставят EI30.
=В требовании к перегородкам, отделяющие апартаменты от коридоров, | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | sqwer86 | 07.11.2023 20:24 | 1 / 913 | Владимир Владимирович | 21.02.2024 14:14 | |
| * * | Коллеги, кто должен вводить в эксплуатацию убежище при строительстве объекта? Разрабатывать паспорт и тд, я понимаю что заказчик. Каким документом это регламентировано? |
=> | ЗС ГО вводится в эксплуатацию совершенно аналогично любому объекту "законченному строительством".
Паспорт разрабатывает ЭКСПЛУАТАНТ. Он же стави | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | IlyaButencko | 18.02.2024 11:22 | 17 / 1116 | южный | 21.02.2024 11:59 | |
| * * | Здравствуйте! На объекте установлено следующее оборудование: пульт С2000-М вер. 4.12, блок С2000-БКИ вер. 4.00, С2000-КДЛ-2И вер. 1.35, ну и соответственно адресные ИП и ИПРы. На объекте проводятся мероприятия с использованием сценического дыма. Как откл |
=> | "Ну, либо что-то не правильно настроено) Только не пойму, что не так может быть."
я же спрашивал - обслуживающая организация есть? или самодеят | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Wild Rain | 20.02.2024 5:10 | 12 / 869 | Wild Rain | 20.02.2024 8:50 | |
| * * | Всем добрый день.
Вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста, допускается ли устанавливать автономные пожарные извещатели (на батарейках) в магазинах? Магазин - переведенное в нежилое помещение, бывшая квартира на первом этаже кирпичного дома. Площадь |
=> | Асашай, спасибо. Теперь разобрался. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Эльгранд | 20.02.2024 3:52 | 3 / 763 | asol611 | 20.02.2024 8:19 | |
| * * | Всем добрый день!
Замечания экспертов... По одному объекту административное здание МВД, замечание, что кабель FRLS должен быть только для пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, для разделов ОС, СКС, СКУД, видеонаблюдения, эфирное ТВ и т.п. кабель |
=> | FR можно использовать где угодно. Только в вашем случае, ув. Эльгранд, это будет необоснованное завышение стоимости строительства. Собственно отсюда и раст | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 30.01.2024 10:58 | 22 / 1398 | koks | 20.02.2024 7:47 | |
| * * | Получила замечания от экспертизы Заказчика.
Есть Болид, 2 интерфейса RS-485
Все 2 интерфейса прокладываются в ОДНОМ лотке (в кратце - нет места на конструкциях под 2-й лоток)
Экспертиза Заказчика утверждает, что нарушено требование о единичной неис |
=> | Дополню информацией от Болида:
1. В соответствии с пунктом 7.2.5 руководства по эксплуатации на Сириус: "Внимание! Линии связи «RS-485 (ПРИБОРЫ) Лини | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Nm_1992 | 14.02.2024 21:34 | 6 / 1706 | Amper | 19.02.2024 17:05 | |
| * * | Вопрос по кнопкам разблокировки СКУД на путях эвакуации:
1) Высота и место установки регламентируемые согласно СП59-13330-2020 п.6.4.2 (Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных |
=> | Предположение, на основании того, что кнопки разблокировки обычно устанавливаются на одном уровне с ИПРами, возможно это и не корректно. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 16.02.2024 15:39 | 2 / 702 | OlegD | 19.02.2024 10:42 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.2 "е" СП7, из производственного помещения категорий А-В3 требуется удаление продуктов горения.
В прошлой версии СП 4 было указано, что кухни можно не категорировать. Сейчас указано только, что кухни можно не |
=> | ==но обычно кухни категории В4 получаются==
с учетом продуктовой нагрузки? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 13.02.2024 14:54 | 19 / 974 | OlegD | 19.02.2024 10:41 | |
| * * | Коллеги, а у кого-нибудь есть разъяснение или где можно почитать чем характеризуется пристройка к основному зданию? это же внешняя часть здания и должны ли у пристройки быть свои фундаменты? |
=> | Gun ® все верно, любой выступ с иной нагрузкой, или тепловым режимом из общего фундамента будет вести себя иначе чем основной фундамент, поэтому как правил | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 21.02.2022 22:16 | 6 / 2213 | Рустам74 | 19.02.2024 9:54 | |
| * * | Здравствуйте. В соответствии с п.9.2.2 СП 1, выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку должен быть предусмотрен непосредственно, через коридор или воздушную зону. Если в этой лестничной клетки нет противодымной защиты, то на входе в нее на каждо |
=> | dalexeus® "А физический смысл тамбура между ПБЗ и задымляемой лестничной клеткой как-то связан с давлением воздуха в ПБЗ?"
Мне кажется, что эт | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 14.02.2024 17:21 | 31 / 1591 | начальник отдела | 17.02.2024 13:17 | |
| * * | Ув. специалисты прошу Вас пояснить (может у кого есть разъяснения ВНИИПО). Требуется ли при порошковом пожаротушении (локально по объему) после пожара удалять газы и дым из нижней зоны помещения?
Пояснить смысл данного требования к АППТ. |
=> | ГОСТ Р 58382-2019
3.1 переносной пожарный дымосос: Вид пожарно-технического вооружения, представляющий собой переносное устройство противодымной вентиляци | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Самоволка | 29.01.2023 23:48 | 208 / 42358 | azza23 | 17.02.2024 12:48 | |
| * * | Доброго времени суток, есть ли информация в текущем году в какие сроки будут выплачивать ЕСВ? Или также как в 2022 году в конце года.
[Ув. Самоволка. Напоминаю, что по правилам сайта в каждой ветке мы обсуждаем КОНКРЕТНЫЙ вопрос, заданный автором. |
=> | Устим Акимыч
Вы хоть ремарку делайте, что это сарказм | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 09.02.2024 19:02 | 19 / 1295 | OlegD | 16.02.2024 15:51 | |
| * * | Всем привет. Имеется здание склада на территории населенного пункта. Какое расстояние принимать от склада до леса?
В СП 4.13130.2013 имеются различные варианты:
4.14 Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских
населенн |
=> | Если он на территории населенного пункта то не нормируется, т.к. это не лес, но посмотреть что за участок насаждения занимают по кадастру все таки советую. | |
 |  |