Отключение/перевод СПС в ручной режим работы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.02.2024 11:22:15]
 Здравствуйте! На объекте установлено следующее оборудование: пульт С2000-М вер. 4.12, блок С2000-БКИ вер. 4.00, С2000-КДЛ-2И вер. 1.35, ну и соответственно адресные ИП и ИПРы. На объекте проводятся мероприятия с использованием сценического дыма. Как отключить зоны в которых проводятся мероприятия? Вроде на пульте отключаешь разделы, но во-первых: они сами по себе ставятся под охрану, во-вторых - даже отключенный раздел формирует сигнал пожара. Понятно, что нормами не допускается отключать в принципе. Но, при определённых обстоятельствах допускается оставлять только ручной запуск. Вот как это организовать?


[18.02.2024 11:53:21]
 Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

https://www.consultant.ru/document/c...


[19.02.2024 10:26:12]
 IlyaButencko®

Возможно, что получится не "снять с охраны", а "отключить" данные разделы или шлейфы с пульта пользователем с правами.


[19.02.2024 11:58:12]
 "но во-первых: они сами по себе ставятся под охрану, во-вторых - даже отключенный раздел формирует сигнал пожара."
==
чудеса какие-то
обслуживающая организация есть? или сами?


[19.02.2024 12:07:42]
 Самому не верится, но всё так))) Может всё дело в том, что группой разделов отключается? А не по одному...


[19.02.2024 12:26:01]
 IlyaButencko®
То есть Вы не снимали с охраны, а именно отключали? И всё равно формировался "пожар"?
Действительно, попробовать отключать разделы, а не группы разделов, а потом и конкретные извещатели.
Вариант - позвонить в Техподдержку Болида, там часть специалистов хорошо разбирается, а если попадётся не толковый, то снова позвонить, попадётся другой специалист.


[19.02.2024 12:42:35]
 Именно отключаем разделы. И пульт пишет, что отключили, и БКИ отображает, что отключено. Но датчики срабатывают)) И минут через 10 пульт сам ставит разделы отключенные по очереди с периодом в минуту-рооторы. Техподдержка сказала, что такого не может быть)) Пообещали отправить какую-то прогу для считывания журнала событий с пульта чтобы им отправить.


[19.02.2024 13:10:37]
 Вы же видите сработавшие извещатели, так временно установите на них транспортир.колпачки.


[19.02.2024 13:51:37]
 http://www.0-1.ru/discuss/mailto.asp...

Извещателей не мало, установлены высоковато, отключать их придётся часто. И тем более если есть техническая возможность отключать, то зачем каждый раз по каждому датчику лазить?


[19.02.2024 14:08:49]
 "Техподдержка сказала, что такого не может быть))"
значит видеокамеры надо - кто обратно включает ИПДЛ искать
:)))
или нечистая сила шалит?
:))


[19.02.2024 14:26:23]
 100% нечистая сила)) Потому что я отключил разделы, ушёл в магазин на обед, закрыл за собой двери входные на объекте, точно никого не было кроме меня (да и видео было бы по пульту кто ставил/снимал) - прихожу с обеда всё включено, БКИшка вся зелëная))


[19.02.2024 14:27:15]
 Ну, либо что-то не правильно настроено) Только не пойму, что не так может быть. Всё как и везде, как и всегда настроено


[19.02.2024 14:31:02]
 ну значит хакеры..
:)))


[20.02.2024 3:45:09]
 ===Извещателей не мало, установлены высоковато, отключать их придётся часто. И тем более если есть техническая возможность отключать, то зачем каждый раз по каждому датчику лазить?===

IlyaButencko, а какие еще варианты? Аппаратно отключить не сумели. Другим способом не желаете, когда нужно "по каждому датчику лазить".
Остается третий путь - руководителю запрещать мероприятия с использованием сценического дыма, пока обсл.организация с привидениями договаривается.

По факту система неисправна либо не выполняются мероприятия по снижению частоты возникновения ложных срабатываний. За это могут последовать санкции как по линии пожарного надзора, так и по линии лицензионного контроля, так как налицо превышение кол-ва допустимых ложных срабатываний.
См. Раздел 6.5 Устранение неисправностей и ложных срабатываний СПС
https://docs.cntd.ru/document/120018...


[20.02.2024 18:27:42]
 Comfire ®
А вы случаем не из подобных органов?)))
Если нет, и вы - техник/инженер/монтажник, в общем не важно, то искренне Вам желаю чтобы все Ваши клиенты/заказчики всегда безукоризненно выполняли все ваши, и все другие (предусмотренные нормативными документами) требования/рекомендации/пожелания, а не слали (в некоторых случаях) на три буквы))
А по факту система неисправна только в том, что она не выполняет те функии которые должна. А именно: не отключает разделы. Техподдержка Болида это в принципе уже признала, вопрос решается уже с их помощью.


[20.02.2024 19:52:16]
 IlyaButencko, вас никто на три буквы не слал. Проблема у вас на объекте и решить ее можно несколькими способами. Онлайн заклинаний и волшебных слов крекс, фекс, пекс для устранения неисправности не существует.


[21.02.2024 5:16:41]
 Смотрите конфигурацию КДЛ, где-то стоит ненужная галочка. Например без права снятия.


[21.02.2024 11:59:21]
 "Ну, либо что-то не правильно настроено) Только не пойму, что не так может быть."
я же спрашивал - обслуживающая организация есть? или самодеятельность?
или такая обслуживающая, что сами не шарят, чисто "шобы було" для галочки?
:))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 