Выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку. тамбур как пожаробезопасная зона c дверьми

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.02.2022 22:16:31]
 Здравствуйте. В соответствии с п.9.2.2 СП 1, выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку должен быть предусмотрен непосредственно, через коридор или воздушную зону. Если в этой лестничной клетки нет противодымной защиты, то на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону.

То есть путь из пожаробезопасной зоны через коридор будет следующий: ПБЗ - коридор - тамбур - лестничная клетка без системы дымоудаления.

А путь из пожаробезопасной зоны непосредственно в клетку: ПБЗ - тамбур с ПП дверями - лестничная клетка без системы дымоудаления.

Или все же в этом пункте под тамбуром как раз и имеется в виду пожаробезопасная зона где надо предусмотреть противопожарные двери?


[22.02.2022 4:01:11]
 ===Или все же в этом пункте под тамбуром как раз и имеется в виду пожаробезопасная зона где надо предусмотреть противопожарные двери?===

Получается, что Вы рассматриваете следующий вариант: Выход из пожаробезопасной зоны должен осуществляться через пожаробезопасную зону? Вы совсем запутались:

То есть путь из пожаробезопасной зоны через коридор будет следующий: ПБЗ - коридор - ПБЗ - лестничная клетка без системы дымоудаления.

А путь из пожаробезопасной зоны непосредственно в клетку: ПБЗ - ПБЗ - лестничная клетка без системы дымоудаления.


Тамбур это никакая не пожароорюпасная зона, это просто тамбур с противопожарными дверьми. Так бывает.
Тамбур это проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.


[22.02.2022 8:06:01]
 Итак, чтобы закрепить: при отсутствии дымоудаления в лестничной клетке, выход в нее непосредственно из пожаробезопасноной зоны должен происходить через обычный тамбур с противопожарными дверями.
Вдогонку еще хочется уточнить следующий момент: допускается ли эти пожаробезопасные зоны размещать над или под помещениями другого класса функционала? То есть такой вариант, при котором эти зоны находятся немного в разных местах при входах в лестничные клетки?


[22.02.2022 8:34:40]
 Вообще не вопрос. Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения.
Исходя из типов ПБЗ это требование актуально только для 1-го типа.

Про различные классы ФПО см. статью 88 123-фз. Ваша ПБЗ также должна быть выделена противопожарными преградами или стр. конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.



[22.02.2022 9:29:56]
 Ясно. Спасибо. А физический смысл тамбура между ПБЗ и задымляемой лестничной клеткой как-то связан с давлением воздуха в ПБЗ?
Стас 777

[17.02.2024 23:51:37]
 п. 9.2.2. : "При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов:

1. в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор* или воздушную зону;
.......................................
.......................................
* - коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от остальных частей здания конструкциями с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости конструкций пожаробезопасных зон. В указанный коридор не допускается предусматривать выходы из иных помещений."
Так вот вопрос: есть возможность сохранить выходы в коридор из других помещений? Если коридор к примеру с дымоудолением ?


[19.02.2024 9:54:40]
 dalexeus® "А физический смысл тамбура между ПБЗ и задымляемой лестничной клеткой как-то связан с давлением воздуха в ПБЗ?"

Мне кажется, что этот тамбур защищает от попадания в ПБЗ дыма в случае когда с уже задымлённой лестницы кто-то спасается в ПБЗ, открыв дверь нараспашку. А подпор воздуха в ПБЗ защищает о проникновения дыма только при закрытых дверях.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку. тамбур как пожаробезопасная зона c дверьми      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.