автономные пожарные извещатели

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2024 5:10:18]
 Всем добрый день.
Вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста, допускается ли устанавливать автономные пожарные извещатели (на батарейках) в магазинах? Магазин - переведенное в нежилое помещение, бывшая квартира на первом этаже кирпичного дома. Площадь 50 кв. метров. Поиском в интернете, информации, запрещающей такую установку не нашел.


[20.02.2024 6:08:23]
 Не допускается. Изменили статус объекта - применяйте актуальные требования применительно к новому статусу помещения.

https://www.consultant.ru/document/c...


[20.02.2024 7:15:18]
 Да статус объекта давно изменен, много лет назад. В каком нормативном акте написано, что нельзя?


[20.02.2024 7:23:31]
 Смотрели Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статью 54 про системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре?


[20.02.2024 7:36:04]
 Смотрел. Ну и?


[20.02.2024 7:38:15]
 Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[20.02.2024 7:43:36]
 Автономный извещатель является системой пожарной сигнализации? Знаете про перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами?


[20.02.2024 7:57:15]
 система пожарной сигнализации: Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации (СП 484.)

извещатель пожарный автономный: Автоматический извещатель пожарный, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания И ВСЕ КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА и звукового оповещения о нем. (тоже СП 484).

Теперь объясните, в чем разница и почему нельзя? Автономный извещатель - это "все в одном корпусе".


[20.02.2024 8:06:50]
 На форуме недавно обсуждали эту интересную идею. Поищите в архиве. Я не вижу смысла еще раз начинать эту дискуссию.


[20.02.2024 8:12:52]
 отличный ответ. спасибо.


[20.02.2024 8:40:44]
 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

табл. 3
п. 39.2
требуется именно система пожарной сигнализации (автоматическая), а не автономные извещатели



ФЗ-123, ст. 83
7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о
возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении
дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих
сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)



[20.02.2024 8:44:33]
 Исходя из смысла статьи 54 №123-ФЗ, системы обнаружения пожара это установки пожарной сигнализации и системы пожарной сигнализации.

Установка пожарной сигнализации, в свою очередь - это СОВОКУПНОСТЬ технических средств, установленных на защищаемом объекте, для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

Совокупность отличается от системы тем, что система - это единое целое и без одного компонента система, как правило не работает или работает не правильно. Но вот совокупность - это общая сумма, множество. Вспомните про совокупность преступлений, например. Три автономных извещателя на объекте, подходят под совокупность?

Все-таки хотелось бы мнение специалистов услышать.


[20.02.2024 8:50:20]
 Асашай, спасибо. Теперь разобрался.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: автономные пожарные извещатели      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.