| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:53 | 0 / 370 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | List2704 | 15.07.2021 20:43 | 30 / 3130 | rafaelle1309 | 05.04.2024 12:34 | |
| * * | Добрый вечер! Кто имел опыт проектирования СОУЭ и СПС в помещениях типа Элеватор или производство муки или риса. т.е. пылевая среда. Класс взрывозащиты 21 и категория Б. Вопрос в выборе кабеля и способе его прокладки. Бронь? Металлорукав? Труба? Для искр |
=> | Добрый день!
Прочитал переписку выше и задался вопросом: на рынке мало взрывозащищенных устройств для пылевых средств.
Почему нельзя в пылевой среде исп | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ek1000 | 04.04.2024 11:10 | 2 / 448 | kazakru | 04.04.2024 18:20 | |
| * * | Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации в РИП-12 ИСП.56 допустимо использовать только одну аккумуляторную батарею 12 В 26 а/ч. В этом случае в самом шкафу остается большое количество свободного места. Вопрос - допустимо ли разместить в этом шк |
=> | ШПС-12 ИСП.10 ставьте вместо РИПа, если тока в 3А хватит | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 04.04.2024 11:42 | 27 / 759 | Comfire | 04.04.2024 17:39 | |
| * * | Здравствуйте! Думаю, многие из вас бывали в бассейнах. Планировка обычно такая: по ЛК поднялся, зашел в раздевалку, из раздевалки в душ, из душа в объем с ножной ванной и вот ты непосредственно в объеме с ванной. А как это вяжется с требованиями по эвакуа |
=> | В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130 все есть. В них нет размеров обходных дорожек, но я указал, где искать. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | новичек | 04.04.2024 10:43 | 4 / 507 | Karpov | 04.04.2024 11:47 | |
| * * | Здравствуйте! Как в целом определяется отсутствие нормативных требований пожарной безопасности? Есть ли разъяснения на эту тему, почему то или иное основание, сформулированное в СТУ, является отсутствием?
Можно ли обосновать одним расчетом пожарного рис |
=> | А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | bambino | 04.04.2024 9:16 | 2 / 424 | bambino | 04.04.2024 9:40 | |
| * * | Добрый день! Можно ли пользоваться СП 114 при проведении проверок? В приказе Росстандарта № 318 данный документ отсутствует, однако в самом СП прописано, что в нем в том числе установлены требования согласно 123ФЗ. Или есть еще какой документ регламентиру |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Эльгранд | 03.04.2024 2:29 | 4 / 658 | dizel2012 | 04.04.2024 8:51 | |
| * * | Добрый день! Помогите пожалуйста. Какие извещатели установить в газовой котельной 24х9,5? 4 помещения. Дымовые, тепловые или пламени? Судя по СП 486 дымовые, мокрых процессов там нет. |
=> | По насосной АЗС должна быть определена категория по взрывоопасности и класс зоны. И тогда вперед к изучению СП423 | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 03.04.2024 10:15 | 14 / 746 | VSI | 04.04.2024 8:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 4.2.19 СП 1 указано:
"Минимальная ши
рина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м".
Распространяется ли это требование на ширину выход |
=> | Отстал от изменений... Но останусь при своем мнении, что при условии наличия на этаже помещения с количеством более 50 человек, разумно выполнить выходы не | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 02.04.2024 9:13 | 3 / 536 | начальник отдела | 03.04.2024 21:34 | |
| * * | Добрый день.
Регламентируют ли НПА по ПБ расстояние от наружной установки категории АН, БН, ВН до открытой стоянки (без хранения ГСМ) легковых и грузовых автомобилей? Например на многих НПЗ в предзаводской зоне располагаются открытые стоянки грузовых и л |
=> | И чего Вы там реально напишите?
Наверное, по аналогии можно взять из табл.15 123-ФЗ или СП 156 расстояние между стоянками автомобилей и надземными резерву | |
 |  |
 |
| [Служба] | | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 15:16 | 5 / 552 | начальник отдела | 03.04.2024 19:02 | |
| * * | выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) на прилегающую территорию. Где посмотреть определение габаритов здания или что под этим понимается? |
=> | =Желательно с примерами=
И с показом слайдов?
3. В соответствии с п. 3.2 СП 1.13130.2020 выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здани | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Админ | 30.07.2020 16:46 | 10 / 3202 | ибо | 03.04.2024 16:09 | |
| * * | [QUOTE ибо 26.12.2012 19:14:39]
на этом сайте встречаются настоящие перлы и шедевры, я их собирал, но они теряются и потом уже не находятся, поэтому желаю собирать такие жемчужины на этой ветке. Каждую такую жемчужину буду оформлять отдельным постом |
=> | Вот это уже не смешно!! Но это тоже шедевр сайта! Такое высказывание не должно потеряться!
"В концертном зале было 240 нарушений правил пожарной | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 21.02.2024 14:27 | 43 / 2826 | Comfire | 03.04.2024 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги! Последнее предложение п. 4.3.5 СП 1. гласит:
"В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограж |
=> | "поручни на высоте 1.2 метра некомфортны ими не пользуются если есть возможность."
Нормы не требуют такой высоты установки поручней. Не придум | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Officer | 02.04.2024 16:28 | 0 / 349 | | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 13:43 | 2 / 524 | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 15:11 | |
| * * | Подскажите как читать: для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек, то есть на первом этаже не может находиться более 600 человек? |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | CyLa | 02.04.2024 14:15 | 3 / 481 | Рустам74 | 02.04.2024 15:07 | |
| * * | Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде?
7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен. |
=> | Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска н | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 30.03.2024 9:28 | 10 / 717 | Асашай | 02.04.2024 13:20 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 в зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать
эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения
вестибюля от коридоров и смежных помещени |
=> | а где в нормах записано, что в 2-этажном офисном здании обязательно должна быть хотя бы одна лестничная клетка? Требуются именно эвакуационные выходы, а не | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 02.04.2024 12:10 | 0 / 408 | | |
| * * | Коллеги, кто подскажет, есть ли сейчас требование устанавливать дополнительные извещатели в ниши (карманы) потолка с перепадами высот, кроме балок продольных и поперечных. |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дмитрий | 18.03.2024 11:15 | 12 / 1174 | madman | 02.04.2024 11:04 | |
| * * | Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. |
=> | фз..электропроводки должны сохранять работоспособность во время пожара. сохранение работоспособности электропроводки удерживать кабель..так? а если то к че | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 01.04.2024 19:29 | 4 / 634 | puzzle | 02.04.2024 10:08 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто использует термокабель в проектах, подскажите, какой вариант крепления вы выбираете? Требуется ли ОКЛ для термокабеля, и если да, то какой вариант для него подходит? Я на сайте произвожителя (спецприбор) увидел только пластиков |
=> | 6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых извещателей. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Wagner | 28.03.2024 12:26 | 13 / 1164 | IgorSvin | 01.04.2024 21:44 | |
| * * | Добрый день.
Организаторы выставки планируют провести выставку в запланированные сроки в Крокус Экспо.
Многие экспоненты, в том числе мы, в том числе крупные и известные требую переноса на другую площадку, отмену или перенос на осень.
Аргументы:
1. Вы |
=> | Заподло идти в это место, по этой тематике.
Имхо.
Идти туда, не уважать себя как спеца по ПБ | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 01.04.2024 17:26 | 4 / 511 | начальник отдела | 01.04.2024 17:56 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется вопрос. Можно ли обосновать расчетом пожарного риска отсутствие дымоудаления в коридорах, не имеющих естественного проветривания в общественном здании (спортивного)? |
=> | В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 01.04.2024 11:59 | 2 / 393 | Асашай | 01.04.2024 17:33 | |
| * * | Здравствуйте.
Жилой дом разделен на две секции с различными высотами - менее 28 м и более 28 м.
В соответствии с п. 4.4.15 СП 1, лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях до 28 м.
В обеих секциях следует предусматривать незадымляемые |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 29.03.2024 13:51 | 3 / 534 | Рустам74 | 01.04.2024 14:21 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, разрешено ли СП484 устанавливать извещатели на балках? В каком пункте прописан такой вариант установки? |
=> | В таблице 4 в заголовке формулировка "расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках", что наводит на мысль, что ИП должны быть в отсек | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | 11cn4 | 01.04.2024 11:41 | 0 / 417 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом установки СПС в храмах. Планировали делать на базе Стрельца. Извещатели планировали ставить дымовые, но есть две проблемы. Первая - высокий купол, в котором потом будет очень сложно обслужить ИП. Вторая - дым от кадил |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DontAngel | 10.01.2023 10:17 | 34 / 26838 | Dimma | 01.04.2024 10:59 | |
| * * | Коллеги приветствую!
Прошу поделиться ответами на вопросы указанными в распоряжении МЧС России от 12.08.2022 № 889 «Об утверждении перечня вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена..."
Ранее на форуме, вроде к |
=> | ***в МЧС и в техподдержке сайта тоже ничего не ответили, типа ничего не знаем, подавай документы через 2 месяца***
А потом опять повторится тоже самое, вы | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 29.03.2024 14:39 | 4 / 580 | Рустам74 | 01.04.2024 9:18 | |
| * * | Сейчас просматриваю различные комментарии, в том числе и старые, и обнаружил такое комментарий от пользователя «62»:
«Где кран-балки, ричтраки и т. д. ставить линейники не допускается».
Если это так, то где это написано? В каких действующих нормах?
|
=> | Dimma® "У нас не попадают кран-балки, та как размещаются сверху ..."
Всё наоборот. Если кран-балка выше оповещателей, то грузы которая она тас | |
 |  |
 |
| [Документация] | | BOND991 | 27.03.2024 12:43 | 12 / 1119 | OlegD | 29.03.2024 18:35 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высот |
=> | по моему были требования что проводка не более 0,9 м и необходимо крепление гибкой проводки к несущим конструкциям, чтобы напором воды ее не вырвало | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 11.05.2021 22:59 | 10 / 1534 | EAK777 | 29.03.2024 11:06 | |
| * * | Не могу найти ответа: у каких (или всех?) выходов я должен установить (запроектировать) дистанционный (ручной) запуск пожаротушения? очень интересное помещение, имеет 4 выхода:
1. на улицу
2. в лифтовой холл
3. на лестничную площадку
4. в помещение по |
=> | Нина, спасибо!
Еще вопрос, по УДП, какие требования к УДП для резервуарных парков (с вертикальными резервуарами (РВС)) установок подготовки нефти (УПН, У | |
 |  |
 |
| [Документация] | | koloksay | 27.03.2024 13:33 | 14 / 845 | Кобра | 29.03.2024 8:37 | |
| * * | Добрый день!
Может кто-то подскажет пути решения проблемы.
Есть 4х этажное здание ф 1.2 1973 года постройки, в ЛК на каждом этаже по 6 выходов из двухкомнатных номеров, все номера расположены вокруг ЛК и имеют выход непосредственно в ЛК.
Есть одн |
=> | koloksay ®[29.03.2024 7:53:18]
Я даже не знаю, что для здания хуже, долбить вестибюли вместо одного из номеров на этажах или Н2))) Просто Н2 не получ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AlexandrASG | 25.03.2024 7:48 | 1 / 760 | гешан | 28.03.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер |
=> | строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG
Имеется в виду двутавр? | |
 |  |