О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

лестницы 2-го типа вместо лестничных клеток

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2024 9:28:55]
 Всем привет.
Согласно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 в зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать
эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения
вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
При этом выход из лестниц подвального или цокольного этажа, предусмотренных по условиям
технологии, в указанный вестибюль не допускается.

Вопрос такой - допускается ли в здании предусматривать только такие лестницы 2-го типа без устройства лестничных клеток или лестниц 3-го типа? При этом требования п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 будут соблюдены в полном объеме


[01.04.2024 11:33:04]
 "допускается ли в здании предусматривать только такие лестницы 2-го типа без устройства лестничных клеток или лестниц 3-го типа"

скорее нет, чем да, т.к. в СП1 прописаны случаи когда это возможно:

8.2.4 Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений...

4.4.7. Лестницы 3-го типа допускается предусматривать в качестве единственного пути эвакуации из одиночных технических помещений…


[01.04.2024 18:01:27]
 8.2.4 не мой случай - у меня офисы

4.4.7 это для лестниц 3-го, а не 2-го типа


[01.04.2024 18:22:26]
 значит нужна одна л.к.


[01.04.2024 18:34:55]
 В 2-х этажном здании кфпо Ф 4.3. можно.


[01.04.2024 20:01:24]
 так вот я просто никогда с такими зданиями не сталкивался и даже удивился - СП 1.1223130.2020 позволяет в 2-этажном здании вообще не предусматривать лестничные клетки, а делать только лестницы 2-го типа


[01.04.2024 21:43:24]
 Такого запрета нет, кроме сообщения более, чем 2-х этажей. Ну ещё в многофункциональных они вообще не учитываются.


[02.04.2024 10:33:28]
 "СП 1.1223130.2020 позволяет в 2-этажном здании вообще не предусматривать лестничные клетки, а делать только лестницы 2-го типа"

исходя из требований п.4.4.20 СП1 ?


[02.04.2024 10:38:38]
 да, исходя из п. 4.4.20


[02.04.2024 11:30:03]
 "допускается предусматривать
эвакуационные лестницы 2-го типа" не = "позволяет в 2-этажном здании вообще не предусматривать лестничные клетки".



[02.04.2024 13:20:46]
 а где в нормах записано, что в 2-этажном офисном здании обязательно должна быть хотя бы одна лестничная клетка? Требуются именно эвакуационные выходы, а не лестничные клетки. Если по п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 можно делать один выход, то он должен быть именно на лестничную клетку или непосредственно наружу

4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий
класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.
При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается
(кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа
(или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го
типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной
опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2
с численностью не более 20 человек на
лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов на
указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть
предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в
указанном случае должен вести непосредственно на лестничную клетку.
(в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 № 1203)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: лестницы 2-го типа вместо лестничных клеток      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.