Прокладка ОКЛ по подвесному потолку из ГКЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2024 11:15:39]
 Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу.


[18.03.2024 11:58:11]
 5.19 При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или
потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка
пр р оводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.


[18.03.2024 13:45:20]
 Спасибо за ответ, но интересно можно прокладывать не за подвесным потолком, а по потолку, например в кабельном лотке. "Укладка проводов и кабелей на поверхность", это неверное сверху подв. потолка. А что делать если объект уже построен, потолки зашиты ГВЛ и нет доступа к плите перекрытия, как протянуть ОКЛ к извещателям, да и извещатели как крепить? По моему где то был пункт о несущих конструкциях или что0то вроде того
koks ®

[18.03.2024 14:38:55]
 По ГВЛ спокойно можно протянуть линию хоть в трубе, хоть в кабель-канале (к примеру, смотри ОКЛ Промрукав с их "Молли"). Вот только вопрос по эстетике, хотя в Меге вижу то прокладывают в трубах гладких и смотрится хорошо.


[18.03.2024 15:36:07]
 П/п 15.15 СП256.1325800


[18.03.2024 15:49:14]
 >>>>>>>Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку.>>>>>

Ни какой не регламентирует. ОКЛ в нормативной базе не существует.

Что касается линий связи Viss уже ответил п. 5.19 СП 484. Только по потолку или стенам. Всё остальное конкретно запрещено.


[18.03.2024 15:53:27]
 Получается, что ЗА подвесными потолками п.5.19 запрещает крпить к ГКЛ, а с парадной стороны - нигде не запрещено. :)


[18.03.2024 17:20:09]
 Нет никакого смысла прокладывать т.н. ОКЛ по конструкциям и ниже конструкций и коммуникаций предел огнестойкости которых меньше, чем время сохранения работоспособности ОКЛ.
Такой запрет есть у всех производителей т.н.ОКЛ в тех.документации.


[18.03.2024 17:44:32]
 начальник отдела®

Совершенно некорректно сформулировано. Лучше "нельзя прокладывать т.н. ОКЛ по конструкциям и ниже конструкций и коммуникаций предел огнестойкости которых меньше, чем расчётное необходимое время выполнения функций СПЗ этой линии".

И если сертификатное время работоспособности ОКЛ на порядок выше необходимого времени сохранения работоспособности, то этот запрет от производителя становится проблемой на ровном месте, прямо хоть специально ищи ОКЛ с маленьким временем работоспособности.


[18.03.2024 19:58:00]
 =Совершенно некорректно сформулировано.=
Так у производителей в тех.документации.
Например, СегментЭнерго-Промрукав (инструкция по монтажу ТУ 27.90.33-002-52715257-2019, 2020 год, с.11) – "Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость которых ниже требуемой работоспособности прокладываемых ОКЛ";
= Лучше "нельзя прокладывать т.н. ОКЛ по конструкциям и ниже конструкций и коммуникаций предел огнестойкости которых меньше, чем расчётное необходимое время выполнения функций СПЗ этой линии".=
Может и лучше, только таких фраз у тех.документации производителей я пока не встречал.


[19.03.2024 5:19:53]
 Авангард: "Крепление ОКЛ производится к поверхностям, огнестойкость которых равна или выше огнестойкости прокладываемой ОКЛ"
Остек: "Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость (потеря несущей способности «R») которых ниже требуемой работоспособности прокладываемых ОКЛ."
Вряд ли сейчас можно найти линию, производитель которой прямо не запрещает такую прокладку.


[19.03.2024 11:25:48]
 Техническим средством является кабель, а не мифическая ОКЛ, поэтому при монтаже нужно руководствоваться документацией на кабель.


[02.04.2024 11:04:55]
 фз..электропроводки должны сохранять работоспособность во время пожара. сохранение работоспособности электропроводки удерживать кабель..так? а если то к чему крепится электропроводка не сохраняет способность держать крепления электропроводки которая должна сохранять работоспособность при пожаре, то и проводка проведенная по такой поверхности потеряет свою работоспособность НА ДАННОМ УЧАСТКЕ(а не в целом если другие участки по "правильным" конструкциям). Отсюда видимо этот запрет на прокладку по конструкциям огнестойкость которых ниже огнестойкости электропроводки к которой предъявляются требования по сохранению работоспособности при пожаре. У промрукава есть окл по деревяхе и гвл ..наверно и деревяха чтоб пропитаная и гвл из огнестойких. Но в инструкции на монтаж этого не прописано.Может это обходить радиоканальными девайсами?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прокладка ОКЛ по подвесному потолку из ГКЛ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.