О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СТУ и РПР

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2024 10:43:08]
 Здравствуйте! Как в целом определяется отсутствие нормативных требований пожарной безопасности? Есть ли разъяснения на эту тему, почему то или иное основание, сформулированное в СТУ, является отсутствием?
Можно ли обосновать одним расчетом пожарного риска сразу отступления по 4 позициям ?


Разработка СТУ осуществлялась на основании анализа безопасности
объекта с учетом специфики обеспечения его безопасности при
проектировании и дальнейшей эксплуатации.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием
нормативных требований пожарной безопасности:
1. К выбору типа противопожарной преграды при уменьшении
противопожарных расстояний от многотопливной автозаправочной
станции до объекта с массовым пребыванием людей - многофункционального торгового комплекса (п.8.3 таб. 5 СП 156.13130.2014);
2. К параметрам водяных дренчерных завес, применяемых в
качестве противопожарных преград:
- при уменьшения противопожарных расстояний от площадки для
автоцистерны СУГ до автомобильной дороги общей сети III категории (таб. 5 СП 156.13130.2014);
- при уменьшения противопожарных расстояний от площадки для
автоцистерны СУГ до маршрута электрифицированного городского
транспорта (до контактной сети) (таб. 5 СП 156.13130.2014).
- при отсутствии защитных экранов из негорючих материалов между
топливораздаточными колонками сжиженного углеводородного газа (п. 8.15 СП 156.13130.2014).

Расчет по оценке пожарного риска проводится с целью подтверждения эффективности принятых технических решений, предусмотренных специальными техническими условиями на проектирование системы противопожарной защиты объекта - Многотопливной автозаправочной
станции при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:
1) противопожарные расстояния от многотопливной автозаправочной станции до объекта с массовым пребыванием людей - многофункционального торгового комплекса менее 60 м. (фактически 17 м.) (п.8.3 таб. 5 СП 156.13130.2014);
2) Противопожарные расстояния от площадки для автоцистерны СУГ до автомобильной дороги общей сети III категории составляют менее 25 м. (фактически 11 м.)(таб. 5 СП 156.13130.2014);
3) Противопожарные расстояния от площадки для автоцистерны СУГ до до маршрута электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) составляют менее 25 м. (фактически 14 м.) (таб. 5 СП 156.13130.2014);
4) Между топливораздаточными колонками сжиженного углеводородного газа отсутствуют защитные экраны из негорючих материалов (п. 8.15 СП 156.13130.2014).


[04.04.2024 11:33:31]
 1. Читают имеющиеся нормативные документы, сравнивают с характеристиками/параметрами объекта и приходят к выводу, что такого случая тут не описано. Это делает проектировщик.
2. Да, если делаете расчёт риска, то добровольные требования можно не применять все, сколько их ни есть, хоть тысячу.


[04.04.2024 11:45:09]
 >>>2. Да, если делаете расчёт риска, то добровольные требования можно не применять все, сколько их ни есть, хоть тысячу.
Какие ещё добровольные? такие ещё остались?
ФЗ-123 выполняется, если в полном объёме выполнены требования СП и далее по списку.


[04.04.2024 11:47:10]
 А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам.


[04.04.2024 11:47:18]
 А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: СТУ и РПР      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.