Гибкая подводка через тройник

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2024 12:43:05]
 Добрый день.

Подскажите пожалуйста.

У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высоте 2,80.

Возник вопрос можно ли в места куда подключен существующий спринклер, установить тройник и через гибкую подводку подключить дополнительный спринклер который будет выведена на уровень потолка ГКЛ?


[27.03.2024 12:57:09]
 При вкручивании тройника в муфту существующего спринклера - надо смотреть соответствие изменившихся параметров 0,08-0,30 см. расположения от термочувствительного элемента спринклера до перекрытия/потолка, чтобы не завысить/занизить этот параметр.
Скорее всего будет превышение скорости потока воды (10 м/с) на общем участке для двух спринклеров. т.е. при прочих равных лучше делать для каждого уровня ПТ свою врезку. Но фактически пожар не должен начаться сразу и там и там т.е. всё-таки участок будет работать на 1н спринклер.



[27.03.2024 14:21:19]
 а есть ли какие-то нормативные документы, а то заказчик требует подтверждение монтажа таким образом нормами пож. безопасности? Как я понял не запрещается по нормам ПБ произвести монтаж через тройник?


[27.03.2024 14:43:16]
 Ув. BOND991 ®
А Вы гидравлику перепроверяли с решением по выносу оросителя?


[27.03.2024 15:33:53]
 6.7.2.1 При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных АУП следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.
Допускается применение гибких металлических трубопроводов, а также различных видов соединений, прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов, если они прошли соответствующие испытания на пожаростойкость. При проектировании таких соединений, прокладок, уплотняющих и герметизирующих материалов, допускается руководствоваться стандартами организации (СТО), согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.


[27.03.2024 15:51:02]
 Основное требование - это применять трубу соответствующего ГОСТа 3262, для которой разрешено применять резьбовые соединения, если я правильно понял вашу идею. Но сразу надо сказать, уже писал, если заказчик принципиальный, то попросив расчёт гидравлики на маленьком участке с муфтой дн15 - вы получите скорость выше 10 м/с (п. 6.7.1.37) формально к этому можно прицепиться. Гидраливку немного надо подкорректировать, но там в целом при правильном выборе диаметров потери не большие.


[27.03.2024 20:35:34]
 Если над подвесным потолком ГКЛ не требуется защита запотолочного пространства, при установке спринклеров под подвесным потолком спринклеры под перекрытием(т.е. над подвесным потолком) можно демонтировать.Муфты для демонтируемых спринклеров можно заглушить, а для подключения трубных отводов для новых спринклеров сделать новые врезки в рядки.Так как потолки ГКЛ являются несъёмными, то врезку предпочтительно делать на сварке. При сохранении количества спринклеров в рядке проблем с гидравликой возникать не должно.


[28.03.2024 10:27:38]
 BTS®

Уж если отказываться от спринклеров за потолком, то вообще не нужны ни тройники, ни сварка - на место существующего спринклера подключить гибкую подводку к нижепотолочному спринклеру - и всё.


[28.03.2024 11:05:55]
 Таблица Б.4 СП 485.1311500.2020 Думаю разъясняет, сколько оросителей на какой трубе, в зависимости от диаметра трубы!


[28.03.2024 12:16:47]
 full ®

Да, действительно, если смотреть на таблицу Б.4 СП 485.1311500.2020, я не могу посадить дополнительные оросители с гибкой подводкой через тройник на трубу с d40. У меня на этой ветке 9 оросителей, получается если я хочу спустить еще 9 вниз придется новую ветку сделать от d150.


[28.03.2024 15:12:22]
 BOND991®

Вам бы для начала вообще разобраться, нужно ли дублировать спринклеры, оставляя старые за подвесным потолком, или можно их просто перенести ниже, тогда их количество не увеличится. Посмотрите в СП486 в таблице 6 строку 10, и это для начала решите.


[29.03.2024 12:12:03]
 Рустам74 ®[28.03.2024 10:27:38]
Применять гибкую подводку за несъёмными подвесными потолками несколько рискованно.Если через несколько лет вдруг где-то потечёт,придётся ломать потолок.
full ®[28.03.2024 11:05:55]
В Таблице Б.4 СП 485.1311500.2020 указана ориентировочная взаимосвязь между диаметром трубы и количеством установленных спринклеров.Всё зависит от расчёта .Особенно это относится к бОльшим диаметрам. Если,согласно расчёта,тупиковая питающая труба пропускает требуемый расход до диктующего участка, общее количество подключённых к трубе спринклеров не имеет значения.


[29.03.2024 18:35:01]
 по моему были требования что проводка не более 0,9 м и необходимо крепление гибкой проводки к несущим конструкциям, чтобы напором воды ее не вырвало
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 