Крепление термокабеля

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2024 19:29:10]
 Здравствуйте, коллеги.
Кто использует термокабель в проектах, подскажите, какой вариант крепления вы выбираете? Требуется ли ОКЛ для термокабеля, и если да, то какой вариант для него подходит? Я на сайте произвожителя (спецприбор) увидел только пластиковые стяжки и клипсы, подозреваю, что эти элементы использовать неправильно.


[02.04.2024 1:44:41]
 Это первоапрельская шутка?


[02.04.2024 4:18:48]
 термокабель - это линейный извещатель (точнее, часть извещателя), а не линия связи СППЗ, крепить его необходимо по указаниям производителя.


[02.04.2024 9:59:03]
 СП 484
6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее 25 мм, ...
и не более 150 мм для тепловых ИП. Рекомендуется размещать ИП при наименьшем допустимом расстоянии между чувствительным элементом и уровнем перекрытия


[02.04.2024 10:08:03]
 6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых извещателей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Крепление термокабеля      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.