 Здравствуйте! Имеется вопрос. Можно ли обосновать расчетом пожарного риска отсутствие дымоудаления в коридорах, не имеющих естественного проветривания в общественном здании (спортивного)?


[01.04.2024 17:33:41]
 Можно


[01.04.2024 17:40:29]
 А если в здании есть приточная противодымная? (ПБЗ)


[01.04.2024 17:53:54]
 Тогда нельзя, есть требование ч. 3 ст. 85 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ


[01.04.2024 17:56:57]
 В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в соответствии с положениями п. 7.1 СП 7.13130.2013, не допускается обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих защиту помещений и объемов (тамбур-шлюзов, лифтовых шахт и пр.) в зданиях без устройства соответствующей системы вытяжной противодымной вентиляции в помещениях (коридорах), сообщающихся через дверные проемы с перечисленными выше объемами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: По расчету пожарного риска      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.