п.7.6.9 СП84

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2024 14:15:08]
 Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде?
7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен.


[02.04.2024 14:35:50]
 Если используете С2000-АСПТ, то там вся логика внутри уже жёстко задана и ничего придумывать не надо.


[02.04.2024 14:52:53]
 без с2000-АСПТ. Сириус, через С2000-КПБ.


[02.04.2024 15:07:19]
 Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска не будет, но точно ничего не помню, лучше обратитесь в Техподдержку Болида.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: п.7.6.9 СП84      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.