| [СПЗ] | | mr_Safety | 04.10.2021 11:18 | 12 / 1390 | kazakru | 05.10.2021 12:48 | |
| * * | Приветствую!
Столкнулись с такой проблемой, заказчик, вместе с техническим контролем в лице ВДПО отказываются согласовывать замену кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx на кабель КПСнг(А)-FRLSLTx (сечения одинаковое), в соответствии с контрактом возможна замена мат |
=> | если Вы не ошиблись и не перепутали в (1) и (2)
то как бы предлагаемый Вами кабель имеет лучшие характеристики
100 против 500 и 50 против 80
и тогда в | |
 |  |
 |
| [Документация] | | molodoi inspektor | 05.10.2021 10:38 | 1 / 1014 | Рустам74 | 05.10.2021 12:45 | |
| * * | Доброго времени суток! Имеется здание школы в части которого расположена дошкольная группа на 20 детей (не выделенная в самостоятельный пожарный отсек). В школе имеется своя система оповещения, а в дошкольной группе своя, которые не связаны между собой. З |
=> | Наверно:
СП3.13130 п.7
Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.
В здании должна быть только од | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AWSoft | 04.10.2021 13:57 | 10 / 1505 | AWSoft | 05.10.2021 11:33 | |
| * * | Здравствуйте!
На объекте имеется коридор, длиной 40 м, в коридоре есть сплошной подвесной потолок. Слаботочные сети поднимаются по стояку за подвесной потолок, проходят за подвесным потолком 2 метра и уходят в серверную. В этой части пространства за подв |
=> | Спасибо БКВ ®, но отсутствие пожаротушения я способен отстоять))) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | гоха | 15.09.2021 11:53 | 15 / 1658 | Асашай | 05.10.2021 11:04 | |
| * * | Коллеги, а есть какие-нибудб разъяснения на тему доставки мобильных средств пожаротушения при ширине здания 18 м и более? |
=> | бывают и переносные мотопомпы, которые 2 человека могут куда угодно поднести | |
 |  |
 |
| [Документация] | | FIRE_MAN | 29.09.2021 16:26 | 12 / 1382 | FIRE_MAN | 05.10.2021 10:36 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Назрел не совсем стандартный вопрос при проектировании, есть здание в котором постоянно поддерживается высокое внутренние давление, надшахтный копер, давление постоянно около 7,2 кПа, внутри в самом основном вент канале, основная ча |
=> | > СТУ и протокол испытаний на ЛСК с давлением не менее 2,5 и не более 3 к 7,2 м.п существующим, в принципе завод может и расчетом подтвердить лск без ис | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Tir82 | 04.10.2021 18:36 | 6 / 1178 | Georg | 05.10.2021 10:21 | |
| * * | Доброго времени суток всем! назрел вопрос.
Есть огромная технологическая стационарная установка (оборудование) - в составе которой предусматривается постоянное рабочее место - кабина оператора.
Каким образом нормируются требования по ней - как к полно |
=> | >только в моем случае - это кабина на большой высоте и сама "наружная установка" это как большой кран подъёмный..
но не кран, а дробилка.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Кордон | 01.10.2021 9:18 | 10 / 1186 | Рустам74 | 04.10.2021 11:41 | |
| * * | Попалась такая ситуация - есть здание ТЦ, 3 этажа , в нем требуется как я понимаю, 4 тип СОУЭ.
К нему примыкает (вплотную) 3-х этажное небольшое Административное здание, в котором по СП3 положено 2 тип. Однако здания сообщаются на 1 и 2 этажах (через |
=> | Асашай®
С 2009 года Свод правил СП3 не изменялся и никакие требования к системе оповещения не изменялись, соответственно. Другое дело, что толкования эт | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | yra-81 | 03.10.2021 12:53 | 2 / 1161 | ZAGREB | 04.10.2021 10:42 | |
| * * | Здравствуйте,уважаемые форумчане.У меня вопрос следующего характера,может кто сталкивался или подскажет ответ на мой вопрос.При проведении проверки моей декларации о доходах,за 2021 год,прокуратура выявила некоторые замечания и отдел кадров моего ГУ,провё |
=> | Конечно можно | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | bulka2337 | 02.10.2021 12:46 | 10 / 1117 | Georg | 04.10.2021 8:46 | |
| * * | здравствуйте. планируется гостиница на втором этаже двухэтажного здания. Изменились ли требования к проекту апс и соуэ. Всегда до этого ставили на посту охраны КДЛ, по два датчика в помещение динамик в каждом помещении. Далее выводили через стрелец на пож |
=> | >Шкала от меньшего к большему:
не допускается - допускается - рекомендуется - требуется
Порядковые шкалы имеют медиану - среднее значение.
Шкалы | |
 |  |
 |
| [Служба] | | vladS | 01.10.2021 10:23 | 5 / 2239 | Рустам74 | 04.10.2021 7:28 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Не понять требования к способам прокладки интерфейса (линии связи между приборами АПС в разных зданиях на одной территории предприятия).
Можно ли прокладывать их в одном кабельном лотке, одной трубе подземной канализации и т.д.? Где |
=> | Неплохой и одобренный техподдержкой Болида способ:
от центрального прибора две ветки тянутся в РАЗНЫЕ стороны, образуя почти кольцо, в котором они идут на | |
 |  |
 |
| [Документация] | | гоха | 08.09.2021 11:15 | 7 / 1500 | сервер | 03.10.2021 21:27 | |
| * * | коллеги, прошу высказаться на тему встроенных теплогенераторных (для отопления л/к и офисов) в Ф1.3 при прохождении экспертизы в ваших регионах. Запрещают ли вам их проектировать по СП 4.13130? |
=> | либо котельная крышная либо СТУ [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Den4ik1 | 16.08.2021 16:38 | 4 / 1565 | сервер | 03.10.2021 21:10 | |
| * * | Всем привет! Считаю ОФП в Пиросим, знаю что есть возможность закидывать расчеты на арендованный сервер. Подскажите кто сталкивался, какие там нужны настройки/установки!? Просто никогда не сталкивался с работай на серверах. Заранее спасибо! |
=> | тут брал раньше, пока 5950х не купил
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | svale | 22.09.2021 14:53 | 44 / 1708 | svale | 03.10.2021 14:11 | |
| * * | Здравствуйте,
Имеется ремонтная зона большегрузного транспорта. 24х96м, высота в коньке 21м. Состоит из восьми ремонтных мест шириной 12м, каждое с отдельными воротами. Картинка прилагается.
[ссылка]
Габариты обслуживаемого транспо |
=> | Ув. andluck, спасибо за 800-ю серию спектронов.
Посчитали по модулям, при высоте установки 17,5м требуемое количество модулей несколько огорчило. Есть м | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Все ники заняты | 28.09.2021 21:17 | 49 / 4912 | ФПБ | 02.10.2021 0:23 | |
| * * | Я всегда считал, что в целом понимаю, как работает компенсация запыленности у современных адресно-аналоговых извещателей. Но недавно решил копнуть чуть глубже и понял, что ничего не понимаю.
Речь пойдет про всем известные болидовские ДИП-34А-03. В моей г |
=> | Уж кто-кто, а наш ув. bvv знает теорию Г.Ми уж точно лучше меня, так как в своих материалах про чувствительность ИПДОТов ко всякой дряни я руководствовался | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Максим_555 | 01.10.2021 20:13 | 1 / 1087 | Prakt!k | 01.10.2021 22:23 | |
| * * | Сделал проект по реконструкции ПС (Рубеж) и СОУЭ(LPA). По проекту пришли довольно интересные замечания, управление кап. строительства просит учесть в проекте ППР(места переодевания, приема пищи, складирования и т.д.), а также информацию и материалы по общ |
=> | ***Может кто подскажет, имеют ли они право такое требовать в соответствии с какими то нормами?
Если все это относится к проведению работ по ПС, то имеют. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | гоха | 30.09.2021 15:58 | 5 / 1244 | гоха | 01.10.2021 11:40 | |
| * * | Обращаюсь к коллегам, которые поработали или поучились еще в 70-е года!!! подскажите, почему в старых производственных зданиях 70-х годов постройки все лестничные клетки с высотой пути эвакуации 1,7-1,8 м? я посмотрел нормы аж до 62 года и там высот нет, |
=> | привязать бы теперь эволюцию к этому делу и расчету | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Joprst | 26.03.2020 20:59 | 31 / 1816 | 22рус | 30.09.2021 17:57 | |
| * * | "Почему сгорели 37 детей в торговом центре. Полная реконструкция по материалам уголовного дела"
[ссылка]
|
=> | Результат "виновен" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Mizar | 30.09.2021 10:20 | 4 / 1066 | Mizar | 30.09.2021 15:23 | |
| * * | Добрый день коллеги.
На нашем производстве ведутся работы по монтажу дизельной электростанции на борту которой смонтирована АСПТ. Ввод ДЭС планируется в следующем году. Скоро зима, и без обогрева оборудование погибнет. Подрядчик просит подать питание н |
=> | В общем то вопрос бюрократический.
Поставщик, он же подрядчик, до ввода в эксплуатацию содержит и несёт ответственность за сохранность оборудования. Он до | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Eugen-19 | 21.09.2021 15:54 | 98 / 3840 | Alendi | 30.09.2021 12:40 | |
| * *
 | Не успел прореагировать на последние реплики, ув. Админ закрыл ветку [ссылка] обсуждения.
Вообще-то, непонятно, что мы осуждаем. Поэтому стоит подробнее проанализировать текст п.4.14. Будем разбирать текст последователь |
=> | >>А вот УДП можно и притянуть за уши <<
Это тогда надо по 2 шт. ставить, один в нормально замкнутом режиме, второй в нормально разомкнутом. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Andegort | 25.09.2021 14:11 | 27 / 1704 | Guron | 30.09.2021 10:54 | |
| * * | Здравствуйте. Склад (высота 3,6м), металлические поперечные балки. Могу ли я АЛС пожарной сигнализации протянуть на тросу, без гофры, под балками, и делать подъемы от кабельной линии в потолку (выше балок). Главный вопрос, как раз, о прокладке АЛС на мета |
=> | Инженер_ОПС ® согласен. Выходит что кабельные линии АПС и СОУЭ нужно выполнить так чтобы они сохранили свою работоспособность на время необходимое для обна | |
 |  |
 |
| [Документация] | | SAT | 27.09.2021 11:01 | 3 / 1222 | adgernaut | 30.09.2021 7:32 | |
| * * | Добрый день!
Возник вопрос относительно правильности выполнения подрядной организацией проекта на АПС и АУПТ.
Проект выполнен согласно СП484. Имеется одноэтажное здание с 4 ЗКПС, каждая ЗКПС, примерно, по 10 м2. АПС базируется на Сигнал-20, изве |
=> | >>Но мое мнение, разработчики упустили момент. Если они требуют для алгоритмов А и В "запасной" безадресный извещатель, то для алгоритма С | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | lomtikSiri | 29.09.2021 13:45 | 1 / 1433 | Местный житель | 30.09.2021 6:29 | |
| * * | Здравия желаю. Возникла такая ситуация, что увольняюсь по соглашению сторон, но, по уверению сотрудников ФЭУ, в Главке нет денег для выплаты выходного пособия. Возник вопрос, можно ли получить выходное пособие после увольнения, при этом не нарушив требова |
=> | И Вам не хворать.
Найдите адрес местного волшебника в форме прокурора.
Попросите его исполнить, для начала, одно желание... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Все ники заняты | 28.09.2021 22:27 | 1 / 1518 | познающий 01 | 29.09.2021 13:35 | |
| * * | Итак, ФЗ-123, ст.37 Классификация противопожарных преград:
1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны (экран |
=> | Да ктож знает истинные причины кроме самих производителей...
Предполагать можно разное...
- были разработаны под особые объекты
- были разработаны с уч | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Red_line23 | 28.09.2021 23:09 | 1 / 1270 | трое пожарников | 29.09.2021 8:19 | |
| * * | Новые изменения в СП 4.13130.2013 (через ТДК)
В России появятся современные нормы, регулирующие создание промышленных объектов. Их разработка предусмотрена «дорожной картой» трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительств |
=> | изменения №2 (газ) 2016; №3 (селитра) 2019; №4 (пиротехника) 2020 зависли. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Red_line23 | 28.09.2021 10:34 | 3 / 1378 | трое пожарников | 29.09.2021 7:05 | |
| * * | Проблематика получения официальных разъяснений по сводам правил, утвержденных Минстроем России
Ответы Минстроя России и ФАУ ФЦС можно скачать.
[ссылка] Презентация материалы для скачивания.
Ув.Админ прошу |
=> | по СП 423 самое время сообщить авторам, в чем они не правы:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 22.09.2021 15:02 | 5 / 1260 | Prakt!k | 28.09.2021 19:53 | |
| * * | В теме "Один или два адресных извещателя", заикнулись о таком проводе:
***Контура ® [21.09.2021 15:16:53] Пару недель назад проект на объект в Воронеже видел, там кабель П-296 был заложен в пожарке.*** И чтоб там не офтопить, решил открыть |
=> | ***Но до сих пор продают, если верить сайтам от 19 рублей/м .
Советские армейские запасы. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | BikFourteenth | 22.09.2021 9:02 | 7 / 1346 | mavas01 | 28.09.2021 17:03 | |
| * * | Доброго времени суток!
Помогите разобраться с возможностью установки Стрелец-Про в здании и на территории аэропорта. Заинтересовал вопрос об ограничении использования радиочастот на таком не стандартном объекте. В частности, поисковые запросы привели к т |
=> | В середине 2000-х я занимался пожарной автоматикой нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Естественно обсуждали возможность применения радиоканальной сист | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ДюкНюкем | 27.09.2021 15:42 | 5 / 1234 | ДюкНюкем | 28.09.2021 15:17 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане!
И снова 248!) По сути вопроса - пришли с контролем предписания об устранении нарушений ТПБ, оказалось, что нарушения по предписанию исполнены, но выявили новые нарушения ТПБ (устраняли нарушение по автоматике, соответственно замен |
=> | Соглашусь, что это нарушения которые не создают угрозу. Регламент 644 отменен, и той процедуры что была по п. 94 и ее нет. Предостережение - еще раз- по ПР | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Red_line23 | 28.09.2021 10:34 | 0 / 1122 | | |
| * * | Методики расчетов нагрузок (мощности) Технических условий на основании нормативных технических документов для жилых многоквартирных домов
В целях установления единых подходов к расчетам нагрузок для выдачи технических условий на подключение к с |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Все ники заняты | 01.09.2021 19:38 | 7 / 1590 | Все ники заняты | 28.09.2021 9:34 | |
| * * | Из практики при превышении площади пожарного отсека в пределах этажа, часто вижу перегородку с ее заполнением в виде противопожарных штор, которая делит пожарный отсек примерно пополам.
Перегородки бывают 1 и 2 типа. В данном случае перегородка должна б |
=> | [quote]предлагаю посмотреть документы кнауф, у них есть противопожарные стены и стены лестничных клеток из ГКЛ с испытаниями.[/quote]
Стены из ГКЛ? Я реши | |
 |  |