Противопожарная штора: для чего ей огнестойкость выше EI60?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2021 22:27:00]
 Итак, ФЗ-123, ст.37 Классификация противопожарных преград:

1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны (экранные стены);
2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на следующие типы:
4) двери, ворота, люки, клапаны, экраны, шторы - 1, 2 или 3-й тип;

Таблица 24

ПРЕДЕЛЫ огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах
Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны:

1 тип - EI 60

2 тип - EI 30

3 тип - EI 15.

То есть ФЗ-123 однозначно относит шторы к заполнению противопожарных преград.
Теперь посмотрим перечень к ТР ЕАЭС 043/2017 и в разделе XVIII "Заполнение проемов противопожарных преград" в п.98 обнаруживаем шторы. Здесь также комментарии излишни. Шторы, таким образом, существующая нормативная база относит к заполнению противопожарных преград. Без каких бы то ни было вариантов. Противопожарные преграды делятся на стены, перекрытия и перегородки. Самой большой огнестойкостью из стен обладают противопожарные стены 1 типа - REI 150. Такие преграды, согласно таблицы 24 ФЗ-123, должны заполнятся исключительно шторами (дверьми, люками) 1 типа с огнестойкостью EI 60. Заполнений противопожарных преград с огнестойкостью выше EI 60 просто не существует в нашей нормативной базе.
Но у некоторых производителей в номенклатуре выпускаемой продукции присутствуют противопожарные шторы с EI 190, как без орошения, так и с орошением. У меня, собственно, простой вопрос: для чего заполнению противопожарной преграды иметь огнестойкость в 3 раза больше, чем требуют нормы и выше, чем даже у противопожарной стены 1 типа?


[29.09.2021 13:35:33]
 Да ктож знает истинные причины кроме самих производителей...
Предполагать можно разное...
- были разработаны под особые объекты
- были разработаны с учетом требований СТУ
- изготовили штору, провели испытания, фактически предел огнестойкости оказался выше требуемого (оставили это как преимущество перед конкурентами).
- может на экспорт изготовили, а там по каким-то причинам нужно было EI 190.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 