О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

способы прокладки интерфейса с дублированием

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2021 10:23:54]
 Уважаемые коллеги! Не понять требования к способам прокладки интерфейса (линии связи между приборами АПС в разных зданиях на одной территории предприятия).
Можно ли прокладывать их в одном кабельном лотке, одной трубе подземной канализации и т.д.? Где это можно сейчас прочитать?


[01.10.2021 10:45:14]
 <Можно ли прокладывать их в одном кабельном лотке, одной трубе подземной канализации и т.д.? Где это можно сейчас прочитать?>

Вопрос о совместной прокладке линий пожарной автоматики с другими системами связи? Или вопрос о совместной прокладке кольцевых и резервируемых линий интерфейса АПС?

Попробуйте СП6.13130.2021 почитать.



[01.10.2021 12:10:09]
 DSeaman,
" вопрос о совместной прокладке кольцевых и резервируемых линий интерфейса АПС"

СП6.13130.21 -понял,спасибо, буду перечитывать


[01.10.2021 13:13:26]
 6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Как не смешно, у Рубежа линия интерфейса - кольцевая, а у Болида, хоть и резервирующие друг друга, но не кольцевые. На них п.6.8 не действует.
В ПУЭ есть запрет на совместную прокладку взаиморезервирующих линий, но его применимость для СПЗ ставится под сомнения.


[01.10.2021 13:46:40]
 Коллеги, я извиняюсь, наверное мне НЕ надо применять понятие "кольцевой интерфейс" (а хочу я установить ИСО "Орион"-АПС)
Голова-"Сириус"; в отдельных зданиях "ШПС исп.01".
Вот ломаю голову: как правильно прокладывать RS-485:
1) Можно ли в разных гофрах, но по одной трубе подземной канализации
2) Или в одном метал. лотке - но в двух гофрах.
3) ИЛИ в разных секциях одного метал.лотка.



[04.10.2021 7:28:14]
 Неплохой и одобренный техподдержкой Болида способ:
от центрального прибора две ветки тянутся в РАЗНЫЕ стороны, образуя почти кольцо, в котором они идут навстречу друг другу - первый прибор первого интерфейса оказывается последним прибором второго интерфейса; второй прибор первого - предпоследним второго, и так далее. Оба интерфейса идут по одной трассе, но навстречу, а не параллельно. При обрыве трассы в любой точке оба интерфейса обрываются, но все приборы остаются на связи - часть по первому, часть по второму интерфейсу.
Но если трасса выходит из строя с закорачиванием обоих интерфейсов, то все приборы теряются. В эти трассы вставлять повторители в качестве изоляторов КЗ нельзя, повторители только в ответвления можно, причём симметрично на оба интерфейса. Нельзя, что бы до одного прибора по двум разным интерфейсам было разное число повторителей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: способы прокладки интерфейса с дублированием      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.