ЛСК в здании с большим внутренним давлением.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2021 16:26:16]
 Приветствую, коллеги.
Назрел не совсем стандартный вопрос при проектировании, есть здание в котором постоянно поддерживается высокое внутренние давление, надшахтный копер, давление постоянно около 7,2 кПа, внутри в самом основном вент канале, основная часть здания. Категория А, само здание железобетонное, из-за давления внутри, ясно что не о каких окнах и сэндвич-панелях речи нет. И тут встает вопрос как организовать ЛСК. Ранее были древние отраслевые нормы, что в таких зданиях, с большим давлением внутри, не надо предусматривать ЛСК. На сегодняшний момент их не применить. И ту встает вопрос как организовать ЛСК? Или как от них уйти? Может у кого был такой опыт?


[29.09.2021 18:16:11]
 То есть если даже взрыв будет с отрицательным давлением то категория все равно будет взрывоопасной.
А люди в этом здании есть?


[29.09.2021 18:20:20]
 Может это на здание?


[29.09.2021 19:07:16]
 Не обязательно же легкосбрасываемые конструкции на 5 кПа.

Нужно сначала узнать на какое максимальное давление расчитаны конструкции здания. Давление взрыва есть - нужно делать легкосбрасываемые конструкции исходя из этих величин.
FIRE_MAN ®

[29.09.2021 22:26:49]
 А как же требования СП 4.13130 и СП 56.13330 что в помещениях категории А требуются ЛСК, там же не указано рассчитаны конструкции здания на давление взрыва или нет.


[29.09.2021 22:28:55]
 Люди есть, осуществляется производственный процесс. Только наличие или отсутствие людей в нормах для помещений категории А как то не оговорены.


[30.09.2021 9:27:27]
 По нормам учитывается избыточное давление, т.е. 7,2 кПа + 0,7 кПа, должны начинаться вскрываться ЛСК, что бы избыточное давление взрыва не превысило 5 кПа.


[30.09.2021 9:46:20]
 >По нормам учитывается избыточное давление, т.е. 7,2 кПа + 0,7 кПа, должны начинаться вскрываться ЛСК, что бы избыточное давление взрыва не превысило 5 кПа.

У Вас разница давлений между помещением и наружной атмосферой уже выше 0.7 кПа - если поставите стандартные легкосбрасываемые стеклопакеты, они сразу вскроются.

>там же не указано рассчитаны конструкции здания на давление взрыва или нет

Предполагается, что при отсутствии ударных волн давление в помещении повышается равномерно и легкосбрасываемые конструкции обеспечивают снижение давления до того, как оно разрушит конструкции.


[30.09.2021 9:57:26]
 Ну а зачем вообще в существующем здании пользоваться СП 4 и СП 56?

Если нет реконструкции здания, при обычном техническом перевооружении нужно выполнять обязательные части СП 56: Разделы 4 (пункты 4.5, 4.6 (абзац четвертый)), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7-5.9, 5.15, 5.17-5.20, 5.33, 5.36 (за исключением абзаца четвертого), 5.61 (абзац первый).


[30.09.2021 11:53:37]
 >Ну а зачем вообще в существующем здании пользоваться СП 4 и СП 56?
Как раз производится реконструкция здания, разрабатывается проектная документация на реконструкцию.


[30.09.2021 12:28:32]
 А давление 7.2 кПа тоже связано с обеспечением взрывобезопасности?

Если так, то должна рассматриваться в том числе ситуация, когда взрыв произойдет при отказе оборудования, поддерживающего давление.

То есть в рамках сводов правил ничего решить невозможно.
сервер

[03.10.2021 21:21:29]
 СТУ и протокол испытаний на ЛСК с давлением не менее 2,5 и не более 3 к 7,2 м.п существующим, в принципе завод может и расчетом подтвердить лск без испытаний.


[05.10.2021 10:36:11]
 > СТУ и протокол испытаний на ЛСК с давлением не менее 2,5 и не более 3 к 7,2 м.п существующим, в принципе завод может и расчетом подтвердить лск без испытаний.
Почему давление берется не менее 2,5 и не более 3 и чего? В здании постоянно внутреннее давление 7,2 кПА. И при чем тут 7.2 м.п.?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ЛСК в здании с большим внутренним давлением.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.