| [Документация] | | Jamal | 25.05.2023 14:37 | 9 / 846 | Jamal | 26.05.2023 14:16 | |
| * * | Коллеги, а каким образом определять требования к котельным в составе МФЗ по требованиям ПБ, как указано в СП 456? |
=> | точно, там еще и Сп 60)))) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 25.05.2023 11:32 | 16 / 1135 | Timbu$ | 26.05.2023 13:39 | |
| * * | Добрый день всем!
В очередной раз стою на асфальте, в лыжи обутый.
Некоторые заказчики спрашивают, какую брать гофру, обычную или с повышенными параметрами.
Давайте отвлечёмся от того, нужна или нет ОКЛ, вопрос только в исполнении гофротрубы ил каб |
=> | Почему не можете дать ответ "обычную" непонятно
Так я и дал такой ответ после анализа нормативной базы.
Просто Штирлиц засомневался. Вдруг Ро | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sergey1993 | 23.05.2023 10:04 | 5 / 1228 | Comfire | 26.05.2023 12:53 | |
| * * | В Федеральном законе №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями на 14 июля 2022 года) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в статье 89 содержится требование:
ч. 3: Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
п. 2) из по |
=> | Удачи! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | oleg_v | 26.05.2023 8:03 | 5 / 1375 | kazakru | 26.05.2023 11:07 | |
| * * | Здравствуйте! Очень давно мучает такой вопрос по РИП на 12 В. пр-ва Болид в которые устанавливаются два 12-ти вольтовых аккумулятора. Например РИП-12, исп. 56 (06) - два АКБ х 26(40Ач); ШПС-12 - два АКБ 17Ач.
Какое соединение АКБ внутри источника питания |
=> | >>>>>
>>>Так же какое-то неравноправие получается среди РИП
Ну как бы и потребление в целом у системы меньше почти в два раза при | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 25.05.2023 12:21 | 3 / 1096 | Асашай | 25.05.2023 22:30 | |
| * * | Всем привет! Подскажите, где можно скачать бесплатную программку для расчета категорий А и Б? |
=> | я имел в виду что-нибудь в Excel или типа того...
значения чтобы свои подставлять | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 24.05.2023 14:05 | 17 / 818 | Jamal | 25.05.2023 15:49 | |
| * * | Друзья, подскажите, а что делать с высотой одноэтажных складов V степени кат."В" и как она должна определяться?
площадь в пределах отсека вписывается, расходы на наружку и внутрянку есть по СП. |
=> | благодарю вас всех за мнения
но все-таки, высоту кат.Д нормируем, а высоту кат В можем не нормировать? я тут с экспертом говорил и он сам согласился в нач | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Снежный король | 25.05.2023 12:00 | 0 / 1336 | | |
| * * | Коллеги, кто может подсказать: если сотрудник едет в отпуск с пересадкой (сначала поезд потом самолет или наоборот), то ему оплачивают оба вида транспорта ? По жд до того места тоже можно доехать, но оч долго. |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 11247 | 25.05.2023 9:23 | 6 / 1104 | Comfire | 25.05.2023 11:41 | |
| * * | Доброе утро!
Согласно ПОСОБИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ "МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"
п.2.1.2 Максимальную площадь горения для помещений клас |
=> | Для справки можно взять прил. 4 ГОСТ 12.1.004-91.В этом приложении есть, как считать площадь. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Jabar | 22.05.2023 15:26 | 22 / 1385 | ifbbpro | 25.05.2023 11:36 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, как правильно прокладывать эл.проводку системы АУПС? Одни проектировщики мне говорят, что можно просто провод на державках, можно кабель-канал или гофру. Если гарантированно не будет механических повреждений, то зачем переплачиват |
=> | > Да и речь идёт не о зданиях а именно о применении кабелей в зданиях, номенклатуру кабелей как раз и регулирует ГОСТ а не СП.
При вводе в эксплуатац | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 24.05.2023 12:03 | 4 / 993 | newtrad | 24.05.2023 14:23 | |
| * * | Здравствуйте.
П/п стена 1-го типа делит здание на отсеки.
При этом конструктивно предполагается, что ферма будет пересекать эту стену (то есть одна ферма будет находиться в двух отсеках).
Возможно ли такое в решение в целом и если да, то какие мероприя |
=> | Не понятная пока комбинация. Если ферма 150 минут будет со всеми вытекающими подробностями (опирание на другие элементы каркаса), то это будут две конструк | |
 |  |
 |
| [Документация] | | iam | 24.05.2023 9:41 | 5 / 949 | asol611 | 24.05.2023 12:24 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу помочь. На объекте запроектирован Болид. Установлен ППКУП "Сириус", С2000-БКИ, ШПС-24 (наполнение С2000-КПБ и С2000-4). Требуется подключить Болид к существующему ППКУП "Приток". Можно ли это реализовать с имею |
=> | Ну тогда запрашивайте у заказчика технические условия на подключение к существующему ППКУП "Приток", в которых он должен указать все параметры по | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rfcrf | 24.05.2023 10:09 | 4 / 680 | rfcrf | 24.05.2023 11:38 | |
| * * | Rоллеги прошу совета: имеется производственное здание Ф 5.1 с встроенными помещениями трансформаторных В2. Какое должно быть расстояние до здания с быстровозводимыми конструкциями 2 ст. огнестойкости. Согласно табл. 11, ФЗ 123 8 метров. ? |
=> | Здесь в любом случае в зависимости конструктива возводимого здания, возможно и 12 м. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Непуть | 24.05.2023 7:41 | 1 / 815 | Устим Акимыч | 24.05.2023 8:34 | |
| * * | Здраствуйте, подскажите пожалуйста, при капитальном ремонте помещения система СОУЭ не была включена в общую СОУЭ здания,(то есть при сработки СПС в помещении №1 , СОУЭ в здании не отрабатывала), есть ли какие нибудь НД или пункты которые обязывают связыва |
=> | Непуть ® СП 3.13130.2009 таблица 2 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | r3D | 22.05.2023 12:06 | 7 / 906 | Асашай | 23.05.2023 7:36 | |
| * * | Вопрос к знатокам старых норм:)
Имеется 5-ти этажное общежитие 1978 года постройки. Эвакуация предусмотрена через одну лестничную клетку; при этом, имеются балконы (с 5-го до 2-го этажей) с люками, соединённые м/д собой лестницей.
Вопрос - должна л |
=> | в современных нормах для многоквартирных жилых домов и общежитий квартирного типа что-то похожее тоже есть
СП 1.13130.2020
6.1.6. В жилых зданиях корид | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 12.05.2023 13:14 | 57 / 2274 | ifbbpro | 21.05.2023 10:01 | |
| * * | Всем привет! Есть вопрос - отдельно стоящее здание автомойки, размером 15х15 м, состоит из одного помещения, объем здания более 500 куб. м, IV степень огнестойкости, класс С0, категория В.
Правильно ли получается, что это здание следует оборудовать дымоу |
=> | >запуск ДУ не от обычных пожарных извещателей, а только от ИПР
Автоматический извещатель - техническое средство, срабывающее от опасных факторов пожа | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Delphin | 24.04.2023 18:22 | 38 / 3901 | Владимир227 | 20.05.2023 13:29 | |
| * * | Столкнулись с проблемой. В проекте предусмотрен ОКЛ Спецкаблайн, такого ужаса я еще не встречал. Сроки поставки 45 дней, при этом цены завышены в 2 раза по сравнению с ценой отдельных составляющих.
При этом например ОКЛ Спецкаблайн-Х использует в кабелен |
=> | Добавлю:
Претензию, в случае чего, Вы будете выставлять не по сертифицированному ОКЛ а по сертифицированному кабелю. Проложенному согласно ГОСТ Р 59638-2 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 19.05.2023 9:20 | 16 / 1245 | Comfire | 19.05.2023 17:07 | |
| * * | Добрый день!
Делается проект по школе с примерно 850-900 учащимися в смену.
В две смены получается 1700-1800 человек и примероно 100-150 человек персонала.
Третий или четвертый тип? и 900, и 1800 человек это число мест, только одновременно 1800 не |
=> | Пользоваться терминами "количество мест", "число учащихся" или количество обучающихся в школе смысла нет никакого.
Помимо обучающихся | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Jabar | 16.05.2023 11:03 | 5 / 1123 | Рустам74 | 19.05.2023 17:04 | |
| * * | Добрый день. Заказали проект пожарной сигнализации, нам его сделали. Но в разделе электрики указано заземление корпусов приборов. А в здании, где мы арендуем помещение для своего производственного участка, контура заземления нет. Возьмутся ли монтажники з |
=> | Монтажники возьмутся без вопросов. Им обычно всё равно.
| |
 |  |
 |
| [Служба] | | Andrey-01 | 18.05.2023 10:23 | 7 / 990 | asol611 | 19.05.2023 12:17 | |
| * * | Подскажите почему горит отказ. Проверяли на короткой ветке горит норм, на длинной отказ. меняли датчик сам прибор.Заземление проведено по контуру. Заземлили питание тоже 220в. |
=> | Остаётся только кабель поменять. Чудес не бывает. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | сибирьПБ | 19.05.2023 9:43 | 1 / 773 | MK | 19.05.2023 11:30 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, объект с образовательной лицензией, но основная деятельность объекта консультирование население, в основном от 14 до 29, какой правильнее будет поставить функционал? |
=> | ну Ф4.3 наверное | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 19.05.2023 7:59 | 0 / 868 | | |
| * * | Всем привет! Возник вопрос - как определить количество МГН на этажах и в помещениях?
9.3.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек групп мобильности М2-М4, НМ, НТ.
9.3 |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | r3D | 18.05.2023 9:02 | 3 / 918 | r3D | 18.05.2023 15:48 | |
| * * | Имеется произвлдственный объект, на нём располагается 1 построенное производственное здание с пристроем (общая площаль 7300 кв.м, IV степань огнстойкости, класс С1, категория В), планируется возвести рядом еще 2 производственных ( 1 здание - плошадь 1440 |
=> | Прошу прощения!Разобрался...
Смотрел не последнюю редакцию СП 4...
Смех и грех))) | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Dimma | 18.05.2023 15:44 | 0 / 1026 | | |
| * * | Для проекта да, а для ИД? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | madman | 05.05.2023 10:12 | 33 / 1884 | Sereganika | 18.05.2023 13:04 | |
| * * | Вот есть классификаторы пожароопасных(взрывоопасных) зон, а какой документ методический позволяет определить границы этих зон? Может есть автоматизация определения в виде по? В ПУЭ указано, что границы определяются совместно с технологами и проектировщик |
=> | Уважаемый Volk_ ®!
Спасибо, по существу буду ждать. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Эльгранд | 11.05.2023 5:15 | 10 / 1513 | Эльгранд | 18.05.2023 1:26 | |
| * * | Добрый день! Дано: Склад 24х30 м. Наличие пожаротушения. Линейные С2000-ИПДЛ в кол-ве 3шт. установлены на стене 24м. От эксперта прилетело замечание. Недостаточное количество линейных дымовых ИПДЛ.
Каждая точка помещения должна быть защищена не менее чем |
=> | Спасибо огромное всем за совет! | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 16.05.2023 15:02 | 5 / 1000 | MK | 17.05.2023 13:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли предусматривать выходы на кровлю производственных зданий через лестничные клетки или допускается только по пожарным лестницам? |
=> | СП 4
7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (па | |
 |  |
 |
| [Документация] | | oleg44 | 15.05.2023 18:23 | 6 / 996 | МаксимР | 17.05.2023 6:55 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.Подскажите, пожалуйста, не запрещена ли прокладка питающих кабелей основного и резервного насосов по одному лотку(насосы стоят вдоль одной стены)? Или необходимо подводить питание с разных сторон, по разным трассам? Заранее спасибо. |
=> | так как режим работы рабочего и резервного потребителя подразумевает их взаиморезервируемость то и сети питающие их также должны этот режим обеспечить. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 11.05.2023 7:11 | 19 / 1449 | Comfire | 17.05.2023 6:52 | |
| * * | Приказ МЧС России от 28.04.2023 N 408 7. В случае достижения указанного в технической документации предельного срока службы средств пожарной безопасности дальнейшая эксплуатация таких средств обеспечивается контролируемым лицом после проведения испытаний |
=> | Все ясно-понятно. Ведь Правила противопожарного режима имеют статус нормативного правового акта, который содержит обязательные требования. Такие правила им | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 10.05.2023 10:14 | 2 / 1121 | Асашай | 16.05.2023 18:26 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, надо ли предусматривать воздухоотводчики в системе внутреннего противопожарного водопровода? |
=> | СП 10.13130.2020
14.1.14. В верхних точках кольцевой разводки и иных местах, где может скапливаться
воздух, для выпуска воздуха могут быть использованы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 12.05.2023 13:44 | 2 / 707 | Gun | 16.05.2023 13:43 | |
| * * | Коллеги подскажите. Есть отсутствие норм на наружку. По сп8 расход не менее 55 л/с, по сту указывается не менее 60 л/с. При составлении отчета по планированию действий и подтверждения расхода не получается даже 55 литров. Как в таких ситуациях поступают? |
=> | Почему не выходит 55 литров? | |
 |  |