котельная в МФЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2023 14:37:02]
 Коллеги, а каким образом определять требования к котельным в составе МФЗ по требованиям ПБ, как указано в СП 456?


[25.05.2023 15:44:47]
 суть в том, чтобы определить возможность встраивания котельной в МФЗ, состоящее из подземной стоянки, офисного помещения на 1 этаже и апараментов (квартиры) на 2-6 этажах.
СП 456 говорит о том, что встраивание котельных по СП 4, но там нет требования про встраивание в МФЗ)))) но видимо могут встраиваться в отсеки, в котрые допустимо, но соответственно они не могут отапливать отсеки в котрые не могут встраиваться?


[25.05.2023 15:51:45]
 Наличие подземной стоянки, офисного помещения на 1 этаже и апараментов (квартиры) на 2-6 этажах не делает здание многофункциональным.

Стоянка должна быть в отдельном отсеке с перекрытием 1-го типа. Квартиры и офисы должны иметь свои обособленные выходы. Это не МФЗ.


[26.05.2023 12:36:26]
 задача, как раз состоит в том, чтобы сделать здание МФЗ!!! и рассмотреть возможность встраивания котельной.
На 1 этаже хотят разместить либо офисы, не относящиеся к Ф1.2 или выставочный зал при этом будет связь через лестницы, но выходы отдельные для жилья и 1 этажа


[26.05.2023 12:38:04]
 да вопрос даже больше стоит именно в требования СП 456 в части котельных по СП 4.
я просто давно не сталкивался в МФЗ и по СП 456 еще не работал и интересует, как правильно применить эти пункты


[26.05.2023 12:47:55]
 Пристраивание к МФЗ зданий, сооружений и помещений производственного, складского и технического назначения (автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.п.) допускается в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, как к зданиям общественного назначения, при этом противопожарные расстояния до соседних объектов должны также соблюдаться и от указанных пристроек с учетом их пожарно-технической классификации

5.1.5. Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов.


6.9.5.2 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кромеФ4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).

Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевых и т.п.) и под складами горючих материалов. Встроенные котельные, в том числе в блочном исполнении, следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.


[26.05.2023 12:49:15]
 Вообще не понял в чем проблема? Почему "...они не могут отапливать отсеки в котрые не могут встраиваться?"

Теплоносителем является вода. Вы же планируете ГВС и ХВС, а почему отопление нельзя предусмотреть? Котельные и ТЭЦ через весь город воду подают, а здесь несколько этажей. Не понимаю, Вы предлагаете встроить несколько котельных или часть помещений без отопления оставить?


[26.05.2023 13:17:20]
 Comfire ® вот и интересует вопрос в части того, что может ли она отапливать все здание при условии, что встроена она в отсек с КФПО, в который ее можно встроить.
я вот читаю и понимаю так, что котельную можно встроить в МФЗ именно тот отсек, в котрый по СП 4 допустимо. как вы считаете? и при услдовии конечно соблюдения всех требований СП 456 и Сп 1 и прочих требований


[26.05.2023 13:26:06]
 Jamal, если эта котельная не будет отапливать помещения пылом-жаром, то какие проблемы?
Думаю, что нужно решать вопрос с ее размещением, а не с возможностью отапливать все здание. См. таблицу Б.1 "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003", он в перечне 123-фз.


[26.05.2023 14:16:59]
 точно, там еще и Сп 60))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: котельная в МФЗ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.