Требования к эвакуации в здании старого общежития

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2023 12:06:27]
 Вопрос к знатокам старых норм:)

Имеется 5-ти этажное общежитие 1978 года постройки. Эвакуация предусмотрена через одну лестничную клетку; при этом, имеются балконы (с 5-го до 2-го этажей) с люками, соединённые м/д собой лестницей.

Вопрос - должна ли быть предусмотрена лестница непосредственно со 2-го этажа балкона наружу?? Чисто логически, получается при пожаре все встанут на балконе 2-го этажа и будут плясать с бубном, пока не прибежит бравый пожарный с лестницей и не спустит их?? И, если такой вариант допускается, дожны ли испытываться лестницы, соединяющие балконы, в соответствии с п.п. б) п. 17 Правил противопожарного режима?

Сам нашёл лишь упоминание о необходимости оборудование балконов общежитий лестницами (примечание 1 к п. 5.21 СНиП II-Л.1-71*).

Заранее спасибо!


[22.05.2023 12:26:11]
 Во-первых, сейчас вряд ли эти все еще общежитие. По современным нормам общежитие отличается от советских понятий.

Во-вторых, в 99% это были здания, которые строились по типовым проектам. Нужно найти этот проект и посмотреть его решения. Проекты повторного применения можно найти в сети и в архивах. По советским общ.зданиям есть форумы, где планировки в свободном доступе.
Шифр проекта также можно узнать из техпаспорта.

В-третьих, нужно посмотреть перекрытие на балконе на наличие следов от люка и лестницы на первый этаж. В общежитиях их обычно срезали, чтобы нежданные гости не приходили.
Можно посмотреть в натуре на такое же здание и сравнить эти балконы. Маловерятно, что лестницу с балкона 2-го этажа стали бы выполнять непосредственно наружу.


[22.05.2023 12:34:21]
 В одном общежитии в аналогичной ситуации купили веревочные лестницы для эвакуации с балкона 2 этажа.
Но я думаю нужно приобрести хотя бы раздвижную лестницу и хранить где-то на 1м этаже у охраны (вахтеров) или в административных помещениях


[22.05.2023 12:41:03]
 Веревочные лестницы для спасения. Они не для эвакуации.


[22.05.2023 12:55:53]
 Ув. Comfire ®,

проект до нашего времени не дожил. Шифр в техпаспорте не указан.

Как я понимаю, требования к объекту предъявляются согласно тех норм, которые действовали на момент проектирования. На данный момент это здание до сих пор используется как общежитие. Поэтому и смотрю требования кукуевских годов)

На перекрытие балкона не видно следов от старой лестницы.

Вопрос в том, установлена ли нормативно необходимость оборудования выхода из балкона 2-го этажа? Или уже самим руководителям надо додумывать веревочные лестницы и т.п. чтоб себя обезопасить.


[22.05.2023 13:25:20]
 Не зная года проекта и типа общежития, сложно привязать его к нормам. В принципе, допускались такие решения см. п. 5.21, 5.30 СНиП II-Л.1-72 и п.п. 1.47, 1.49 СНиП II-Л.1-62,

Примечания: 1. Квартирные дома коридорного и галерейного типов и общежития коридорного, галерейного и секционного типов высотой до 9 этажей включительно с жилой площадью в каждом этаже дома или секции общежития не более 300 кв.м. допускалось проектировать с одной лестничной клеткой; при этом в торцах коридорных зданий следовало предусматривать общие балконы для всех квартир или жилых комнат общежитий, соединенные наружными эвакуационными лестницами, в квартирных домах до отметки пола пятого этажа, а в общежитиях - до отметки пола второго этажа.

Лестницы д.б. шириной не менее 0,6 м, с углом наклона лестницы не более 60°. Люк, предусматриваемый в плите балкона или лоджии для эвакуации - не менее 0,6х0,6 м.


[22.05.2023 15:33:16]
 Понятно.... Спасибо!


[23.05.2023 7:36:30]
 в современных нормах для многоквартирных жилых домов и общежитий квартирного типа что-то похожее тоже есть

СП 1.13130.2020
6.1.6. В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на
этаже до 500 кв. м допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа Н1 при
высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м при условии, что в конце
тупиковых участков коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го
типа, ведущие до отметки пола 2-го этажа. В случае, если сама лестничная клетка размещается в
конце тупикового участка, допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном
тупиковом участке коридора (галереи).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования к эвакуации в здании старого общежития      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.