Выходы на кровлю производственного здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2023 15:02:39]
 Здравствуйте.
Возможно ли предусматривать выходы на кровлю производственных зданий через лестничные клетки или допускается только по пожарным лестницам?


[16.05.2023 16:22:35]
 Конечно возможно


[16.05.2023 17:49:21]
 Для уточнения - почему в п. 7.3 СП4 для зданий класса Ф5 указано только про "по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий"?


[16.05.2023 18:24:57]
 выход из лестничной клетки на кровлю в зданиях класса Ф5 не соответствует п. 7.3 СП 4.13130.2013.

7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует
предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и
сооружения:
- на каждые полные и неполные 100 метров длины здания и сооружения с чердачным
покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров
площади кровли здания и сооружения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и
Ф4;
- по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и сооружений класса
Ф5.


[16.05.2023 19:35:17]
 =Возможно ли предусматривать выходы на кровлю производственных зданий через лестничные клетки или допускается только по пожарным лестницам?=
Смотря для каких целей. Для обеспечения деятельности пожарных подразделений согласно п.7.3 СП 4 должна быть предусмотрена минимум одна пожарная лестница (типа П1 или П2 в зависимости от высоты здания). При этом нет запрета также выполнить выходы на кровлю из лестничных клеток, если они вам нужны по каким-то причинам.


[17.05.2023 13:00:25]
 СП 4

7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выходы на кровлю производственного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.